Kan man koble 22 paneler på en streng på en Diehl 7000 R3?
Info: Renesola 255W JC255M-24/Bbv Vmp: 30.3 V 22x 30.3V = 667V Diehl 7000 R3: MPPT vol.range 350-720V Hvis man kører Diehl SolarConfig prg. Er denne konfiguration med 1 streg ikke muligt. Derfor vil jeg gerne vide om nogle har kendskab til denne opsætning. Hvis man bruger 2 streng bliver MPPT spændingen for lav pr. streng (333V) Håber nogle kan hjælpe På forhånd tak |
|||
07-03-2013, 14:49
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Er der nogen speciel grund til at du har valgt den kæmpe inverter til 22 paneler? Du skulle have haft mindst 4 og gerne 6 mere hvis det skulle give mening....men du har sikkert en grund;-)
I dag er det jo mere reglen end undtagelsen at underdimensionere inverter 10-15% i forhold til paneleffekt Inverter: SMA 8000 TL-20 Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag Orientering: stik syd, 34 grader taghældning |
|||
10-03-2013, 16:35
(Denne besked var sidst ændret: 11-03-2013 af 20:26 hung6000.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Det var fordi montøren (whiteaway) havde regnet forkert af antallet af paneler der kunne være på mit tag. Jeg havde oprindelig købt 24 paneler. Så har det passet med at Inv. MPPT spændings område hvis jeg havde kørt med 2 streng dvs 12 paneler på hvert streng (30,3Vmp x 12= 363,6Vdc) Da MPPT område ligger fra 350-720Vdc.
Hvis man så kører med 11 paneler på hvert streng, så kommer man under MPPT arbj.område.(333.3Vdc) Derfor var der kun denne mulighed tilbage med at kører alle 22 på 1 streng. (666.6Vdc) Hvis man skifter til en anden INV. så går man over til den nye ordning : ( Det hele er oppe at køre nu. Men jeg er lidt bekymret over mit VOC spændingen (37,4Voc) når temp. kommer under -10 grader. Da så vil spændingen kommer lidt over dvs 9,19Vdc over INV. max. DC indput spænding som er 900Vdc. 37,4Voc x 22 = 822,8Vdc (ved 20-25 grader) + 10,5% (ved -10 grader) = 909,194 Vdc :-( Spændingen stiger 0,35% når temperaturen falder en grad. Alle forslag er velkommen hvis du/I har et andet forslag end ovenstående ! På forhånd tak |
|||
11-03-2013, 10:20
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Hej
Der er jo ikke så meget du kan gøre, for som du skriver så er 11 paneler lige lidt nok i en streng, og 22 er nok i overkanten. Max DC input på 900V er jo ikke en grænse som er så skarp at inverteren får overslag ved 901V, men mere en grænse som gør at den er garanteret og designet til at kunne holde til 900V. Fordelen ved dit system er jo så at du får lav strøm, du vil måske komme i situationer hvor din MPP tracker ikke kan ramme det optimale punkt, idet det ligger over max værdien. Jeg vil nok ikke være så bange for dette, men du skal nok huske på at producenten jo naturligvis vil sende ansvaret tilbage til dig, hvis der bliver problemer med overspændingsfejl. MVH Morten |
|||
11-03-2013, 19:48
(Denne besked var sidst ændret: 11-03-2013 af 20:32 hung6000.)
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Hej
Producenten kan ikke sende ansvaret til mig, hvis der opstår overspændingsfejl. Da det er Firmaet som jeg havde købt det af (Skousen alias whiteaway) som stod for monteringen. Jeg syntes at det er træls at Firmaet ikke selv som "ekspert/professionelle" kan finde ud af at samle en pakke af paneler og Inv. der passer til behovet :-( PS: Det bliver rigtigt koldt i nat. Håber at der ikke bliver meget solskin om morgenen så indkoblingen af spændingen til inv. (Voc) ikke bliver for højt ved opstart! Er der nogen der ved om der er indbygget et beskyttelseskreds i INV. Som skal tjekke om indgangsspændingen er for højt inden indkoblingen af de ubelastede paneler ? Der må der være en form for indgangssikring, som skal forhindre denne slags fejl? |
|||
12-03-2013, 20:49
(Denne besked var sidst ændret: 12-03-2013 af 21:46 hung6000.)
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Blev ringet op af Skousen alias whiteaway i dag
![]() De vil gerne lave op på pakken, så jeg får 2 inv. i stedet for en 7000R3, samt at det kører på 2 strenge i stedet for 1 (som også er det optimale iht. MPPT arbj.område og en mpp tracker på hvert streng) Nu kan jeg igen sove roligt om natten uden at skulle tænke på vejret (overspændingen på inv. osv.) Blev lidt bekymret da vi kom ned på -10 grader i nat. Med to streng og inv. er det også nemmere at opspore fejl på anlægget da man kan sammenligne dataene med hinanden ! Håber nu at de 2 nye inv. ikke optager alt for meget plads. PS: Man skulle tro at nogle fra Skousen/whiteaway har læst mit indlæg, og efterfølgende tage handling thumbs up for dette :-) |
|||
13-03-2013, 08:22
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Diehl 7000 R3 en streng med 22 paneler?
Har du også fået dem til at garantere, at du kan få foretaget ændringen uden at du hermed ryger ud af den gamle nettomåler ordning?
Tror du skal passe rigtigt meget på her...... Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||