2 invertere
17-09-2012, 06:59 (Denne besked var sidst ændret: 17-09-2012 af 07:00 Ulrik.)
Besked: #1
Ulrik Offline

Indlæg: 66
Tilmeldt: Sep 2012
2 invertere
Hvis man skal have et overdimensioneret anlæg, f.eks 8KWp med to invertere.
Hvilke invertere kan man så bruge? kan man kun bruge invertere med max 3000w AC output hver?
havde kig på Eltek 2.9HE-t, men den kan max give 2900W ud så der ville jeg ende på max 5800w. Det ville være lidt ærgeligt at ligge under de 6000w.
Næste model hedder så 3.8kw ud men det er så spørgsmål om det bliver ulovligt mht nettomålingsordingen, da man så ender med 7.6kw ud ialt.
Eltek har iøvrigt kun en mpp tracker. kan nogen forklare mig om det er en fordel at have flere mpp trackere i en inverter ?

Hilsen
Ulrik

32 x Axitec - AXIpremium AC-260M/156-60S - SMA STP8000TL
[Billede: 598232448.gif]
Find
Citér
17-09-2012, 07:49
Besked: #2
Brandbirk Offline

Indlæg: 431
Tilmeldt: Jul 2012
RE: 2 invertere
Hvis du har 8KWp på taget må du MAX have 6KWp samlet på invertersiden.
Du kunne med fordel kikke på en inverter med 2-3 indgange, feks Danfoss 8KW.
Det er lidt inverterens MAX W/input og den optimale Spænding, der afgører hvilken inverter der er bedst til netop dit tag. Det bør det firma du handler med kunne vejlede dig i, hvis ikke de kan det, så skift dem ud. Der er ikke noget facit, bare ud fra 8KWp. Placering, type, hældning, antal, Wp pr panel... osv osv spiller en kæmpe rolle.

Jesper

Anlæg:
Danfoss 6KW TLX-Pro+ | 37 stk 190w Canadian Solar mono paneler på 2 tagflader.
(16 stk. Syd/Syd-Øst)
(21 stk. Syd/Syd-Vest)
Læs om anlæget her: http://www.brandbirk.dk
Se produktion: http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-lokesvej-3
Find
Citér
17-09-2012, 12:32
Besked: #3
Ulrik Offline

Indlæg: 66
Tilmeldt: Sep 2012
RE: 2 invertere
(17-09-2012 07:49)Brandbirk Skrev:  Det er lidt inverterens MAX W/input og den optimale Spænding, der afgører hvilken inverter der er bedst til netop dit tag.

Den optimale spænding, er det spændingen hvor inverteren har sin maximale effiktivitet, f.eks 96% for nogle invertere? og er det antal paneler i en streng der afgør hvor stor spænding er på input?
Hvis man neddrosler en 8kw inverter til 6kw via software setting, påvirkes den effektivitet så, eller vil den stadig være 96%, nu bare indenfor 6kw?

32 x Axitec - AXIpremium AC-260M/156-60S - SMA STP8000TL
[Billede: 598232448.gif]
Find
Citér
17-09-2012, 12:58
Besked: #4
Titan Offline

Indlæg: 406
Tilmeldt: May 2012
RE: 2 invertere
2x Delta Solivia 3.0 EU G4 måske ?

De kan kan håndtere 3.8kW pr. styk, og er begrænset til 3kW.
Find
Citér
17-09-2012, 17:48
Besked: #5
Sunshine Offline

Indlæg: 79
Tilmeldt: Sep 2012
RE: 2 invertere
Hvis du har forskellig retning på dine panel serier så er det en fordel med flere trackere.
WWW Find
Citér
17-09-2012, 17:57
Besked: #6
Team Mojito Offline

Indlæg: 64
Tilmeldt: Aug 2012
RE: 2 invertere
Hvad med en StecaGrid 8000+ eller 10000+?

Så kan du "nøjes" med 1 inverter.

Jeg tror det er en god ide at "overdimensionere" lidt på taget, så der fx ligger 8.000 W. I inverteren er der så en begrænsning i peak på 6 kWh, med langt den største del af tiden kører anlægget ikke på peak, men nyder godt af at der ekstra watt på taget.
En dag som i dag har jeg kun "ramt loftet" på 6 kWh 1 gang, og kun i nogle få minutter.

[Billede: attachment.php?aid=657]

http://home.solarlog-web.eu/5778.html

Find
Citér
17-09-2012, 19:47
Besked: #7
Nissen Offline

Indlæg: 506
Tilmeldt: Jun 2012
RE: 2 invertere
(17-09-2012 12:58)Titan Skrev:  2x Delta Solivia 3.0 EU G4 måske ?

De kan kan håndtere 3.8kW pr. styk, og er begrænset til 3kW.

De kan da håndtere meget mere, jeg har 10,4 kwp på mine 2 ogdet kører fint.

NISSEN
51 stk PW 200 watt Black paneler
2 x Delta Solivia 3.0 EU G4 inverter
Solivia gateway datalogger
Find
Citér
17-09-2012, 20:26
Besked: #8
Ulrik Offline

Indlæg: 66
Tilmeldt: Sep 2012
RE: 2 invertere
har lige fået lidt ekstra info fra min installatør vedrørende Eltek HE-t 2.9. De kan uden problemer håndtere langt mere en de 3000w hver på dc siden

32 x Axitec - AXIpremium AC-260M/156-60S - SMA STP8000TL
[Billede: 598232448.gif]
Find
Citér
18-09-2012, 11:22
Besked: #9
Racefun Offline

Indlæg: 57
Tilmeldt: Aug 2012
RE: 2 invertere
(17-09-2012 19:47)Nissen Skrev:  De kan da håndtere meget mere, jeg har 10,4 kwp på mine 2 ogdet kører fint.

så din signatur måske ikke optimeret Dodgy
51*200=10.200 i hvertfald på min regnemaskine Tongue

dbh

Keld

Racefun racerbanecenter

28 x 250 watt Powerwell, 2 x Delta Solivia 3,0 G4
WWW Find
Citér
18-09-2012, 11:44 (Denne besked var sidst ændret: 18-09-2012 af 11:45 Steffen.)
Besked: #10
Steffen Offline

Indlæg: 279
Tilmeldt: Apr 2012
RE: 2 invertere
(18-09-2012 11:22)Racefun Skrev:  så din signatur måske ikke optimeret Dodgy
51*200=10.200 i hvertfald på min regnemaskine Tongue

:-) det kan være at de er +2% til +5% paneler :-)

/Steffen
_________________________________________________
TLX 8 PRO+
38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp
156/32 grader
[Billede: ae393346xxs0.png]
[Billede: ae393346xxs1.png]
Find
Citér