Hej.
Jeg fatter ikke en meter.. Jeg har monteret en Kamstrup måler sammen med inverteren til at måle produktionen, har forbundet den med S0 ret polet, og kan se med mit multimeter at der kommer en puls når dioden bilnker. Jeg kan bare ikke få inverteren til at trigge på det. Den er sat op til 1000 pulser / kwH. som jeg mener den skal. Inverteren giver jo 12V ud på +Klemmen. I måleren er der monteret et ekstra print (en 24V forsyning) skal den være der, og skal den ind i loopen istedet for at bruge de 12V+ fra Danfossen. Igivet fald skal minus fra de 2 forsyninger jo linkes sammen? hvilken klemme er det lige på Danfossen? Måler: http://www.kamstrup.dk/media/15878/file.pdf En anden ting hvordan var det nu lige man uploader til CLX portal evt. samtidig med man bruger PV-LOG? edit: http://www.solcelledebat.dk/showthread.p...clx+portal MVH TRS |
|||
23-10-2012, 20:07
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(23-10-2012 19:08)trs Skrev: Hej. som jeg læser manuelen på kamstrup måleren sender den 24 volt ud og går til 0 volt ved puls (30 ms ) danfossen skal have en slutte kontakt på indgangen så du er nød til at have et (relæ i mellem ) evt et optokoblings relæ i mellem Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
23-10-2012, 20:36
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
nja ved ikke lige...
Tror nu nærmere at der er forlidt spænding ud af Danfossen (12V) http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=13&t=3294 Det ser ud til minimum spændingen er 18V Så hvis det ikke går at bruge den externe 24v i måleren og lægge minus fra måler og inverter sammen skal jeg nok over et lille hjælpe relæ. |
|||
23-10-2012, 21:32
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(23-10-2012 20:36)trs Skrev: nja ved ikke lige... De 12 volt fra TLX S0 udgang kan ikke trække ret meget uden at gå ned i spænding - selv om der står at dan kan trække 24,5 ma, men det er ikke med 12v på udgangen. Jeg belastede min med ca 15 ma og her gik forsyningen ned på 10.4 volt. - så den kan desværre kun bruges til en S0 føler. Og der er desværre ingen steder at man kan få en forsyning ud af den - burde eller have strøm nok til at kunne levere er sådan, men Danfoss har ikke ville os nørder det godt /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
23-10-2012, 23:09
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(23-10-2012 19:08)trs Skrev: En anden ting hvordan var det nu lige man uploader til CLX portal evt. samtidig med man bruger PV-LOG? Jeg bruger et program der gør det, du kan få en kopi. Vedr. S0 S0 er en indgang på Danfoss !!! For at ændre kalibreringsparametret for S0 indtastes først den nye indstilling, og derefter genstartes inverteren for at aktivere ændringen. Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW SW 3,20 Paneler: 36x ZNShine ZX195(37)MS Ga Mono/Sort 7,02 kWp Orientering: 160 grader, 35 graders hældning |
|||
24-10-2012, 06:51
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(23-10-2012 23:09)Torben Skrev: Jeg bruger et program der gør det, du kan få en kopi. Korrekt - det er en indgang , men efter spec. skal man kunne belaste den med 24,5 ma. Jeg hevde regnet med at den kunne holde spændingen ved 15 ma men desværre , så jeg måtte ty til en eksterne 12V forsyning /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
24-10-2012, 16:06
(Denne besked var sidst ændret: 24-10-2012 af 18:07 max.)
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(24-10-2012 06:51)Steffen Skrev: Korrekt - det er en indgang , men efter spec. skal man kunne belaste den med 24,5 ma. pas nu på ikke at brænde indgangen af indgange er en aktiv indgang så den skal aktiveres af en slutte kontakt og ikke en spænding SE http://www.kamstrup.dk/media/646/file.pdf ved at stille dipsvits 7=0 8=1 9=0 han du ændre den til passiv så + til + og - til - så skulle det virke Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
24-10-2012, 18:03
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(24-10-2012 16:06)max Skrev: pas nu på ikke at brænde indgangen af En belastning er vel det samme som en sluttet kontakt, men den er droppet, kan ikke give nok spænding - så ekstern forsyning til indstrålingssensoren - så kører den :-) /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
24-10-2012, 18:11
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
(24-10-2012 16:06)max Skrev: pas nu på ikke at brænde indgangen af ok Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
24-10-2012, 22:50
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Danfoss TLX8K Pro+ bruge extern måler S0
Jeg tror problemt er at Kamstrup målerens optocupler i S0 udgangen skal have 24V og der kun er 12V fra Danfossen.
Bliver nok nød til at bide i det sure æble og montere en 24V forsyning og et lille hjælperelæ hvis jeg vil have S0 ind.. /TRS |
|||