Overbelastning af Pico 4,2
|
05-02-2013, 21:06
Besked: #1
|
|||
|
|||
Overbelastning af Pico 4,2
Angående overbelastning af Inverter?
Hvis man montere 20 paneler Topsola TSM96-125M-B 250W sort mono - 10 på hver kreds - på en Pico 4,2. Taget er 25 grader´s hældnig og 220grader Sydvest Hvad sker der så med den enorme overbelastning som der uvilkårligtvil komme på nogle timer af året? Vil det smelte Pico4,2 eller er den bygget til dette? Alternativt er at jeg kun montere 9 stk på hver kreds? MVH Christian Dolberg. ![]() |
|||
06-02-2013, 08:16
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Overbelastning af Pico 4,2
Der vil ikke være nogen overbelastining, solcellepanelerne kan sammenlignes med et batteri, og inverteren vil bare aftage så meget effekt, at den kan sende 4,2 kW ud på lysnettet, og lade den overskydende effekt være.
Kostal 10.1 45 stk. LongBai solar 200W mono Produktion Fritids solcellepusher |
|||
06-02-2013, 16:28
(Denne besked var sidst ændret: 06-02-2013 af 16:30 H.Hess.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Overbelastning af Pico 4,2
(05-02-2013 21:06)Dolberg512 Skrev: Angående overbelastning af Inverter? Hvis du kigger på specifikationerne på din inverter skulle du meget gerne kunne finde den maksimale tilladte indgangsspænding. Den findes ved at gange antallet af paneler med den spænding det enkelte panel kan udsende(se datablad for panelet). Jeg ved ikke hvad der vil ske ved overspænding, men sundt for inverteren tror jeg ikke det er. I bedste fald lukker den nok ned og melder en fejl. På udgangssiden vil den max. levere den strøm som den er designet til afhængig af den effekt panelerne kan levere. Den findes ved at gange antallet af paneler med den effekt det enkelte panel kan levere(se datablad for panelet). Også her kan man i specifikationerne læse den maksimale strøm inverteren kan levere. Mvh Harni Paneler:20 stk 250Wp HCsolar Inverter:Fronius IG Plus 60 V-2 Datalogger:Fronius Datalog Web Check anlæg her |
|||
08-02-2013, 11:03
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Overbelastning af Pico 4,2
Jeg ved ikke om dette giver dig svar...
Jeg spurgte i sin tid, hvor meget Piko 4,2 kunne tåle, og fik at vide, at det var max 10 % over det tilladte. Har lige fundt en skrivelse der bakker det op. Hvad der sker hvis man går ud over, ved jeg ikke . Mvh Claus 18x255 ZnShine Kostal pico 4,2 http://www.suntrol-portal.com/en/page/soliama |
|||
08-02-2013, 19:49
(Denne besked var sidst ændret: 08-02-2013 af 19:53 flm.)
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Overbelastning af Pico 4,2
Ifølge Pikoplan intet problem med 2x10 paneler (250Wp 60Voc paneler) 3420 Wp, 20gr. hældning, SSØ. Kostal Piko 3,0 http://flmmmm.dk https://www.suntrol-portal.com/de/page/fmi/day |
|||