Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
20-04-2012, 08:35
Besked: #1
PeterJ Offline

Indlæg: 104
Tilmeldt: Apr 2012
Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
Hej el-installations-kyndige,
Jeg har sakset nedenstående fra Eversol TL3000 Manualen vedr. sikkerhedsudstyr.

Er der nogen der ud fra det kan se om det er nok med den indbyggede beskyttelse eller om der skal et eksternt HPFI (type B) relæ på?

Når det er type B de siger der skal bruges, så går jeg ud fra at elinstallatøren også skal sikre sig at der er en rigtig god jordforbindelse.

Det er ikke fordi jeg selv vil lave noget, men hvis jeg køber anlæg fra XL-Byg (Feiyue) vil jeg gerne vide hvad jeg skal holde øje med under installationen. Og jeg vil evt. også undersøge om de har det med i prisen på anlægget, hvis der skal et eksternt relæ til og et nyt jordspyd.

Er der nogen derude som har fået installeret et XL-byg anlæg?

Fra TL3000 manual:


4.4.1 Grid connection
...
...
This product can cause a d.c. current in the external protective earthing conductor. Where a residual current-operated protective (RCD) or monitoring (RCM) device is used for protection in a case of direct or indirect contact, only an RCD or RCM of Type B is allowed on the supply side of this product.

-------------------------------------------------------------------------------
Remark: Residual current protection:
Residual current detection and monitoring unit inside, it’s not necessary to install a RCD or RCM outside.
-------------------------------------------------------------------------------


4.9 Safety protection

4.9.1 Basic safety protection

We provide the following safety protection for you:
1. Grid voltage and frequency monitoring
2. Overtemperature monitoring
3. Residual current monitoring (Ground I Fault)
4. Isolation fault detection
5. Active anti-islanding protection
6. DC injection monitoring



6.3 Efficiency and safety regulations

...
...

-------------------------------------------------------------------------------
Safety equipment:

Internal overvoltage protection Integrated
DC insulation monitoring Integrated
DC injection monitoring Integrated
Grid monitoring Integrated
Residual current monitoring unit Integrated (according to VDE 0126-1-1)
Islanding protection Integrated
EMC immunity EN61000-6-1, EN61000-6-2
EMC emission EN61000-6-3, EN61000-6-4
Utility interference EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-3-11, EN 61000-3-12

Inverter: 2 stk. ZeverSolar EverShine TL3000
Paneler: 30 stk. 200W Mono: ZnShine ZXM5(BK)-72-200
Forhandler/Leverandør: XL-Byg Hals / Feiyue Group
PVOutput. Drosselvej13VH Team of 2x3000W
Find
Citér
20-04-2012, 16:17
Besked: #2
Dinsol.dk Offline

Indlæg: 237
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
(20-04-2012 08:35)PeterJ Skrev:  Hej el-installations-kyndige,
Jeg har sakset nedenstående fra Eversol TL3000 Manualen vedr. sikkerhedsudstyr.

Er der nogen der ud fra det kan se om det er nok med den indbyggede beskyttelse eller om der skal et eksternt HPFI (type B) relæ på?

Når det er type B de siger der skal bruges, så går jeg ud fra at elinstallatøren også skal sikre sig at der er en rigtig god jordforbindelse.

Det er ikke fordi jeg selv vil lave noget, men hvis jeg køber anlæg fra XL-Byg (Feiyue) vil jeg gerne vide hvad jeg skal holde øje med under installationen. Og jeg vil evt. også undersøge om de har det med i prisen på anlægget, hvis der skal et eksternt relæ til og et nyt jordspyd.

Er der nogen derude som har fået installeret et XL-byg anlæg?

Fra TL3000 manual:


4.4.1 Grid connection
...
...
This product can cause a d.c. current in the external protective earthing conductor. Where a residual current-operated protective (RCD) or monitoring (RCM) device is used for protection in a case of direct or indirect contact, only an RCD or RCM of Type B is allowed on the supply side of this product.

-------------------------------------------------------------------------------
Remark: Residual current protection:
Residual current detection and monitoring unit inside, it’s not necessary to install a RCD or RCM outside.
-------------------------------------------------------------------------------


4.9 Safety protection

4.9.1 Basic safety protection

We provide the following safety protection for you:
1. Grid voltage and frequency monitoring
2. Overtemperature monitoring
3. Residual current monitoring (Ground I Fault)
4. Isolation fault detection
5. Active anti-islanding protection
6. DC injection monitoring



6.3 Efficiency and safety regulations

...
...

