SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
04-11-2012, 19:50
Besked: #1
1.21gigawatt Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Nov 2012
Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Hej derude,

Jeg er helt nybegynder på dette område men håber nogen kan skære noget ud i pap for mig.

Jeg er ved at bestille et anlæg der består af 33 paneler a 260w stk samt en sma 7000 TL 20 inverter. Paneler med nuværende konfiguration vil komme til at sidde på 2 tagflader hhv. SØ og SV.

Mod SØ kan der kun sidde 12 paneler og mod SV vil jeg så placere de resterende 21.
Har fået oplyst at det muligvis kan give problemer mht. tilslutningen pga det ulige antal på den ene streng. Tror dog på forklaringen men forstår det ikke så derfor spørger jeg jer. Håber nogen er gode til at forklare og evt komme med alternativer.

Nuværende forbrug ligger på ca. 9000 kWh

Venter i højspændingTongue
Find
Citér
04-11-2012, 20:30 (Denne besked var sidst ændret: 04-11-2012 af 20:31 ajacobs.)
Besked: #2
ajacobs Offline

Indlæg: 430
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Problemet er at SMA 7000 kun har 2 mpp trackere, og du får 3 strenge med forskellig konfiguration.
Du skal ubetinget bruge en tracker til hver retning, og den der styrer SV vil så styre 2 strenge med forskellig antal paneler, det vil ikke yde optimalt, men er dog ikke nogen større katastrofe.
Det vil dog være bedst, hvis du kan finde en inverter med 3 trackere.

Kostal 10.1
45 stk. LongBai solar 200W mono
Produktion
Fritids solcellepusher
Find
Citér
04-11-2012, 20:45
Besked: #3
1.21gigawatt Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Ok tak for det, forstår lidt bedre problemet nu.

Kan måske evt. gå op til 24 paneler i stedet for 21 eller kan den trække det?
Find
Citér
04-11-2012, 21:40
Besked: #4
ajacobs Offline

Indlæg: 430
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Det kommer helt an på hvilke paneler det er, det må du spørge forhandleren om. Du må ikke overskride inverterens max. indgangsspænding eller strøm.

Hvis vestsiden kan trække 21(10 + 11), så kan den også trække 22(11 + 11).

Kostal 10.1
45 stk. LongBai solar 200W mono
Produktion
Fritids solcellepusher
Find
Citér
04-11-2012, 22:02
Besked: #5
Ulrik Offline

Indlæg: 66
Tilmeldt: Sep 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
prøv at gå ind på sma.de og download programmet SMA sunny design.
Det er et ret godt program til at sammensætte anlægget og teste om spænding, strøm og effektivitet er inden for rammerne.

32 x Axitec - AXIpremium AC-260M/156-60S - SMA STP8000TL
[Billede: 598232448.gif]
Find
Citér
04-11-2012, 22:46
Besked: #6
1.21gigawatt Offline

Indlæg: 25
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Jeg har prøvet men tror der er en fejl på deres server, jeg kan ihvertfald ikke downloade det lige pt.

Overvejer at gå op til en 8000 TL og plus 3 paneler nu jeg er i gang

Der vil aldrig komme skygger på tagfladerne i dagtimerne, hvis det altså kan betyde noget.
Find
Citér
05-11-2012, 09:38
Besked: #7
Fladholm Offline

Indlæg: 40
Tilmeldt: Sep 2012
RE: Ulige antal paneler på SMA 7000 TL-20
Hej

Du er nød til at download og bygge dit anlæg i SMA Sunny Design, det er nok det eneste som dur.

Som ajacobs har skrever har du et problem med de 21, du til at sætte som enten 10+10 eller 11+11. Med 21 paneler kan du risikere at komme over 1000 volt og der er ikke noget godt tal! (men det kommer jo an på panelerne) Men når du har installeret SMA Sunny Design er det legende let at se det hele.

4.8 kWp PowerWell SE/SØ, Decra 30 grader, Sonny Boy 3600 TL-21
Find
Citér
« Next Oldest | Next Newest »
Skriv svar 


  • Vis printervenlig version
  • Send this Thread to a Friend
  • Abonnér på emne


Kontakt | SolcelleDebat | Til toppen | Tilbage til indhold | Let (Arkiv) Udseende | RSS Synkronisering

Powered By MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
Theme by Quacktacular Media.