SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
delta 3.6 og 20x200w montering
15-10-2012, 19:28 (Denne besked var sidst ændret: 16-10-2012 af 00:21 Ivan.)
Besked: #1
Ivan Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Oct 2012
delta 3.6 og 20x200w montering
HEJ

har købet et anlæg 20x200w paneler og en 3.6 delta inverter

Skal der bruges et hpfi type b relæ ?

Hvad er den bedst måde at forbinde panelerne nå de skal ligge i 2 ræker, 1 streng til alle 20 paneler eller 2 strenge a 10 paneler ?

Mvh Ivan
Find
Citér
16-10-2012, 09:27
Besked: #2
Ivan Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Oct 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
ikke nogen der har et forslag ?
Find
Citér
16-10-2012, 14:34
Besked: #3
Titan Offline

Indlæg: 406
Tilmeldt: May 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
Tror ikke den skal have B relæ (det skal 3.0 ikke ihvertfald, men det står i manualen).

Har du ikke fået et tilslutningsforslag hvor du købte inverteren ?

Hvis du læser lidt i forummet kan du finde ud af hvordan man forbinder strenge. Vigtigste er at spændingen i koldt vejr ikke overstiger specifikationerne for inverteren.

Vil umiddelbart gætte på to strenge i parallel, men kender ikke inverteren.
Find
Citér
16-10-2012, 15:16
Besked: #4
Jyden Offline

Indlæg: 60
Tilmeldt: Feb 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
Det kan man ikke fortælle dig, da du ikke oplyser hvor mange Volt et panel laver.
Svarer lidt til, jeg stiller dig spørgsmålet hvor hurtig kan en Mazda kører?
Kommer jo an på hvorfor en?

Men Delta kan klare op til 600v. Dine 200w paneler laver næppe under 30volt stk. Så du skal nok regne med 2 serier. Så skal du også huske at panelerne laver mere volt end angivet ved lavere temperatur.
Find
Citér
16-10-2012, 16:43
Besked: #5
Ivan Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Oct 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
Anlægget er bestilt, men endnu ikke afhentet, men vil gerne være på forkant og også undgå at elektrikkeren prakker mig et unødigt relæ på

Har svært ved at finde dokumentation på 3.6 udgaven (modellen er først lige kommet på positivlisten)
Men på uk datablad står der dc connector - integrated

Side 15 på dette link http://www.kwh-solar.de/images/solivia/C..._ebook.pdf

Så går ud fra hpfi B type ikke er nødvendig

Paneler
20 x 200W mono ZNSHine ZX200(37)MS
(Datablad skulle gerne være vedhæftet)

Mvh Ivan


Vedhæftede Fil(er)
.pdf  ZX5M_180-205W_KWH_deutsch2.pdf (Størrelse: 283,13 KB / Downloads: 169)
Find
Citér
17-10-2012, 14:46
Besked: #6
MadsB Offline

Indlæg: 30
Tilmeldt: Jun 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
Delta 3.6 er en enfaset inverter med transformer og behøver derfor ikke type B relæ.
Umiddelbart ser det ud som om du kan lave 2 strenge á 10 paneler
(10*45,65=465V v. 25 grader C). Du skal kunne tåle fuld sol ved -20 grader C, men 0,3*45=15, så du laver vist kun 15% ekstra ved -20 grader og altså under de 600V

18 stk ZN Shine Stingray mono 265 wp (ialt 4770wp)
Delta Solivia 3.3 G4 med Solivia Gateway
Købt hos Wilberts. Selvmonteret, Græse el-teknik klarede installation. Totalpris 61.000 kr
Tagflade stik syd med 30 grader hældning.
Mårum, Nordsjælland.
Find
Citér
17-10-2012, 14:50
Besked: #7
Ivan Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Oct 2012
RE: delta 3.6 og 20x200w montering
Mange Tak Smile