mærkelig flad graf eller hvad?
|
24-03-2013, 21:41
Besked: #1
|
|||
|
|||
mærkelig flad graf eller hvad?
har lige set min graf for dagen produktion på min weblogger. den er flad i toppen og stopper ved ca. 5,2 kw, den stiger fint op til de 5,2 kw og falder fint igen. mine paneler er på 245 w og har 24 af dem altså 5,88 kw og min inverter er en fronius 60 v2 på 6000w. er det varmen i mine paneler der sætter et max for produktionen eller er det min inverter som stopper ?
mvh jesper |
|||
24-03-2013, 21:51
(Denne besked var sidst ændret: 24-03-2013 af 21:52 Hans Andersen.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: mærkelig flad graf eller hvad?
Hejsa
Jeg har også en V60-2 , og i går Lørdag , havde jeg den der flade graf også Den lå fast på max 6.0 dog enkelte perioder 6.03 , så det er hvad den kan max, altså begrænset til De 5.88 du har på taget , og det er stadigvæk ikke optimalt mht sol , så er 5.2 på din inverter , sikkert helt ok bør jeg mene VH Hans 40 stk. monocrystalline Alex Solar 190 Inverter Fronius IG/Plus 60 Solar-log |
|||
24-03-2013, 22:59
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: mærkelig flad graf eller hvad?
Jeg tror at CosPhi på din Inverter er begrænset. Min stod til 0,90, det gav en flad kurve da den nåede 90%. Nu hvor den er blevet ændret til 1.0 får jeg max Power. Kender ikke din Inverter så det er bare et bud.
|
|||