50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
|
04-11-2012, 23:09
(Denne besked var sidst ændret: 04-11-2012 af 23:11 Sunnyboy.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
![]() Mine montører er tagfolk og ved ikke så meget om strøm og invertere, og jeg tænkte at jeg måske kunne få lidt hjælp herinde. Jeg har vedhæftet en pdf-tegning over projektet, men kort fortalt skal vi på den sydvendte tagflade have 24 paneler (2x12 på lodret), og på den vestvendte, 26 paneler (20 på lodret og 6 på lodret). Det hele skal forbindes til Danfoss inverteren der har 3 faser/triggere. Det er her det store spørgsmål opstår. Kan nogen hjælpe med en nem forklaring på hvordan man skal lave strengene af ledninger, evt. med en forståelig skitse ? Der er så vidt jeg har forstået, en del man skal tage højde for m.h.t. minimumsstrøm pr. streng o.s.v., men jeg har ikke et klap forstand på det. Sidst, ken en Danfoss inverter tåle at sidde udendørs mod nord, evt. med en overdækning, eller er det klart at foretrække at tage den indendørs i et køligt rum. Enhver form for kvalificeret hjælp vil blivet modtaget med stor tak. Mvh 50 stk. REC 245 PE Fordelt 20 paneler mod stik syd 35 grader tag (1 indgang) 30 paneler mod stik vest 45 grader tag. (2 indgange á 15 paneler) Danfoss TLX+Pro 12,5 |
|||
04-11-2012, 23:59
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
De 24 syd på mpp1 og del de 26 vest op i 15 på mpp2 og 11 på mpp3.
Grunden er at mpp1 og 2 må tage "kun" 6kw per indgang, derfor denne skæve deling på mpp2 og 3. Inverteren må gerne sidde under halvtag udendøres, bare regn ikke kan nå den og nord vil jo være fint pga varmen. Sammenkobling af panelerne er enkelt, man skal bare tænke på at kablerne på panelerne ikke kan nå på tværs med godt hvis de sidder lige over hinanden - kablerne på panelerne er nemlig kun 90 cm - så er det bare at prøve at tegne. jeg regner ikke med at du har skygger, for ellers skal dette lige tages forbehold for hvordan delingen af panelerne i vest laves. Håber dette gav lidt info /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
05-11-2012, 02:36
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
Hvad er den gode grund til at du laver et så over dim anlæg?
Er det dig der vandt de 135.000.000,- i sidste uge ? Jesper Anlæg: Danfoss 6KW TLX-Pro+ | 37 stk 190w Canadian Solar mono paneler på 2 tagflader. (16 stk. Syd/Syd-Øst) (21 stk. Syd/Syd-Vest) Læs om anlæget her: http://www.brandbirk.dk Se produktion: http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-lokesvej-3 |
|||
05-11-2012, 12:02
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
(05-11-2012 02:36)Brandbirk Skrev: Hvad er den gode grund til at du laver et så over dim anlæg? Jeg er mørkeræd og bruger derfor meget strøm :-) 50 stk. REC 245 PE Fordelt 20 paneler mod stik syd 35 grader tag (1 indgang) 30 paneler mod stik vest 45 grader tag. (2 indgange á 15 paneler) Danfoss TLX+Pro 12,5 |
|||
05-11-2012, 14:34
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
Men kan det betale sig?? fra Maj-Sept. vil du miste ret meget pgs 6KW begrænsningen, så har svært ved at se fidusen. Men måske du har en beregning der modsiger dette.
(05-11-2012 12:02)Sunnyboy Skrev: Jeg er mørkeræd og bruger derfor meget strøm :-) Jesper Anlæg: Danfoss 6KW TLX-Pro+ | 37 stk 190w Canadian Solar mono paneler på 2 tagflader. (16 stk. Syd/Syd-Øst) (21 stk. Syd/Syd-Vest) Læs om anlæget her: http://www.brandbirk.dk Se produktion: http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-lokesvej-3 |
|||
05-11-2012, 17:19
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
Tak for de foreløbige svar.
Jeg har også sendt min forespørgsel til danfoss, og de svarer flg.: For en TLX 12,5 kW glæder følgende: Udc, start: 250 V Udc, max: 1000 V Idc, max: 12 A Pdc, max: 14700 W For din installation: Vestvendt 26 paneler forbundet i serie : MPP spænding: 26 x 30,2 =785,2 V (ok) MPP strøm: 8,12 A (ok) Max effekt = 26 x 245 = 6370W Sydvendt 24 paneler forbundet i serie: MPP spænding: 24 x 30,2 = 724,8 V (ok) MPP strøm: 8,12 A (ok) Max effekt = 24 x 245 = 5880 w Samlet max effekt = 5880 + 6370 = 12250 W (ok) Hvad mener alle i kloge om det ? 50 stk. REC 245 PE Fordelt 20 paneler mod stik syd 35 grader tag (1 indgang) 30 paneler mod stik vest 45 grader tag. (2 indgange á 15 paneler) Danfoss TLX+Pro 12,5 |
|||
05-11-2012, 18:59
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
(05-11-2012 17:19)Sunnyboy Skrev: Tak for de foreløbige svar. det er vel ok når leverandøren siger god for det. Men de 26 paneler går ikke jf lynxplanner - men support må jo vide mere end dem som laver lynxplanner. /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
05-11-2012, 21:56
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
(05-11-2012 18:59)Steffen Skrev: det er vel ok når leverandøren siger god for det. Men de 26 paneler går ikke jf lynxplanner - men support må jo vide mere end dem som laver lynxplanner. Hvad brokker lynxplanner sig over ? 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||
05-11-2012, 22:26
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
(05-11-2012 21:56)majland Skrev: Hvad brokker lynxplanner sig over ? den tager kun op til 24 i serie (25) ikke 26. /Steffen _________________________________________________ TLX 8 PRO+ 38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp 156/32 grader ![]() ![]() |
|||
05-11-2012, 23:01
(Denne besked var sidst ændret: 05-11-2012 af 23:05 max.)
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: 50 paneler og Danfoss TLX Pro+ 12,5kw inverter
(05-11-2012 21:56)majland Skrev: Hvad brokker lynxplanner sig over ? man kan kun vælge mellem 11 til 24 styk så 24 styk er nok max på en mmp indgang det er også 24 x30,2 = 724,8 volt ved 25 grdr max 800 volt ved -20 ca +15 % = 833 volt vomax 24x37,2 = 892 volt ved 25 grd max 1000 volt ved -20 ca +15 % = 1026 volt mmp start 250 volt bedst mmp mellem 358-800 volt 13x30,2 = 392 volt 12x30,2 = 362 volt så 24 på syd til mmp 1 så 14 på vest til mmp 2 de 7 stk til højre + 7stk i venster side prg af bedre afkøling så 12 på vest til mmp 3 de 12 i midten Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||