Store PV tal
|
30-04-2013, 16:02
Besked: #1
|
|||
|
|||
Store PV tal
Er det normalt med så store PV tal... Jeg har 2 strenge med 12 paneler på 250W ...altså 2 x 3000W monteret SØ og SV .... SØ er den streng med højest PV værdi
Maksimumværdier for PV PV1-spænding maks.: 749 V | PV1-strøm maks.: 6.5 A | PV1-effekt maks.: 3711 W PV2-spænding maks.: 740 V | PV2-strøm maks.: 6.1 A | PV2-effekt maks.: 3534 W 24 x 250W topsola ialt 6kw - Danfoss TLX6 pro+ - Placering 3kw SØ og 3kw SV - Taghældning 25 grader |
|||
30-04-2013, 18:09
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
Ja, panelerne yder rigtigt godt når det er koldt.
Jeg har dog lidt højere paneleffekt PV1: 3315W PV 1 Voltage max: 788 V | PV 1 Current max: 5.6 A | PV 1 Power max: 3935 W Min PV2 har ikke haft helt så godt et maks selvom der er et panel mere på, men det bliver også ramt af lidt skygge midt på dagen 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||
30-04-2013, 18:15
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
Jeg syntes det lyder for godt til at være sandt. Er der nogle der har samme paneler, men en anden inverter end jer ?
|
|||
30-04-2013, 18:37
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
(30-04-2013 18:09)majland Skrev: Ja, panelerne yder rigtigt godt når det er koldt. Hvordan er dine paneler fordelt på de 2 strenge.... ? 24 x 250W topsola ialt 6kw - Danfoss TLX6 pro+ - Placering 3kw SØ og 3kw SV - Taghældning 25 grader |
|||
30-04-2013, 18:54
(Denne besked var sidst ændret: 30-04-2013 af 18:56 dannidines.)
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
Jeg har selv 12 x Topsola TSM96-125B 250watt og de har idag været oppe på 3315 watt. De sidder på en Delta 3.0
|
|||
30-04-2013, 18:56
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
Jeg har også idag bemærket meget høje peak værdier
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=319 har 6120 kWp på taget, stik syd 25 grader hældning PV maximum values PV 1 Voltage max: 703 V | PV 1 Current max: 5.9 A | PV 1 Power max: 3216 W PV 2 Voltage max: 708 V | PV 2 Current max: 6.1 A | PV 2 Power max: 3215 W normalt gælder P=UxI men.... en som lige vil forklarer hvorfor det ikke passer her ? Danfoss TLX PRO+6kW 24xZNShine ZX255 Mono Sort 6,12 kWp stik syd https://free.powerdoo.com/en-US/Freemium...ctID=24492 |
|||
30-04-2013, 19:13
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
Mine har også ligget højt.
Jeg kan dog se på pv sweep at inverteren står og regulerer ned til 6184 watt. Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8 Paneler: 30 stk.Topsola TSM96-125M-B 250W sort mono Orientering: 100 grader, 15 graders hældning ![]() |
|||
30-04-2013, 19:19
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
(30-04-2013 18:56)miro Skrev: normalt gælder P=UxI men.... en som lige vil forklarer hvorfor det ikke passer her ? Fordi du ikke har maks strøm og maks spænding på samme tid. Prøv at eksportere din pv-sweeps og plot effekten i f.eks excel. Så ser du at hvor U*I giver størst effekt Jeg har 14+13 paneler. De 14 er fordelt på 2 tagflader så der ~50meter extra kabel på dem i forhold til de 13. Desuden er de 1-2graders forskel i vinklen på de 6 og 8 der er i serie. Se billeder på http://majland.org/blog/?p=781 Ja det er ikke optimalt men til gengæld har jeg rigelig panel effekt i forhold til vores strømforbrug. Så på trods af skygger og vinkelforskelle forventer jeg alligevel at det dækker vores strømforbrug 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||
30-04-2013, 19:40
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
(30-04-2013 19:19)majland Skrev: Fordi du ikke har maks strøm og maks spænding på samme tid. Prøv at eksportere din pv-sweeps og plot effekten i f.eks excel. Så ser du at hvor U*I giver størst effekt ja ok. men igen hvornår er max. spænding så ifht. max strøm ? kan du lægge det ark herind ? Danfoss TLX PRO+6kW 24xZNShine ZX255 Mono Sort 6,12 kWp stik syd https://free.powerdoo.com/en-US/Freemium...ctID=24492 |
|||
30-04-2013, 21:14
(Denne besked var sidst ændret: 30-04-2013 af 21:17 majland.)
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Store PV tal
(30-04-2013 19:40)miro Skrev: ja ok. men igen hvornår er max. spænding så ifht. max strøm ? Det bliver nemt en gang havlederfysik og så er jeg lidt på tynd is. Spændingen på panelet er mest styret af temperaturen. Kigger man i databladet opgives dels en maks spænding og en optimal spænding ved maks effekt ved standard test betingelserne. Her en graf over hvor den optimale spænding (for maks effekt) var hen over dagen den 20/4 - en dag hvor der stort set var skyfrist. Det lille strøm tab på DC2 i forholdt til DC1 skyldes skygger. De kurver kan så eksportes til excel (fordi det ikke er til at se en skid på clx portalen for dc effekt pga skaleringen af graferne Som det ses af grafen følger effekten strømmen da spændingen jo næsten er konstant. Det er også tydeligt at det hak der er i strømmen på DC2 giver et hak i effekten. Alligevel producerer DC2 noget mere hen over dagen, men der er jo også et extar 255W panel på Den anden ting vi diskuterede var sammenhæng mellem spænding, strøm og effekt på et tidspunkt i løbet af dagen. Der har jeg før eksporteret et pv sweep fra inverten og blottet dette. Specielt sjovt på et tidspunkt hvor der var skygger på den ene streng for så var det tydeligt at der var flere lokale maks punkter for effekten - og at mpp trackeren så skulle vælge det absolutte maks istedet for blot at følge et lokalt maks. Har ikke lige en graf ved hånden. 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||