CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
14-06-2013, 16:28 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 17:04 pshdo.)
Besked: #1
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
Hej Forum.


Da jeg var kommet til at overtage en anden spændende tråd om Carlo Gavazzi´s ISMG145 invertere, laver jeg nu i stedet en ny tråd.


Spørgsmålet er kort og godt:
Hvilket HPFI relæ skal der bruges på Carlo Gavazzi´s invertere, A eller B ??


Carlo Gavazzi her i Danmark aner det nemlig ikke !!!


Kan DU komme med dokumentationen i form af et link eller lign., så vinder du retten til at kalde dig ekspert resten af dagen... :-)
Det er dokumentation vi søger, IKKE kun "sådan gør vi" eller "jeg har hørt", men ægte håndfast dokumentation.



Besked 2 vil indeholde en opsummering af sagen...

Besked 3 vil indeholde svaret, når/hvis det nogensinde kommer...
I denne besked vil svaret på hvem dagens ekspert var også komme... ;-)

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
14-06-2013, 16:29 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 19:02 pshdo.)
Besked: #2
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
Besked 2...
Her er sagen beskrevet...

Mine indlæg er skrevet i rødt, og svarene fra andre brugere af dette forum er skrevet med blåt...

Carlo Gavazzi... Hmmm...

Prøv lige at spørge dem om der skal benyttes HPFI Type A eller B ??
- det kan produktchefen ikke engang svare på...
Så selvfølgelig aner de heller intet om dataoverførsel...

Vi har en sag om hvilket HPFI der skal bruges, liggende hos dem på 8. uge !!!
- så svært kan det da ikke være...

Men svaret lyder meget hen af det i også har fået...
Vi venter på svar fra Italien...

Et andet morsomt svar er:
Vil man være helt sikker, så sæt dog bare et type B på...


Kan du give ham det svar at det smarteste er at sætte et kombi relæ i på 13 a pr. inverter,
det skal ikke være et kategori b, det ville hans elektrikker kunne have fortalt ham ved at læse
hvor stor en lægstrøm de afgiver.


Det er spændende...
Det kan CarloGavazzi nemlig ikke finde ud af at fortælle...
- selv om de SKAL kunne fortælle det i følge sikkerhedsstyrelsen...

Hvor finder du den information ?
Der står nemlig intet om dette i den manual der fulgte med inverteren.


men din ven kan roligt sætte sin inverter til et almindeligt hpfi relæ og dermed spare adskillige
1000 kr. dog skal inverterne også have egen sikring, hvis det er den der er droslet ned til
3 kw/p 13 amp, ellers en 16 amp.


Tusind tak for dit svar...

Men hvor står det skrevet at den ikke har en læk der overstiger 6mA ??
Et er at de siger det, noget andet er at få dokumentationen...

Med mine egne SMA invertere kan jeg direkte læse i dokumentationen at læk ikke er muligt, hvorfor de kun behøver et HPFI A...

Vi tror desværre efterhånden at Carol Gavazzi har svært ved at fremskaffe det på skrift, fordi de har solgt inverterne under falske forudsætninger...
HVIS de reelt kræver HPFI B, så udhuler det nemlig drastisk prisforskellen mellem eks en CarloGavazzi og eks. en tilsvarende SMA...

CarloGavazzi slår på at deres inverter internt har RCD og at dette er godt nok, men det er altså ikke nok til at opfylde lovens ord her i danmark har vi fået at vide af installatøren...

Og en uges tid efter...

Nu har der så været to CG medarbejdere på sagen siden sidst jeg skrev, og det har STADIG ikke lykkedes dem at finde svar på om deres inverter skal bruge HPFI A eller B...

De lover og lover, at de finder svar...
"Om to dage så ved vi noget"...

Det gør de bare ikke...

CG´s invertere SKAL bruge det dyre type B relæ, det er der efterhånden ingen tvivl om...

De har helt sikkert bare et kæmpe forklaringsproblem over for forhandlerne som har solgt pakker med type A, og derfor kommer de ikke frem med et reelt svar...

Et svar ala "hvis du vil gå med livrem og seler så brug type B" er jo ikke fornuftigt...
Der skal dokumentation på bordet...

Og i følge sikkerhedsstyrelsen så SKAL de kunne udleverer de oplysninger...


På side 16 i ismg1manual.pdf (som jeg ikke kan finde et link til) står der:

WARNING!
Each connection to a ISMG inverter must be installed with a separate circuit breaker with 25A type B. No other appliances may be connected to the circuit breaker.


