Hjælp til beregning
07-09-2012, 23:17
Besked: #1
MDJ Offline

Indlæg: 4
Tilmeldt: Aug 2012
Hjælp til beregning
Jeg har kig på 25 stk Yingli Solar YL245P-29b-PC :
Max Power Voltage (Vmpp):30.2 Volts
Max Power Current (Impp):8.11 Amps
Open Circuit Voltage (Voc):37.8 Volts
Short Circuit Current (Isc):8.63 Amps

De skal sættes på en Kostal Piko 5.5 hvis det er muligt.

Men pga. mine tagflader skal det være på 2 strenge hvor der skal være 9 paneler på den ene vendt mod SSØ og 16 på den anden vendt mod SV.

Er det muligt mht. spænding og andet der kunne være i vejen?

Jeg har lavet det i Pikoplan men er ikke sikker på om noget overskrider.

Er Poly fornuftigt at vælge? Det lader bare til de for det meste yder bedst i Photon test.

Jeg håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig.

/Martin
Find
Citér
08-09-2012, 08:13
Besked: #2
kurt2000 Offline

Indlæg: 246
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Hjælp til beregning
(07-09-2012 23:17)MDJ Skrev:  Jeg har kig på 25 stk Yingli Solar YL245P-29b-PC :
Max Power Voltage (Vmpp):30.2 Volts
Max Power Current (Impp):8.11 Amps
Open Circuit Voltage (Voc):37.8 Volts
Short Circuit Current (Isc):8.63 Amps

De skal sættes på en Kostal Piko 5.5 hvis det er muligt.

Men pga. mine tagflader skal det være på 2 strenge hvor der skal være 9 paneler på den ene vendt mod SSØ og 16 på den anden vendt mod SV.

Er det muligt mht. spænding og andet der kunne være i vejen?

Jeg har lavet det i Pikoplan men er ikke sikker på om noget overskrider.

Er Poly fornuftigt at vælge? Det lader bare til de for det meste yder bedst i Photon test.

Jeg håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig.

/Martin

Nu har jeg ikke set din pikoplan, men som jeg husker min egen kunne den tage op til 23 på en streng med znshine poly paneler. Jeg er rigtig glad for mine polyer og de yder rigtig godt på trods af placeringen. Min pikoplan sagde den skulle bruge mindst 8 på en streng for at den startede op. Jeg satte så 10 på den mindste streng og 13 på den største.

Jeg fik 131 kWh / kWp i august som var min første hele måned.

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér
08-09-2012, 10:26
Besked: #3
MDJ Offline

Indlæg: 4
Tilmeldt: Aug 2012
RE: Hjælp til beregning
Mange tak for svaret.

Her er min Pikoplan. Jeg er mest i tvivl om den samlede spænding overskrider noget eller om 16 på en streng er for meget.
[Billede: f382575b.png]
Find
Citér
08-09-2012, 20:57
Besked: #4
kurt2000 Offline

Indlæg: 246
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Hjælp til beregning
Jeg kan ikke se noget problem.

Hvis du leger lidt med antallet kan du se grænserne, jeg mener den bliver rød.

Det kan godt være jeg har misforstået noget, men jeg mener ikke at du skal lægge spænding sammen for de 2 trackers.

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér
« Next Oldest | Next Newest »
Skriv svar 


  • Vis printervenlig version
  • Send this Thread to a Friend
  • Abonnér på emne


Kontakt | SolcelleDebat | Til toppen | Tilbage til indhold | Let (Arkiv) Udseende | RSS Synkronisering

Powered By MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
Theme by Quacktacular Media.