skal Fronius ig plus 70 v-2 bruge et HPFI relæ B
|
17-09-2012, 13:45
Besked: #1
|
|||
|
|||
skal Fronius ig plus 70 v-2 bruge et HPFI relæ B
Hej er der en som kan fortælle mig om Fronius ig plus 70 v-2 skal bruge et HPFI relæ B???
jeg har talt med forskellige leverandører og nogle siger man skal og andre ikke ![]() håber der er en af jer som kender svaret ![]() |
|||
17-09-2012, 18:39
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: skal Fronius ig plus 70 v-2 bruge et HPFI relæ B
Det skal den ikke.
Det er kun et krav at der opsættes HPFI B hvis DC lækstrømmen kan komme op på et vis niveau. Da Fronius inverter er med transformator er den sikret mod DC lækstrøm således at det ikke er nødvendigt med HPFI B |
|||