-------------------------------------------------------------------------------
Safety equipment:

Internal overvoltage protection Integrated
DC insulation monitoring Integrated
DC injection monitoring Integrated
Grid monitoring Integrated
Residual current monitoring unit Integrated (according to VDE 0126-1-1)
Islanding protection Integrated
EMC immunity EN61000-6-1, EN61000-6-2
EMC emission EN61000-6-3, EN61000-6-4
Utility interference EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-3-11, EN 61000-3-12

det skal du ikke spekulere på det er elektrikerens problem

Nu med Tesla 3 & Nissan Leaf el-bil http://nissan-leaf.dinsol.dk/#home
-----------------
Solcelle Opstart 03-03-2012
7,050 kwp.
Deger Tracker 5000 n t .
8 kw 3 faset Solaredge inverter
Anlæg nr 2 start okt 2015
På stativ 7,800 kWP
17 kw 3 fastet solaredge inverter
neddroslet til 6 kw.
WWW Find
Citér
20-04-2012, 18:27
Besked: #3
Freak1 Offline

Indlæg: 145
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
(20-04-2012 16:17)Dinsol.dk Skrev:  det skal du ikke spekulere på det er elektrikerens problem

Det bliver hurtigt hans problem hvis ikke elektrikeren gør det rigtigt og han får stød.

Kan desværre ikke svare dig på spørgsmålet jeg ved det simpelthen ikke.
Find
Citér
23-04-2012, 07:09
Besked: #4
AEL Offline

Indlæg: 6
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
Rart med folk som bekymrerer sig om de produkter de køber, for det er installationsejerens ansvar i sidste ende samt hans sikkerhed det går ud over, hvis der kommer overgang i skidtet og en af ungerne kommer til at røre ved den. Husk vi kan "kun" holde til 30mA. Grunden til vi bruger type B HPFI er fordi ved store DC lækstrømme går en almindelig type A HPFI i mætning og slår ikke ud ved en AC lækstrømme over 30mA.

Husk altid; "følg producentens anvisninger"
Så i dit tilfælde PeterJ er det nødvendigt med en Type B HPFI idet fabrikanten selv foreskriver det i nedenstående:

This product can cause a d.c. current in the external protective earthing conductor. Where a residual current-operated protective (RCD) or monitoring (RCM) device is used for protection in a case of direct or indirect contact, only an RCD or RCM of Type B is allowed on the supply side of this product.

En RCD beskyttelse er det samme som en HPFI og det står på engelsk for Residual-current device

Så selvom det er en enfaset belastning og enkelte påstår det ikke er nødvendigt, så skal der altså en type B HPFI sammen med en automatsikring foran inverteren.
Find
Citér
23-04-2012, 07:52
Besked: #5
ajacobs Offline

Indlæg: 430
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
Det er vist mig, der har påstået at der ikke skal type B HPFI relæ, når man har en etfaset inverter, men når fabrikanten oplyser at apparatet kan udlede DC i jordledningen og man skal bruge relæet, så skal man selvfølgelig gøre som han siger.
Find
Citér
23-04-2012, 07:52
Besked: #6
PeterJ Offline

Indlæg: 104
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
Men der står jo også lige nedenfor i manualen:

-------------------------------------------------------------------------------
Remark: Residual current protection:
Residual current detection and monitoring unit inside, it’s not necessary to install a RCD or RCM outside.
-------------------------------------------------------------------------------

Mener de ikke dermed at der er et HPFI type B indbygget i apparatet?

--
Peter

Inverter: 2 stk. ZeverSolar EverShine TL3000
Paneler: 30 stk. 200W Mono: ZnShine ZXM5(BK)-72-200
Forhandler/Leverandør: XL-Byg Hals / Feiyue Group
PVOutput. Drosselvej13VH Team of 2x3000W
Find
Citér
23-04-2012, 16:47
Besked: #7
solcelle Offline

Indlæg: 22
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
Du skal have et skriv fra leverandøren hvor i der står at inverteren ikke kan udlede mer en 6mA til nettet...

Der er her ikke tale om DC til jord der er her tale om DC til selve nettet...
Find
Citér
15-06-2012, 15:20
Besked: #8
Sunflower Offline

Indlæg: 1
Tilmeldt: Jun 2012
RE: Skal der HPFI Type B til EverSolar TL3000?
"Vores inverter har det nødvendige indbyggede relæ, så HPFI 2 behøves ikke."

Du har formentlig fået svar på dit spørgsmål nu, men jeg har søgt samme dokumentation, og Feiyue har netop svaret mig, at TL 3000 ikke skal have HPFI B.

Så vi sparer altså det dyre B relæ Big Grin
Find
Citér