Anlæg slå HPFI ved stor produktion
|
17-07-2013, 07:35
(Denne besked var sidst ændret: 17-07-2013 af 07:39 beast.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Hej
Mit anlæg der er på en enkelt fase (3600/3900) slår ved stor produktion (over 3200 kwh) tilsluttet hpfi/pfi relæ hvilket selvsagt giver mig en mindre produktion da der går noget tid inden jeg opdager det (typisk en lille dag). Det er en elektriker der har lavet det. Det er lavet på min garage/redskabsrum. Der er kun et 1.5 kvadrat til måler der befinder sig ca. 25 meter væk Hvad tror i er årsagen? NB: Solivia 3.6 G4 inverter Mvh Benny |
|||
17-07-2013, 08:06
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Humm... Jeg kan nu ikke forstå det er din HPFI der slår fra.. Den måler kun overgang.. Og har du HPFI, har du også en sikrings gruppe til din inverter.. Er du sikke på det ikke er et kombi relæ istedet for???
Jeg tror det er en C13 kombirelæ der er brugt, den er for lille... Men ring til din elektriker, det er det han er der for Danfoss TLX PRO+ 8kW 27stk Renesola Virtus 240w 6480 watt monteret - 6460 kwt år1 - 6711 kwt år2 http://www.evishine.dk/grønnevang%208,%20skave http://www.izen-varmepumpe.dk |
|||
17-07-2013, 08:33
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
(17-07-2013 08:06)Michael_B Skrev: Humm... Jeg kan nu ikke forstå det er din HPFI der slår fra.. Den måler kun overgang.. Og har du HPFI, har du også en sikrings gruppe til din inverter.. Er du sikke på det ikke er et kombi relæ istedet for??? Du har da ret, det er et kombi relæ og det er da sikker sikringen der slå det - hvorfor tænkte jeg ikke på det ;-) |
|||
17-07-2013, 09:14
(Denne besked var sidst ændret: 17-07-2013 af 09:16 Fyrsten.)
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Du skal have fat i din elektriker, for 1,5 kvadrat må maksimalt trække 13A = 2860W, dit solcelle anlæg kan lave 3600W = 16A.
Så du skal mindst have et 2,5" kabel, ikke bare lovmæssigt, du har også et alt for stort tab i dit kabel, jeg ville trække et 4" |
|||
17-07-2013, 11:10
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
(17-07-2013 08:06)Michael_B Skrev: Humm... Jeg kan nu ikke forstå det er din HPFI der slår fra.. Den måler kun overgang.. Og har du HPFI, har du også en sikrings gruppe til din inverter.. Er du sikke på det ikke er et kombi relæ istedet for??? Hvis det er et HPFI i stedet for et PFI, kan det nu sagtens være det, der gør at det slår fra. Lækstrømmene fra inverteren bliver sansynligvis større, jo større produktion der er på anlægget, og hvis der er installeret et HPFI med en lækstrøm på maks 30mA i stedet for et PFI med en lækstrøm på maks 300mA, vil HPFI'en slå fra når lækstrømmene nærmer sig 30mA og det kan sagtens passe med at det sker ved en produktion på 3200W. Tjek lige hvilken udløsestrøm, der står på relæet 0,03A eller 0,3A. \ Michael 3,42kWp Sunclass SC-190-72M + SMA SB3000-TL20 Produktionsdata + forbrug for Lilleringvej 39, 8462 Harlev |
|||
17-07-2013, 12:03
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
3900W/230V=16,9A
Så hvis han har monteret en 16A automatsikring går det måske lige. For denne effekt er der jo kun i en halv time eller lign! Men det kræver også at det kabel ligger super godt(ikke i isolering og lign). Men det rigtige er klart et 2,5-4mm^2 kabel og en større gruppe. Ringe Fyn 27 x ZNshine 255W sorte=6885Wp Danfoss TLX pro+ 6 kW og CLX STANDARD boks til Iphone app Ren ØST monteret 48graders hældning July 795kWh Aug 689kWh Sep 414kWh Okt 210kWh Nov 102kWh Dec 51kWh Jan 2013 64kWh Feb 146kWh Mar 531kWh April 665kWh Maj 728kWh Juni 802kWh 1år=5197 kWh |
|||
17-07-2013, 15:27
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Hej,
Jeg har denne på min Delta 3.6KW. http://www.elvvs.dk/p/aeg-hpfi-aut-sikri...er-141656/ Den er ikke slået fra endnu, har 4kw på taget, og har da været i begrænsing flere gange... Jeg har så 6mm2 fra inverter og til tavle, har også en små 15m. 4mm2 er ikke så nemt at opsnappe og synes 2mm2 var for lidt. Kasper |
|||
17-07-2013, 23:43
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Et 1.5mm² NKT kabel kan tåle 15.5 A ved 30°c.
Hvis så temperaturen der hvor kablet ligger ikke vil overstige 27 °c så kan det forsikres med 16A. Vel og mærke hvis kablet har normale varme aflednings forhold. |
|||
18-07-2013, 06:42
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Ang. relæer der slår fra, så har min far lige oplevet at relæet til hans inverter slog fra 2 gange samme dag. Det næste der skete var at røgen væltede ud af garagen, hvor invertere hang, og at Dong måtte ud og skifte sikringerne i vejskabet. Der er nu en ny inverter på vej fra Solplus i tyskland.
|
|||
18-07-2013, 07:30
(Denne besked var sidst ændret: 18-07-2013 af 07:30 beast.)
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: Anlæg slå HPFI ved stor produktion
Har vedlagt billed af de kombirelæ der er monteret.
3x1,5 kablet var der er forvejen og i stedet for at grave noget af haven og flisebelægningen op valgte jeg at anvende det. Ved der er et driftstab, men jeg fik lavet nogle beregninger og så slemt er det altså heller ikke - men bliver dog til noget i anlæggets levetid. Det skulle være fuldt lovligt at anvende dette kabel! Det er gravet 45-70 cm ned hvor der er en lav temp. Mvh Benny |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|