Begrænsning af SMA STP8000TL
01-02-2013, 17:14
Besked: #1
Steen H. Madsen Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Nov 2012
Begrænsning af SMA STP8000TL
Hej.
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvorledes jeg får begrænset min SMA STP8000TL til 6kW? Min leverandør sendte en elektrikker der ikke anede en pind om det og det er noget med at det skulle gøres inden for en bestemt tid. Hvad gør jeg nu?
Find
Citér
01-02-2013, 17:37
Besked: #2
allankj1 Offline

Indlæg: 335
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Ja det skal gøres inden dit anlæg kommer op og producere 6 kwpeak. Kommer du over og elselskabet ser dette ryger du ud af nettoafregningsordningen. Så lidt farligt at lege med.

I øvrigt useriøs leverandør du har. Det burde der være styr på fra start af.

Ejer af et solcelleanlæg fra på 8.55 kwh peak. Paneler fra Exiom Solutions S.A.

Er uddannet revisor. Rådgiver omkring Skat og beregninger på solcelleanlæg.
Find
Citér
02-02-2013, 18:15
Besked: #3
zyli Offline

Indlæg: 334
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Jeg er med på en lytter, tror en del har fået disse leveret fra Wilberts og så kniber det med at få de danske el montører til at sætte sig ind i det

Inverter: SMA 8000 TL-20
Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP
Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag
Orientering: stik syd, 34 grader taghældning
Find
Citér
02-02-2013, 19:12
Besked: #4
TBR Offline
Administrator
Indlæg: 483
Tilmeldt: Jan 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
En kso certificere installatør ved sådan noget.
Men det skal gøres i sunny Explorer via installatør login, og beskyttes med installatør godkendte password.
WWW Find
Citér
02-02-2013, 22:59
Besked: #5
KristianJ Offline

Indlæg: 54
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Jeg er bange for at min 7000TL.20, heller ikke er blevet begrænset.

Jeg kan selv logge ind som installatør, og ændre i værdier.

Er der nogle der ved hvilket parameter (min er sat til engelsk) der skal begrænses.

Kan det være nogle af disse?

se billedet


Vedhæftede Fil(er) Billede(r)
   

SMA STP 7000TL-20
[Billede: 226604641.gif]
http://www.sunnyportal.com/Templates/Pub...68a459749f
Find
Citér
03-02-2013, 15:21
Besked: #6
mihejsel Offline

Indlæg: 218
Tilmeldt: Aug 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
(02-02-2013 22:59)KristianJ Skrev:  Jeg er bange for at min 7000TL.20, heller ikke er blevet begrænset.

Jeg kan selv logge ind som installatør, og ændre i værdier.

Er der nogle der ved hvilket parameter (min er sat til engelsk) der skal begrænses.

Kan det være nogle af disse?

se billedet

Ja det er korrekt at du skal logge ind som installatør og ændre værdien i "Currently set active power limit" til 6000W. Så vidt, så godt, men efterfølgende skal installatør password ændres, således at du som kunde ikke kender det og kun din installatør kender det. Dette skal forhindre at du selv kan ændre grænsen tilbage til 7000W.
Sikkerhedsstyrelsen har varslet kontrolbesøg, der skal tjekke op på dette og vi er som installatører blevet gjort opmærksomme på at vi kan miste vores autorisation, hvis grænsen ikke er sat til 6kW eller hvis kunden kender installatør password, så det er klart i din installatørs interesse at i får ændret password og grænse.....

\Michael
Find
Citér
03-02-2013, 15:29
Besked: #7
KristianJ Offline

Indlæg: 54
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Hej Michael

Nå, jammen så har jeg korrigeret, så den er begrænset i henhold til reglerne. Hvis myndighederne spørger kan de se min log.
Jeg har i øvrigt holdt anlægget / produktionen inden for rammerne, så er alle vel glade.

SMA STP 7000TL-20
[Billede: 226604641.gif]
http://www.sunnyportal.com/Templates/Pub...68a459749f
Find
Citér
03-02-2013, 16:46
Besked: #8
zyli Offline

Indlæg: 334
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Tusind tak for hjælpen - bare det ene råd gør jo dette forum til stedet man bare SKAL være som solcelleejerShy

Inverter: SMA 8000 TL-20
Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP
Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag
Orientering: stik syd, 34 grader taghældning
Find
Citér
06-02-2013, 21:13
Besked: #9
Steen H. Madsen Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Tak til jer alle for nogle gode svar. Er der nogen som kan anbefale en i nærheden af Kolding som helt sikkert kan klare opgaven om begrænsning af min 8000TL til myndighedernes fulde tilfredshed?
Find
Citér
06-02-2013, 21:16
Besked: #10
zyli Offline

Indlæg: 334
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Begrænsning af SMA STP8000TL
Gør som beskrevet ovenfor - du har en logger som gemmer sine data i de næste 30 år hvis nogle mener du har snydt :-)

Inverter: SMA 8000 TL-20
Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP
Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag
Orientering: stik syd, 34 grader taghældning