Hjælp søges..
|
10-03-2013, 10:07
Besked: #1
|
|||
|
|||
Hjælp søges..
Er der nogen som ved hvad denne fejl betyder, den kommer altid først og sidst på dagen, desværre lukker den anlægget ned 30 sekunder hvert gang og det er lidt "trælst" nu når den kommer op til 10 gange om dagen i perioder
Fejlen hedder: Master Grid Voltage Error Anlægget skulle pt blive overvåget fra fabrikken men de har endnu ikke efter 14 dage kommet med en løsning |
|||
10-03-2013, 10:53
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Hjælp søges..
gælder det begge invertern eller er det kun den ene
har nok noget med at der er for lidt sol ved opstart og nedlukning til at den kan have en stabil drift Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
10-03-2013, 10:59
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Hjælp søges..
Det kom i starten lidt vekslende på begge men er nu kun på den ene kreds, i går skete det mens begge kredse lå på ca 150 w sidst på dagen
|
|||
10-03-2013, 12:02
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Hjælp søges..
bor du langt fra tranformer (langt ude på landet )
kan godt være at spændingen er for lav på forsyningen så den kobler fra prøv at få målt spændingen prøv at se om det er når du tænder for noget stor belastning ovn eller linende Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|