Elmåler og inverter ikke enige om produktion
22-02-2013, 14:57
Besked: #1
cafesol Offline

Indlæg: 13
Tilmeldt: Oct 2012
Elmåler og inverter ikke enige om produktion
Endelig er mit anlæg begyndt at producere. 94 kwh står der i Piko Kostal loggen at der er fremstillet i alt. Jeg har en ældre elmåler Landis Gyr Enermet E120, som skal udskiftes på et tidspunkt, oplyser mit elselskab, men som faktisk godt kan måle min produktion.
Ved at trykke (mange) gange på måleren, kommer der et 'A-' i displayet, som skulle vise hvor meget jeg har produceret.
Det tal er så på 47 kwh - altså kun halvdelen af det som inverteren påstår.

Er det normalt med så stor fejlvisning - eller er der noget som ikke er tilsluttet rigtigt?
Find
Citér
22-02-2013, 15:02
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: Elmåler og inverter ikke enige om produktion
Det er ganske normalt.
Det skyldes du selv har brugt noget af stømmen, inden dit "overskud" er sendt gennem elmåleren til nettet.
Find
Citér
22-02-2013, 15:05
Besked: #3
cafesol Offline

Indlæg: 13
Tilmeldt: Oct 2012
RE: Elmåler og inverter ikke enige om produktion
Ahaaaa! - Jamen det var super, mange tak for svaret.