Kommunikation via RS485 på TLX+
08-06-2022, 21:11 (Denne besked var sidst ændret: 08-06-2022 af 21:12 majland.)
Besked: #21
majland Offline

Indlæg: 1.044
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Kommunikation via RS485 på TLX+
(08-06-2022 09:54)mrwee Skrev:  Hej,

Det eneste jeg har, er vedhæftede dokumentation på ComLynx protokollen.
Men det ville være cool hvis man kunne få mere inverter status/data ind i Home Assistant Smile

Working on it :-)

Mit spørgsmål lige nu er hvad forskellen er på
  • Inverter production today [Wh]
  • Grid Energy Today, sum of L1, L2 and L3 [Wh]


Idag er forskellen på de to 17.804 vs 17.805 kWh

Her er lidt kommentarer på nogle af værdierne der ikke er tilgængelige.

String RS485_SrcAddr = "0002"; //Program adresse
String RS485_StartFrame = "FF03";
String RS485_StartStop = "7E";
String RS485_DstAddr = "FFFF"; //Inverter Adress "C6B1" reported by findaddr
String RS485_CRC = "0000";
String PreGet = "0A01C808D0"; //For ULX Change to "0A01C804D0"
String PostGet = "8000000000";

String GetAddr = "0015"; // Ping Size 0x00,Type 0x15

String GetPvTemp = "0204"; // Temperatures [C]
String GetOutTemp = "0203";

String GetPvV1 = "0228"; // PV Voltage, input 1 [V/10]
String GetPvV2 = "0229";
String GetPvV3 = "022A";
String GetPvA1 = "022D"; // PV Current, input 1 [mA]
String GetPvA2 = "022E";
String GetPvA3 = "022F";
//String GetPvP1 = "0232"; // PV Power, input 1 [W] //\\TLX Pro+ 6kW does not return these
//String GetPvP2 = "0233";
//String GetPvP3 = "0234";

String GetHZ1 = "0261"; // Grid frequency, phase L1 [mHz]v
String GetHZ2 = "0262";
String GetHZ3 = "0263";
String GetHZ = "0250";

String GetGridDC1 = "024C"; // Grid current, DC content, phase L1 [mA]
String GetGridDC2 = "024D";
String GetGridDC3 = "024E";
String GetGridV1 = "023C"; // Grid voltage, phase L1 [V/10]
String GetGridV2 = "023D";
String GetGridV3 = "023E";
String GetGridV1Avg = "025B"; // Grid voltage, 10-min. mean, phase L1 [V/10]
String GetGridV2Avg = "025C";
String GetGridV3Avg = "025D";

String GetGridA1 = "023F"; // Grid current, phase L1 [mA]
String GetGridA2 = "0240";
String GetGridA3 = "0241";
String GetGridP1 = "0242"; // Grid power, phase L1 [W]
String GetGridP2 = "0243";
String GetGridP3 = "0244";
String GetGridP = "0246"; // Grid power, sum of L1, L2 and L3 [W]

String GetTotalE = "0102"; // Total Energy Production [Wh]
String GetProdTday = "780A"; // Inverter production today [Wh]
//String GetProdTweek = "780B"; // Inverter production this week [Wh] - not supported by TLX
//String GetProdTmonth= "780C"; // Inverter production this month [Wh] - not supported by TLX
String GetProdTyear = "7832"; // Inverter production this year [Wh]

//String GetProdTdaY="0104"; // Energy Production Today [Wh] 0x01 0x04 does note return it on TLX/DLX - ULX Only
String GetGridEL1day="0247"; // Grid Energy Today, phase L1 [Wh]
String GetGridEL2day="0248"; // Grid Energy Today, phase L2 [Wh]
String GetGridEL3day="0249"; // Grid Energy Today, phase L3 [Wh]
String GetGridEday = "024A"; // Grid Energy Today, sum of L1, L2 and L3 [Wh]

String GetProdL1year = "7833";
String GetProdL2year = "7834";
String GetProdL3year = "7835";
String GetProdL4year = "7836";
String GetProdL5year = "7837";
String GetProdL6year = "7838";
String GetProdL7year = "7839";
String GetProdL8year = "783A";
// etc until "7846" for 20 years ago

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
« Next Oldest | Next Newest »
Sider (3): « Forrige 1 2 3
Skriv svar 


  • Vis printervenlig version
  • Send this Thread to a Friend
  • Abonnér på emne


Kontakt | SolcelleDebat | Til toppen | Tilbage til indhold | Let (Arkiv) Udseende | RSS Synkronisering

Powered By MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
Theme by Quacktacular Media.