Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
08-11-2012, 10:23
Besked: #1
cveng Offline

Indlæg: 14
Tilmeldt: Sep 2012
Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Hej

Vi har et solcelleanlæg, som ikke dækker vores forbrug.
Er det korrekt opfattet, at den nye lov ikke får konsekvenser for os og andre i samme båd?

Mvh
Christoffer
Find
Citér
08-11-2012, 10:29
Besked: #2
allankj1 Offline

Indlæg: 335
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Nej det er ikke korrekt.

Med mindre du altid kan bruge din strøm mens solen producere det.

Hvis du producere 3 kwh i timen i god sommer dag skal du nå at bruge alle 3 kwh inden for den samme time. Så bliver du ikke ramt. Men gør du ikke det bliver du ramt som alle andre.

Ejer af et solcelleanlæg fra på 8.55 kwh peak. Paneler fra Exiom Solutions S.A.

Er uddannet revisor. Rådgiver omkring Skat og beregninger på solcelleanlæg.
Find
Citér
08-11-2012, 10:32
Besked: #3
Powerdude Offline

Indlæg: 19
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
(08-11-2012 10:23)cveng Skrev:  Hej

Vi har et solcelleanlæg, som ikke dækker vores forbrug.
Er det korrekt opfattet, at den nye lov ikke får konsekvenser for os og andre i samme båd?

Mvh
Christoffer

Det kommer jo nok an på hvor under-dimensioneret det er, den nye time baserede netto afregning vil jo også gælde små anlæg, men der er jo en større chance for at bruge energien indenfor samme time hvis der ikke er tale om så store mængder energi. Overgangsordningen gælder jo også for små anlæg.

Morten
Find
Citér
08-11-2012, 10:40
Besked: #4
Ejvind Offline

Indlæg: 81
Tilmeldt: Sep 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
hvis dit anlæg maksimalt leverer 20-25% af dit forbrug, er der en god chanche for at konsekvenserne ikke bliver så store, helt undgå at blive ramt er meget svært med timebaseret nettoafregning

Ejvind Henriksen er indehaver af nkelt ApS, der rådgiver private solcelleejere omkring valg af skattemodel og udarbejdelse af selvangivelser m.v. http://www.nkelt.dk
WWW Find
Citér
08-11-2012, 10:41 (Denne besked var sidst ændret: 08-11-2012 af 10:41 miro.)
Besked: #5
miro Offline

Indlæg: 338
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Husk de første 10 år er som idag.(indtil viderer)

Back to the 80's http://www.bsam.dk

Danfoss TLX PRO+6kW 24xZNShine ZX255 Mono Sort 6,12 kWp stik syd
https://free.powerdoo.com/en-US/Freemium...ctID=24492
WWW Find
Citér
08-11-2012, 17:34
Besked: #6
Dinsol.dk Offline

Indlæg: 230
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
(08-11-2012 10:41)miro Skrev:  Husk de første 10 år er som idag.(indtil viderer)

som jeg også forstår forslaget er alt ved det gamle
reglerne er kun for nye solcelle ejere ( pas på ikke at øge forviringen )

Nu med Tesla 3 & Nissan Leaf el-bil http://nissan-leaf.dinsol.dk/#home
-----------------
Solcelle Opstart 03-03-2012
7,050 kwp.
Deger Tracker 5000 n t .
8 kw 3 faset Solaredge inverter
Anlæg nr 2 start okt 2015
På stativ 7,800 kWP
17 kw 3 fastet solaredge inverter
neddroslet til 6 kw.
WWW Find
Citér
08-11-2012, 18:52
Besked: #7
Rune Larsen Offline

Indlæg: 37
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
(08-11-2012 17:34)Dinsol.dk Skrev:  som jeg også forstår forslaget er alt ved det gamle
reglerne er kun for nye solcelle ejere

Forkert! Alle rammes af de nye regler - spørgsmålet er hvornår:
  • Hvis du har et anlæg etableret 2011 eller før, så gælder de nuværende regler i 15 år frem for dig. Herefter kommer de nye regler.
  • Hvis du har et anlæg etableret 2012 indtil en endnu ikke besluttet skæringsdato, så gælder de nuværende regler i 10 år frem for dig. Herefter kommer de nye regler.
  • Hvis du etablerer et nyt anlæg efter skæringsdatoen, så gælder de nye regler med det samme.

