Udligningsjord badeværelse
|
17-03-2013, 22:59
Besked: #1
|
|||
|
|||
Udligningsjord badeværelse
Hvordan er reglerne for udligningsjord ved renovering af et badeværelse hvor hele gulvet brækkes op og nyt lægges med rionet og PEX gulvvarmeslanger. Bygningen er fra 73 og uden uden udligningsjord eller jordforbindelse i kontakter, dvs. der skal trækkes en jordledning.
|
|||
18-03-2013, 12:35
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
Fra SB6 KAPITEL 701, OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER
Citér:701.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse. Der kan dog være noge undtagelse idet huset/installationen er fra før 1975: Elråd meddelse |
|||
18-03-2013, 14:59
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
(18-03-2013 12:35)Lars-Jacobsen Skrev: ... Nemlig, - jævnfør Elråd-meddelelse 2 fra 2003 afsnit 3.3.2 kan du helt udelade den lokale supplerende udligningsforbindelse i dit nye badeværelse, da dit hus er fra før 1975 og uden jordforbindelse: Hvis du beslutter dig for det, vil jeg anbefale dig at få testet din HPFI-afbryder, så du er sikker på at den virker. \ Michael 3,42kWp Sunclass SC-190-72M + SMA SB3000-TL20 Produktionsdata + forbrug for Lilleringvej 39, 8462 Harlev |
|||
18-03-2013, 18:10
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
(18-03-2013 14:59)mihejsel Skrev: Nemlig, - jævnfør Elråd-meddelelse 2 fra 2003 afsnit 3.3.2 kan du helt udelade den lokale supplerende udligningsforbindelse i dit nye badeværelse, da dit hus er fra før 1975 og uden jordforbindelse: Ok, Ville det være en ide at tilslutte RIO nettet og evt. andre metaldele , til en jordledning som så senere kan tilsluttes hvis der trækkes jord med rundt i installationen ? |
|||
18-03-2013, 18:59
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
Jeg ville klart lave den udlignings forbindelse fra Rionet til en stikkontakt i badeværelset. For har du ikke tænkt dig at lave ny el i badeværelset ved renovering!!
Ringe Fyn 27 x ZNshine 255W sorte=6885Wp Danfoss TLX pro+ 6 kW og CLX STANDARD boks til Iphone app Ren ØST monteret 48graders hældning July 795kWh Aug 689kWh Sep 414kWh Okt 210kWh Nov 102kWh Dec 51kWh Jan 2013 64kWh Feb 146kWh Mar 531kWh April 665kWh Maj 728kWh Juni 802kWh 1år=5197 kWh |
|||
18-03-2013, 19:01
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
(18-03-2013 18:10)Johnny H Skrev: Ok, Det ville være en god idé - brug 2,5mm2 mellem din stikkontakt og rionettet som det ses på denne figur: \ Michael 3,42kWp Sunclass SC-190-72M + SMA SB3000-TL20 Produktionsdata + forbrug for Lilleringvej 39, 8462 Harlev |
|||
05-06-2017, 16:18
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
Hej med jer. Jeg genopliver lige tråden med et for mig ret aktuelt spørgsmål.
Jeg har i nogle dage fået lillevstød når jeg i forbindelse med brusebad rørte ved blandingsbatterier. Spændingen har jeg målt til 5 V. Min nabo, det er elektriker foreslår udligning mellem vand- og centralvarmeinstalation, idet væsentlige dele heraf er udført i metal. Dette vil jeg nu udføre. Min hpfiafbryder, har jeg konstateret, virker ikke i lade- garagedelen selvom alle stikkontakter i denne gruppe er forbundet med jordledning. Mens jeg nu undersøger, hvor jordforbindelsesledningen har sluppet, vil det så være en god idé at føre ovennævnte udligning til jordledningen i en stikkontakt, så der også opnås jordforbindelse i denne gruppe? mvh bentpetersson http://www.psymagine.dk Anlægsinfo og fotos http://www.suntrol-portal.com/en/page/lillekobbel |
|||
05-06-2017, 20:52
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
(05-06-2017 16:18)bentpetersson Skrev: Min hpfiafbryder, har jeg konstateret, virker ikke i lade- garagedelen selvom alle stikkontakter i denne gruppe er forbundet med jordledning. Det vil først og fremmest være en rigtig god ide at få skiftet en HPFI der ikke virker, og dernæst kan det være en fin ide at udligne over til jordforbindelsen i en stikkontakt. \ Michael 3,42kWp Sunclass SC-190-72M + SMA SB3000-TL20 Produktionsdata + forbrug for Lilleringvej 39, 8462 Harlev |
|||
05-06-2017, 21:06
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
HPFI-relæet virker fint. Det er kun en een gruppe blandt flere, hvor een ledningsforbindelse på et sted, der endnu ikke er fundet, har mistet forbindelsen til relæet.
Jeg igangsætter udligningen og jordforbindelsen bagud, indtil jeg finder dåsen, hvor problemet findes, så vi har HPFI forbindelse til det meste. Tak for svaret. mvh bentpetersson http://www.psymagine.dk Anlægsinfo og fotos http://www.suntrol-portal.com/en/page/lillekobbel |
|||
05-06-2017, 21:13
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Udligningsjord badeværelse
(05-06-2017 21:06)bentpetersson Skrev: HPFI-relæet virker fint. Hvordan har du konstateret at dit HPFI relæ virker fint? - du kan ikke undersøge det ved at trykke på testknappen, men udelukkende ved at udsætte det for nogle prædefinerede fejlstrømme og spændinger - hvis ikke du allerede har fået din nabo til at udføre en test på dit relæ med en HPFI-tester, vil jeg anbefale at du får dette udført som noget af det første når du har problemer med "stød" fra rørinstallationer eller lignende. HPFI afbryderen virker uafhængigt af om du har en fungerende jordforbindelse eller ej. \ Michael 3,42kWp Sunclass SC-190-72M + SMA SB3000-TL20 Produktionsdata + forbrug for Lilleringvej 39, 8462 Harlev |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|