Hvad kostede det jer for elektriker
|
02-07-2013, 14:57
Besked: #1
|
|||
|
|||
Hvad kostede det jer for elektriker
Jeg har ikke fået en endelig aftale på plads med min elektriker om tilslutning af solceller til inverter og tilslutning af inverter til el-nettet, samt diverse.
Jeg er derfor interesseret i at høre hvad andre har givet. //Cookie |
|||
02-07-2013, 15:28
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
(02-07-2013 14:57)Cookie Skrev: Jeg har ikke fået en endelig aftale på plads med min elektriker om tilslutning af solceller til inverter og tilslutning af inverter til el-nettet, samt diverse.Det er lidt svært at give et præcist svar, alene af den grund at der ikke er 2 anlæg der er ens. Så selvom du får en pris opgivet herinde kan den ikke bruges hvis ikke du ved hvad og hvordan det er lavet og hvordan dit eget skal laves. Hvor mange og hvilke materialer skal der til osv osv. Det rigtige må være at finde ud af hvad timeprisen er hos forskellige installatører. Pris og kvalitet hører stadig sammen når det gælder tilbud. Mvh Harni Paneler:20 stk 250Wp HCsolar Inverter:Fronius IG Plus 60 V-2 Datalogger:Fronius Datalog Web Check anlæg her |
|||
02-07-2013, 16:48
(Denne besked var sidst ændret: 03-07-2013 af 13:42 bentpetersson.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Jeg trak og betalte selv kabler fra inverter til måler.
Elektriker havde intet med inverter og anlæg at gøre, men sluttede ac-kabler til inverter, lavede en helt ny tavle for ialt 5900 kr incl moms med et type A relæ. Jeg undersøgte efterfølgende at inverteren skulle have et type B relæ og betalte kun merpris excl. arbejdsløn kr 3125 i tillæg. Så samlet kr 9025 incl moms med det der ses på foto. Måleren nederst var installeret på forhånd 4 lysgrupper a 2 stk 13 A 1 lysgrupper a 4 stk 13 A 2 kraftgrupper a 4 stk 16 A Alt automatsikringer HPFIRELÆ HPFI type B mvh bentpetersson http://www.psymagine.dk Anlægsinfo og fotos http://www.suntrol-portal.com/en/page/lillekobbel |
|||
02-07-2013, 17:08
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Alle kabler var trukket frem og DC tilsluttet
Ny undertavle, 3xautomatsikringer (3x20A og 2stk 3x16A), HPFI-A, HPFI-B, sikkerhedsafbryder plus diverse. Montering af 3x20A i hovedtavlen og resten i undertavlen. Tilslutning af inverter og kontrol af jording. 8.145,76 DKK 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||
03-07-2013, 08:22
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Min regning var først på over 9000kr.
Men landede vist omkring 5000kr. efter jeg fik rettet deres "fejl" på regningen. Timeløn kan man desværre ikke bruge til meget, da de bare tager ublu priser for stumperne og opfinder nye ting at fakturere. Jeg betalte f.eks. timeløn til deres firmabil, og miljøafgift til en lille papkasse og et par stykker plastik. Pris og kvalitet er korreleret, desværre ikke særligt stærkt. |
|||
03-07-2013, 15:35
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Jeg betalte 5600,- forbindelse imellem inverter og tavle ca. 1.5 meter 4mm kabel*2 og et nyt B-relæ.
/Karsten Mentz 30 * 230W Zn - 2 stk. SMA 3000 TL21 http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21243 http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21255 |
|||
04-07-2013, 14:37
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Alt var klargjort, da elektrikeren kom, så de 1.800,- dækkede:
- kørsel - timeløn - måling af jord - 1 meter kabel mellem inverter og eltavle - 1 stk. kombirelæ - skift af 3 stk. sikringer (til automatsikringer) M.v.h. ![]() |
|||
04-07-2013, 18:37
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Havde også selv trukket kabler fra celler til inverter, inverter sidder ca. 30 cm fra tavle, men der var taler om ca. 1,5 m. Kabel et par dåser og et relæ, fast pris 4995.-, fra Elektrikker i Jylland som skulde til Nordsjælland
/Søren ______________ Installeret effekt: 4.5 kWp Inverter: goodwe 1500 ss og 3000 ss Moduler:18 stk. Ulica Solar UL-250-60 Orientering: 202 g. Hældning: 23 grader |
|||
08-07-2013, 17:29
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Jeg havde trukket 5*6 kvadrat fra inverter placering og frem til eltavle.
Monteret Invertere og tilsluttede selv paneler. Føringsvej af strøm til inverter via Thealit kanaler var lavet så elektriker blot skulle lukke kanaler. Elektriker skulle kun tilslutte invertere til elnettet, udskfite elmåler ved at køre ind til ELRO i Randers i lidt over 1 time og få den omprogrammeret, samt levere automasikring som blev isat LK kasse jeg leverede. Den største post i regningen var kørsel til ELRO og tilmelding til energinet. Pris i alt. Kr. 2626,50 Herudover havde jeg benyttet materialer for Kr. 703,50 til Thealit kanaler, 10 meter 5*6 kvadrat PVIKJ kabel, rør til gennemføring af kabler til paneler fra kælder til loftrum (dem man bruger til nedgravning), LK kasse og strips. /Anders Hvor bliver den globale opvarmning af, når man har brug for den ...... ØSØ 25 grader 2*SMA 3000TL-21, 40*Ulica 195D-72 = 7,8 KWp SMA Webbox, SMA Sensorbox |
|||
03-08-2013, 16:57
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Hvad kostede det jer for elektriker
Jeg betalte 15000,- for montage, strøm, papirarbejde m.m. i Bauhaus...
Hessel75 Aalborg, 15 grader hældning, Syd 28 stk 240watt Bosch Solar Module c-Si M60S EU30117 Danfoss TLX 6kw Pro+ CLX Home http://el.hesselvang.dk |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|