Det står i det lov-udkast, ministeriet er kommet med, men som heldigvis ikke er vedtaget endnu.

Det eneste tilfælde hvor man IKKE taber på de nye regler, er hvis man i hver eneste af årets 24*365 timer forbruger mindst ligeså meget strøm som anlæget producerer.

Citér: ( pas på ikke at øge forviringen )
I lige måde ;-)
Find
Citér
08-11-2012, 19:33
Besked: #8
allankj1 Offline

Indlæg: 335
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Jeg har nogle kommentar til dette.
Lagt på nettet ProduktionForbrug mens solen skinner Procent
Maj 835,00 989,33 154,33 0,16
Juni 722,00 859,89 137,89 0,16
Juli 737,00 936,51 199,51 0,21
August 689,00 811,26 122,26 0,15
September 404,00 499,74 95,74 0,19
Oktober 238,00 318,94 80,94 0,25
November 36,00 51,31 15,31 0,30
Samlet 3.661,00 4.466,98 805,98 0,18

18 % i snit indtil nu. Som det ses stiger forbruget af egenproduktion i fra oktober og frem. Dette er jo klart for produktion i dagstimerne er mindre og mindre men mit hus standby forbrug er det samme.

Nu laver jeg samme beregning hvor anlægget er på henholdvis et 2 og 3 kwpeak anlæg. Mit standby forbrug er det samme som hidtil.

(havde mit anlæg kun været på 2 kwpeak var min produktion i maj 989,33/6,84 * 2 = 289,28 osv)

2 kwpeak Forbrug mens solen skinner Procent

Maj 289,28 154,33 53,35%
Juni 251,43 137,89 54,84%
Juli 273,83 199,51 72,86%
August 237,21 122,26 51,54%
September 146,12 95,74 65,52%
Oktober 93,26 80,94 86,79%
November 15,00 15,31 102,05%
Samlet 1.306,13 805,98 61,71%

3 kwpeak Forbrug mens solen skinner Procent

Maj 433,92 154,33 35,57%
Juni 377,14 137,89 36,56%
Juli 410,75 199,51 48,57%
August 355,82 122,26 34,36%
September 219,18 95,74 43,68%
Oktober 139,89 80,94 57,86%
November 22,50 15,31 68,03%
Samlet 1.959,20 805,98 41,14%

Hvad er det så jeg forsøger at vise. Jo ved et ved et 2 kwpeak anlæg er andelen 61,17 % og ved et 3 kwpeak anlæg er andelen 41,14%

Jo mindre anlæg jo mere egen andel kan du nå at bruge mens solen skinner. Men mindre anlæg taler jo stik i mod det regeringen gerne vil med at fjerne 6 kwpeak grænsen og lave større anlæg. Jeg forstår de ikke

Med venlig hilsen

Allan Klinck Jørgensen

Ejer af et solcelleanlæg fra på 8.55 kwh peak. Paneler fra Exiom Solutions S.A.

Er uddannet revisor. Rådgiver omkring Skat og beregninger på solcelleanlæg.
Find
Citér
08-11-2012, 19:34
Besked: #9
allankj1 Offline

Indlæg: 335
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Rodet indlæg men tab funktionen virker desværre ikke. Håber at indlægget giver mening alligevel.

Ejer af et solcelleanlæg fra på 8.55 kwh peak. Paneler fra Exiom Solutions S.A.

Er uddannet revisor. Rådgiver omkring Skat og beregninger på solcelleanlæg.
Find
Citér
08-11-2012, 20:01
Besked: #10
Rune Larsen Offline

Indlæg: 37
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Konsekvens for os med underdimentionerede anlæg?
Tak for interessante tal Allan!

Din konklussion er helt rigtig. Jo mindre anlæg, jo større andel af strømmen kan du nå at bruge selv og jo bedre forretning.

Hvis den års-baserede nettomåler-ordning dør som foreslået, så vil jeg når de 10 år er gået, overveje at splitte mit 6kW anlæg op i to og sælge halvdelen fra og fx sætte det op hos et familiemedlem. Det er heldigvis med 2 invertere, så det bliver ikke så svært.