Piko type B
Hej
Jeg faldt lige over denne i i den tekniske manual for Piko inverterne. Recommanded pre fuse AC: 16/25A type B Technical Operating Data PIKO http://www.libra-energy.eu/attachments/a...02_web.pdf Det er noget andet end hvad der eller er sagt om Piko inverterne. /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
29-10-2012, 18:38
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Nej det er sikringen der er nævt. Og her anbefaler de en med B karakterstik.
Det er ikke det samme som et HPFI type B, selvom det kunne forstås sådan. De skriver også fuse=sikring på 16A eller 25A. HPFI relæet (som ikke er en sikring) er på 0,3A. |
|||
29-10-2012, 18:48
(Denne besked var sidst ændret: 29-10-2012 af 20:39 bentpetersson.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Du skal nok ikke lægge mere i det end forskellen på ordene: anbefalet og krav
Min Kostal Piko 7.0 fordrer fx kun et A - relæ, mens Danfoss fx oplyser, at der skal bruge B relæ til TLX inverterne. Og man kan læse mere på Sikkerhedssstyrelsens hjemmeside på linket http://www.sik.dk/Professionelle/El/Spoe.../Solceller mvh bentpetersson http://www.psymagine.dk Anlægsinfo og fotos http://www.suntrol-portal.com/en/page/lillekobbel |
|||
29-10-2012, 19:51
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Jeg har flere gange set SIKKERHEDSSTYRELSEN omtalt som Sikringsstyrelsens.
Bare en rettelse. ![]() Lige et link til kapitel 712 Solcellesystemer https://www.retsinformation.dk/Forms/R07...27280#K712 |
|||
29-10-2012, 20:39
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
(29-10-2012 18:48)bentpetersson Skrev: Du skal nok ikke lægge mere i det end forskellen på ordene: anbefalet og krav @ BENTPETERSSON Du skriver din Piko 7.0 kun fordrer et A-relæ. Hvor har du det fra ? Jeg skal selv snart installere en Piko 4.2, og har i den sammenhæng korresponderet med KOSTAL, og fået et andet svar, nemlig at den fordrer et "B"-relæ |
|||
29-10-2012, 20:46
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Hvorfor læser du ikke besked nr 2 i denne tråd ?
Kostal 10.1 45 stk. LongBai solar 200W mono Produktion Fritids solcellepusher |
|||
29-10-2012, 20:50
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Fordi det ikke dokumenterer, hvorfor man kan bruge et type A-relæ !
PS. jeg har fattet at det er en sikring med udløsekarakteristik B der nævnes, men nu var det jo den udtalelse som BENT kom med ifht. relæet som jeg spurgte om.;-) |
|||
29-10-2012, 21:20
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
Som der står i Sikkerhedsstyrelsens vejl. så skal der altid anvendes type B relæ, med mindre producenten garranterer der ikke kan forekomme fejstrømme over 6mA.
Det garranterer Kostal, SMA mfl. I ders certifikater til de enkelte invertere. Så her kan (må) der anvendes det almindelige type A. Og det er altså fejlstrøms relæet. Danfoss kan/kunne ikke garantere dette med deres TLX serie, hvorfor Sik. pålagde dem at orientere om det. Og altså præcicere der SKAL anvendes type B. Herudover skal der være en kortslutningsbeskyttelses som er den. Alm sikring på max. 16A i DK for alm. installationer med 2,5 mm2 kabel. Forvirrigen fortsætter så da der her findes forskellige udløser karakteristik benævnt A, B eller C. |
|||
29-10-2012, 21:31
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
(29-10-2012 21:20)Lars-Jacobsen Skrev: Som der står i Sikkerhedsstyrelsens vejl. så skal der altid anvendes type B relæ, med mindre producenten garranterer der ikke kan forekomme fejstrømme over 6mA. Det lyder jo godt hvis KOSTAL og SMA mfl. garanterer dette. Jeg har bare ikke kunnet finde det (KOSTAL), men jeg har måske ikke ledt længe nok ;-) Har derfor komm. med KOSTAL og fik følgende svar: "the buitl-in RCCB is of type B 30mA thus we cannot guarantee that the DC current is always below 6mA. Therefore you need to install a type B." Hvis nogle kan poste et link til et KOSTAL-cetifikat der siger noget andet vil jeg være taknemmelig. |
|||
29-10-2012, 22:39
(Denne besked var sidst ændret: 29-10-2012 af 22:42 bentpetersson.)
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Piko type B
(29-10-2012 20:50)larselbi Skrev: Fordi det ikke dokumenterer, hvorfor man kan bruge et type A-relæ ! Apropos spørgsmålet om relæ så spurgte jeg Danfoss på et tidspunkt, hvor jeg overvejede at købe en af deres invertere. Her var man i første omgang tilbageholdende, men da jeg gik tættere skrev en anden til mig fra Danfoss, at Danfoss TPX kræver type B relæ. Men sagde samtidig at det var op til elinstallatøren, hvilket relæ han mente var det rette. Derfor har vi jo lidt forvirring. Fordi beslutningen er lagt i elinstallatørens hænder. Da jeg siden valgte en Kostal Piko ringede jeg til min elinstallatør, der helt af sig selv sagde, at så skulle der bruges et relæ type A. mvh bentpetersson http://www.psymagine.dk Anlægsinfo og fotos http://www.suntrol-portal.com/en/page/lillekobbel |
|||