Inverter cutter ved 5400W
|
26-03-2013, 10:01
(Denne besked var sidst ændret: 07-05-2013 af 17:05 383CI.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
Inverter cutter ved 5400W
Hej hej
Er ny oprettet her, men har fulgt med et stykke tid. Mit anlæg køre temmeligt godt, dog forundres jeg over inverteren konsekvent cutter ved 5400w og flader ud der. Ups, ikke uvæsneligt, det er en 7000 R3 Inverter DIEHL Jeg har tjekke cos phi, den er ren 1 anlæget er begrænset til 6000KwP så det er påfaldende det lige et 10% under begrænser maks den cutter. Yderligere er det mystisk at den faktisk har peaket, en enkelt gang, på 6020w Som jeg er det er der et eller andet forkert, da produktionen konsekvent er 5400w fra kl 12 til 15 når det er skyfrit. Her mener jeg den, måske ikke skulle være fast, men så i hvert fald peake højere? Jeg har fundet begrænsningen på de 6000w men kan ikke ændre den ![]() Noge bud? |
|||
26-03-2013, 10:33
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Hvilken inverter?
15 stk Dimplex Reneables 235W 1 stk Fronius TL 3.0 Syd, 45 grader beton tag; skyggefri Estimeret 3323 kWh/år Leveret og monteret af Velsø Struer |
|||
26-03-2013, 10:39
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
tror ikke at du kommer ret meget højre, uden
at vide retning på tag og tag hældning gå evt ind på pv-log.com og find et anlæg i dit område med samme data og se max kw/kwp din er 0,8 Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
26-03-2013, 11:59
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Ups, ikke uvæsneligt, det er en 7000 R3 DIEHL Inverter
De anlæg jeg kan finde i området, vest for Hobro, laver faktisk ikke mere end omkring 5400w i peak. Det der undre mig er sgu bare at det flader helt ud på de 5400w i flere timer mens solen vandre både op og mod vest. Solen står lige på panelerne kl. 14 vintertid, men de 5400w laves fra kl. 12 til 15 mindst. Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
01-04-2013, 13:41
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Nu med billede, der er som nævnt 6720KwP paneler på og det der undre mig meget er den måde kurven er klippet over på, lige på de 5420w
Det er jo inverterens maks. udfra begrænser plus de 20w den har som egetforbrug. Det kan ikke være tilfældigt, og for mig at se burde der være lidt mere ovenfor klippet. Jeg har rodet med service tools og andet, men ikke fundet noget der syntes oplagt der skulle være "forkert" Paneler monteret lidt mod vest, på omkring 50 grader, men igen, det bør vel ikke give så tydeligt et cut? Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
01-04-2013, 14:47
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Det burde ikke have nogen betydning hvilken retning dit anlæg peger i forhold til din inverter cutoff.
I mit hovedet, så cutter den alt over de 5400 og smider resten væk. Derfor må der være en eller anden fejl i opsætningen af inverteren. Inverter: Fronius IG+ 60 V2. Panel: AVANCIS Powermax Strong (7.020 Wp). Tag: 5.8 grader mod NØ. ![]() Læs min blog om anlægget. |
|||
01-04-2013, 15:49
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Enig, Inverteren er sat forkert op. Min cuttede også indtil jeg fik ændret Cosphi til 1. Det er så godt nok en SMA Inverter.
Carsten |
|||
01-04-2013, 23:12
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
Cos Phi er desværre 1 og begrænseren står på 6000w
Jeg tænker om det kan være fordi der er 16 panaler på den ene streng og 12 på den anden, men det er langskud som direkte udbrud af jeg ikke kan se noget som helst andet der kan fremprovokere et så tydeligt cutt off. Det helt mystiske er jo så at inverteren har peaket på 6020 EN gang, men jeg må have fat I leverandøren hvis ikke jeg kan finde ud af det. Der er ikke skide mange parametre at rette på i inverteren. Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
02-04-2013, 05:17
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
(01-04-2013 23:12)383CI Skrev: Cos Phi er desværre 1 og begrænseren står på 6000w der skal være det samme antal på hver streng da der kun er en mpp indgang Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
02-04-2013, 08:15
(Denne besked var sidst ændret: 02-04-2013 af 09:21 383CI.)
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Inverter cutter ved 5400w
(02-04-2013 05:17)max Skrev: der skal være det samme antal på hver streng da der kun er en mpp indgang Det er jeg glad for du siger, faktisk havde jeg selv overvejet om det kunne være det, efter at have pløjet alverdens manualer osv. igennem, men ikke kunnet finde det, men jo fundet en beskrivelse af mmp fidusen skruer ned for strømmen udfra belastningen i strengen. Jeg satser på der kommer en makker og hjælper med at få 2 bytte rundt her en af dagene. Nu du udtrykker dig så sikker, og iverteren har: 2*2klemmer mærket String A 2*2klemmer mærket String B skal vi så sætte de 2 strenge på begge klemmerne A? eller en streng på Klemmerne A og en streng på Klemmerne B? Har du en berigende mening om det ? ![]() Hmm, regnede lidt på tallene fra displayet, på en eller anden måde passer de ikke helt med hvad jeg skulle mene passede, og på en måde lidt for godt med cos phi på 0,9 men nu tager vi en trin af gangen, og får panelerne på lige store strenge på torsdag. Makkeren kunne ikke onsdag alligevel. Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|