Ja det står der nemlig, og det er tydeligt nok, men det fortæller kun hvad type automatsikring der skal benyttes...
- ikke hvilken type fejlstrømsrelæ (HPFI eller på engelsk RCD) der skal bruges...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
14-06-2013, 16:36 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 16:54 pshdo.)
Besked: #3
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
Her vil svarene komme til at stå, når og HVIS vi nogensinde får dem...:-)


Status er her d. 14/6-2013 at vi stadig venter på et svar fra Carlo Gavazzi, på 12. uge...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
14-06-2013, 18:23
Besked: #4
Henrik B. Offline

Indlæg: 116
Tilmeldt: Sep 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
Hvad med at inddrage myndighederne, og lad dem fremskaffe et svar?
Om ikke andet, så må Energi Danmark vel have dokumentation liggende, da de jo har puttet inverteren på "godkendelseslisten"!

M.v.h.

[Billede: 624355495.gif]
Find
Citér
14-06-2013, 18:46 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 18:48 max.)
Besked: #5
max Offline

Indlæg: 478
Tilmeldt: Mar 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
(14-06-2013 16:36)pshdo Skrev:  Her vil svarene komme til at stå, når og HVIS vi nogensinde får dem...:-)


Status er her d. 14/6-2013 at vi stadig venter på et svar fra Carlo Gavazzi, på 12. uge...

Det er ikke så svært da det er en klasse 1 inverter
http://www.sik.dk/Professionelle/El/Solc...allationer
Se tjeklisten til solcelle-installationer side 25
da CG ikke kan sige om den er mindre en 6 ma på 12 uger
eller det står i manuelern så er det klart en type B hpfi

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16
Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp
Orientering: 203 grader, 25 graders hældning
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen
Find
Citér
14-06-2013, 18:48 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 19:21 pshdo.)
Besked: #6
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
(14-06-2013 18:23)Henrik B. Skrev:  Hvad med at inddrage myndighederne, og lad dem fremskaffe et svar?
Om ikke andet, så må Energi Danmark vel have dokumentation liggende, da de jo har puttet inverteren på "godkendelseslisten"!

Hej Henrik, tak for svar...

Jamen du har helt ret...
Nu er vi begge af den opfattelse at det er bedre at nå i mål uden brug af pisk...
Så derfor har jeg ikke talt om et spicifikt produkt/fabrikat med sikkerhedsstyrrelsen, kun generelt...

Mht. Energinet.dk, så er det at de invertere er på listen ikke ensbetydende med at energinet.dk ved hvilket ekstra-udstyr (HPFI mv.) der skal bruges...
Den del blander energinet.dk sig ikke i...
Jeg HAR nemlig også talt med dem, og de henviste til sikkerhedsstyrrelsen, som oplyser at det information vi søger SKAL være tilgængelig hos importøren/fabrikanten...
- det er det bare ikke...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
14-06-2013, 19:18 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2013 af 19:22 pshdo.)
Besked: #7
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: CarloGavazzi ISMG145, hvilken type HPFI ?
(14-06-2013 18:46)max Skrev:  Det er ikke så svært da det er en klasse 1 inverter
http://www.sik.dk/Professionelle/El/Solc...allationer
Se tjeklisten til solcelle-installationer side 25
da CG ikke kan sige om den er mindre en 6 ma på 12 uger
eller det står i manuelern så er det klart en type B hpfi

Hej Max.
Tak for svar...

Ja det er jo klar tale...
Det "sjove" er jo at Carlo Gavazzi angiver at deres inverter KUN kræver et type A fejlstrømsrelæ når man taler med dem i telefonen...
Og dette svar fik vi allerede første gang jeg talte med dem...

MEN...
Når man så beder om at få dokumentationen på skrift, så hænger de i bremsen...
Jeg har faktisk kun bedt om at få en mail hvor de skriver at der kun kræves et type A relæ, hvis de ikke kan finde det dokument hvor det står...
Men ikke engang det har de haft lyst til at sende til os endnu...

-----

JEG er efterhånden helt sikker på at Carlo Gavazzi har et alvorligt problem...
De kan jo være kommet til at sælge inverterne i den tro at et type A relæ er nok...
(Manden der fik dem godkendt i DK er efter sigende ikke længere i firmaet, og resten har åbentlyst ingen know-how)

Der er solgt en masse discount sæt her i DK, hvor der er medsendt et type A relæ i pakken...
(Kina-paneler, Carlo Gavazzi inverter, og type A relæ)
- billigt er det...

Hele ideen med denne Carlo Gavazzi discount inverter, falder jo også til jorden, hvis man skal bruge 2-3000.- ekstra på et type B fejlstrømsrelæ...
- så udhuler man jo kraftigt prisforskellen op til en mærkevarer inverter som eks. SMA der jo klart kun skal bruge et type A relæ...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC