Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
01-09-2012, 09:48
Besked: #1
kurniel Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Aug 2012
Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Hej. Jeg har købt sådan et anlæg. Det indeholder:
18 stk. Solcelle 250w
1 stk. Inverter Goodwe 3000w
1 stk. Inverter Goodwe 1500w
Og en hel masse småting.

Jeg er helt ny i det her.

Mit spørgsmål går på fordeling af paneler. Jeg kan godt se at 6 paneler skal på Goodwe 1500w og 12 på Goodwe 3000w. På den lille er der tilslutning til 1 streng (hedder det vist) og på den store er der plads til 2 strenge.

Kan jeg til den store sætte 12 paneler til i en streng uden at noget futter af?
Eller er det bedst med 2 strenge på den store

Der er ikke skygge på taget hvor det skal op.
Håber i kan hjælpe mig.

Mvh, Kurt
Find
Citér
01-09-2012, 10:13
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.314
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Er det ikke noget (VVS) experterne har lavet i fbm deres rådgivning og vejledning da du købte anlæget ?
Find
Citér
01-09-2012, 10:16
Besked: #3
kurniel Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Aug 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Nej, så ville jeg vide det. Spørgsmålet blev for min del først aktuelt nu her, hvor jeg skal til at trække kabler.
Find
Citér
01-09-2012, 10:58 (Denne besked var sidst ændret: 01-09-2012 af 11:19 Lars-Jacobsen.)
Besked: #4
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.314
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Iflg oplysninger på VVS expertens hjemmeside kan inverteren tåle 500V og panelerne giver 30,5 V. Dvs max. 16 paneler.
Så du burde kunne tilslutte 12 paneler uden videre.

Det er lidt mere problematisk med kun 6 paneler på den lille inverter. Panelerne giver max. 183v og inverteren producerer ikke noget før spændingen når op på min. 125v
Goodwe oplyser bare ingen steder et diagram over effektiviteten af deres MPP tracker ved forskellige spændinger, men oplyser blot at den max er 97%.
Nu ved jeg ikke hvilken årproduktion du er stillet i udsigt med denne konstillation, men jeg tror ikke det bliver det helt store sammenlignet med et SMA, Danfoss, eller lign. anlæg.

I realiteten tror jeg du vil få mest ud af at tilslutte alle dine 18 paneler som 2 strenge a 9 paneler på den store inverter og så sælge den lille inverter i Den Blå Avis.
Find
Citér
01-09-2012, 10:59
Besked: #5
ajacobs Offline

Indlæg: 430
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Du kan godt sætte de 12 i serie, men du kommer meget tæt på grænsen, inverteren kan tåle 500 volt max, og om vinteren kommer du en lille smule over, men det går nok.
Hvis du vil være helt sikker på ikke at ødelægge noget, så laver du 2 strenge med 6 i hver, på 3kW inverteren.

Kostal 10.1
45 stk. LongBai solar 200W mono
Produktion
Fritids solcellepusher
Find
Citér
01-09-2012, 11:17
Besked: #6
kurniel Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Aug 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Det var meget forskellige svar.

Jeg tror nu ikke jeg slipper godt fra at sætte
alle 18 paneler ( 250w x 18= 4500) til en 3000w inverter.

Det bliver nok den med 3 strenge.

Mange tak for svar :-)
Find
Citér
01-09-2012, 11:37
Besked: #7
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.314
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Ja ved -7 grader kommer spændingen op på 499V så det kan da være et sats.

Prøvede lige SunnyDesign og her vi 2 invertere (en 1600 + en 3000) med 1x6 og 1x12 paneler producere 4.196kwh ved 35gr tag rent syd.
2x9 på en 3000 vil producere 4.209kwh.

Så glem/sælg/returner/byt/udskift den lille inverter med nogle flere (2) paneler. Det er der bedre økonomi i. 20 paneler = 4.575kwh
Find
Citér
01-09-2012, 11:41
Besked: #8
DanC Offline

Indlæg: 160
Tilmeldt: Jun 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
Der må da følge en beregning med fra leverandøren over hvordan strengene skal sammenkobles.
Det kan være af stor betydning for produktionen hvordan strengene kobles.
Hvis du ikke rammer det præcise antal vil du enten få for høj spænding ind på din inverter, eller den bliver ikke udnyttet optimalt.

Dan C.

1 stk. Fronius IG plus 60 V2.
28 stk. ET Solar P660230 230 W polykrystalinsk.
http://home.solarlog-web.eu/5451.html
Orientering: Syd-sydvest 190 g
Hældning: 30 g
[Billede: 728527247.gif]
Find
Citér
01-09-2012, 11:41
Besked: #9
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.314
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
(01-09-2012 11:17)kurniel Skrev:  Det var meget forskellige svar.

Jeg tror nu ikke jeg slipper godt fra at sætte
alle 18 paneler ( 250w x 18= 4500) til en 3000w inverter.

Det bliver nok den med 3 strenge.

Mange tak for svar :-)

Jo du er ikke umiddelbart sammenhæng så 3kw solceller SKAL have 3kw inverter,
4,5 kw=4,5kw 6kw=6kw osv osv

Læs lidt af indlægene herinde eller Læs f.eks. http://www.jysksolenergi.dk de har nogle ganske udmærkede beskrivelser/forklaringer om emnet.
Find
Citér
01-09-2012, 13:47
Besked: #10
mortenimer Offline

Indlæg: 91
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning af 4,5 kwp fra vvs-experten
(01-09-2012 11:41)Lars-Jacobsen Skrev:  Jo du er ikke umiddelbart sammenhæng så 3kw solceller SKAL have 3kw inverter,
4,5 kw=4,5kw 6kw=6kw osv osv

Læs lidt af indlægene herinde eller Læs f.eks. http://www.jysksolenergi.dk de har nogle ganske udmærkede beskrivelser/forklaringer om emnet.

Lars, ved du hvad du snakker om inden du anbefaler ham at tilslutte 4,5 kwp til en 3000 w inverter. Tror kun det er delta solivia som kan det. Min kostal Pico må max få 10% over anbefalet watt. Du snakker om 50%.

Men hvis du har tjekket databladet på inverteren, og den kan håndtere det, så er det jo ikke noget problem.

Mvh. Morten