Er min TLX 8k virkelig begrænset til 6 kWp?
|
08-12-2012, 12:56
Besked: #1
|
|||
|
|||
Er min TLX 8k virkelig begrænset til 6 kWp?
Når jeg ser i Grid management for inverteren i Webserveren står der "Maksimaleffektudgang: 8.00 kW (PLA 100.0 %)". Så er det, jeg bliver bange for, at min installatør måske har glemt at aktivere 6 kWp begrænsningen på udgangen. Er der nogen, der kan be- eller afkræfte min bekymring?
__________________________________ 22*250W øst, 13*250W vest, TLX Pro+ 8k |
|||
08-12-2012, 14:27
(Denne besked var sidst ændret: 08-12-2012 af 14:28 Torben.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Er min TLX 8k virkelig begrænset til 6 kWp?
(08-12-2012 12:56)Madsen Allerød Skrev: Når jeg ser i Grid management for inverteren i Webserveren står der "Maksimaleffektudgang: 8.00 kW (PLA 100.0 %)". Så er det, jeg bliver bange for, at min installatør måske har glemt at aktivere 6 kWp begrænsningen på udgangen. Er der nogen, der kan be- eller afkræfte min bekymring? Nej PLA skal stå til 75%, men det vare desvære nok 1 par måneder får problemet opstår ![]() Ring til Danfoss support eller din installatør for at få det rettet. Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW SW 3,20 Paneler: 36x ZNShine ZX195(37)MS Ga Mono/Sort 7,02 kWp Orientering: 160 grader, 35 graders hældning |
|||