2 eller 4 strenge
Jeg er gået igang med at sætte mit anlæg op og vil så lige være helt sikker på at få tilsluttet panelerne rigtigt.

jeg skal have 24 stk. Ulica paneler på 2 stk Goodwe invertere.

Jeg er ret sikker på at han sagde de skulle sidde i 4 grupper af 6 stk der hvor jeg købte dem men jeg synes selv at det må passe bedre til inverteren med 2 strenge af 12 stk.

panelerne har en spænding på 30,5v og max 37,3v

6 stk.= 183v/225,6v
12stk= 366v/447,6v

Inverterene har 2 indgange og 1 tracker og panelerne kommer alle til at sidde på samme flade.
inverterenes mppt range er 125v - 450v og max 500v dc med max udnyttelse ved 360v efter hvad jeg kan se.

Ville det ikke være bedre med 2 strenge med 12 paneler? eller skal man bruge begge ingange på inverteren?

MVH Theis

6 kw anlæg 24 stk. Ulica 250w og 2 stk Goodwe 3000
Find
Citér
20-10-2012, 19:10
Besked: #2
ajacobs Offline

Indlæg: 430
Tilmeldt: Mar 2012
RE: 2 eller 4 strenge
Det vil sandsynligvis gå godt med 2 gange 12 paneler, men du risikerer at komme for højt op i spænding om vinteren, hvis det er stærk frost. Hvis du har temperaturkoefficienten på panelerne, så kan du regne det ud, men jeg plejer at bruge den tommelfingerregel at man skal have mindst 15% sikkerhedsmargin på standard værdierne ved 25 grader.

Kostal 10.1
45 stk. LongBai solar 200W mono
Produktion
Fritids solcellepusher
Find
Citér
20-10-2012, 21:58
Besked: #3
TheisA Offline

Indlæg: 10
Tilmeldt: Oct 2012
RE: 2 eller 4 strenge
Jeg har regnet mig frem til at ved minus 20 grader kan det komme op på 514v som ligger lige over grænsen.

Er det panelets temperatur eller omgivelses temperaturen vi snakker her for selv om vi skulle have en vinter dag med klar frost og minus 20 grader vil cellernes temperatur jo nok ligge en del højere så snart solen rammer dem og varmer dem op bag glas pladen.

For at få max ydelse og dermed komme op på max volt om vinteren vil det så ikke kræve en hældning på 45-50 grader på panelerne? mit ligger kun på 25-30.

Jeg synes man kommer meget langt fra de rated 360v hvis man kun har 6 paneler i hver streng hvor imod den vil ligge der omkring meget af tiden med 12.

Hvad ville i gøre?

mvh Theis

6 kw anlæg 24 stk. Ulica 250w og 2 stk Goodwe 3000