Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
|
14-04-2012, 18:27
Besked: #1
|
|||
|
|||
Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Jeg skal koble 16 paneler sammen på en sydvendt streng.
Da spændingen på panelerne er ca. 60 Voc pr. panel, kommer jeg op på ca. 960 Volt ved serie forbindelse. Inverteren er en Kostal Pico 5.5 som max håndterer 950 Voc For at holde mig under Voc max. og have lidt "luft" op til max spænding, vil jeg høre jer til om jeg kan ligge nogle af panelerne i parallel herefter serieforbinde disse med de resterende paneler i strengen ? Vh. Jens Min profil på Suntrol Portal Venlig hilsen : Jens Topsola TSM96-125M-B, Kostal Piko 4.2, ClickFit |
|||
14-04-2012, 18:42
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Svaret er kort NEJ.
enten læger du 50% paralel altså 9 og 9 ellers vil du miste efektivitet spesielt når panelerne virkelig skal til at yde noget om sommeren... Hvem har du købt en paneler hos uden først at få en ordentlig vejledning????? |
|||
14-04-2012, 18:58
(Denne besked var sidst ændret: 14-04-2012 af 19:14 JOJO.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Tak for dit svar
Jeg har købt 14 paneler, hvilket jeg regnede mig frem til var sikkert til en serieforbindelse, uden at "maks'e" inverteren ud Voc en kold solskinsdag. Kan dog se jeg skal være opmærksom på MPP voltage, som er 850 V. maks på Pico 5.5. Kom blot til at tænke på at jeg godt kunne få plads til yderligere 2 stk., hvis jeg rykkede panelerne lidt ned fra tagrykken. (pga. valm) Vil inverteren arbejde lige efficient om den forsynes af 2*7 stk. i parallel som hvis den forsynes af 14 stk. i ren serie.? --- NB. Jeg har endnu ikke købt en inverter, men er rimeligt tændt på Kostal, da den er har 3 strenge, 3 faser og kan klare ret høje spændinger. Kikker også lidt på TLX 6, den kan klare lidt højere Voc, men ved 16 stk. paneler à 60,5 Voc kommer jeg på 968 V, hvilket er lige i overkanten, synes jeg. Jeg har to tagflader som skal have paneler, men i første omgang kun den tagflade som vender 18 grader sydvest Min profil på Suntrol Portal Venlig hilsen : Jens Topsola TSM96-125M-B, Kostal Piko 4.2, ClickFit |
|||
14-04-2012, 19:22
(Denne besked var sidst ændret: 14-04-2012 af 19:24 solcelle.)
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Jeg ville være ked af at skulle føde en kostal piko med Maks 420VDC når dens Mppt enher starte op hved 360VDC det vil sige at hved dage med lidt dis og gråvær er det slet ikke sikkert at du når at aktivere Mppt enheden det er lidt skit IHT. din effektivitet på dage som dise...
Andre inverter i den størelse starter mppt enheden op alderede ved 200-260Vdc hvad efekt er dine paneler på det er nogle store nogen med den spænding... |
|||
14-04-2012, 20:08
(Denne besked var sidst ændret: 14-04-2012 af 20:31 JOJO.)
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Hej igen, tak for dine indput - det er dejligt du vil brug din viden på at hjælpe her i gruppen.
Panelerne er HJ-Solar HJM250M-32 De yder 250Wp Vmp = 50,6V Voc = 60,5V 1580x1062 mm. Jf. databladet på KostalPico 5.5 er den mest efficient ved 60% fødespænding. Det er dog marginalt den taber i effektivitet fra 60 til 100% fødespænding. Max. MPP spænding er 850V, så 14 paneler i serie kan vel klares hvis jeg bare holder mig inden for VOC 950V (-10%) Min. MPP spænding er 660V ved en streng, som er det jeg i første omgang skal bruge. (360V parallel) hrmm. kan det mon gå an med de 14 stk i serie (kun en streng) ? Måske er det bedre at købe så jeg har 16 paneler og sætte dem i parallel 2*8 stk. på en TLX6, alternativt køre med 14 stk. i parallel 2*7 stk. på en SMA 3000TL-21. Min profil på Suntrol Portal Venlig hilsen : Jens Topsola TSM96-125M-B, Kostal Piko 4.2, ClickFit |
|||
14-04-2012, 21:34
(Denne besked var sidst ændret: 14-04-2012 af 22:05 solcelle.)
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Blandet seriel og parallelforbindelse i streng?
Hvilken af disse inverter du skal tage vil jeg ikke sige men du er på den rigtige vej...
Du skal bare være opmærksom på at panelerne kan have 10-15% højer spænding om vinteren. Vi beregner typisk en pv klynge med minus 10% som tommelfinger regel.. har sendt dig en PB |
|||