SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
06-08-2013, 18:41
Besked: #1
CS77 Offline

Indlæg: 11
Tilmeldt: Apr 2012
Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Hej

Jeg har haft følgende setup kørende uden problemer i et års tid:

ZN Shine 7650 W paneler på taget
Danfoss TLX 8 Pro, begrænset til 6KW
15 m 3x1,5 mm2 kabel mellem inverter og el-måler (opdagede jeg i dag)

1. Er der et minimumskrav til dimensionering af kabel?
2. Er det lovligt?
3. Hvilken kabel dimension vil I anbefale?
4. Jeg synes forskellen mellem produceret kWh på inverter og solgt el på elmåleren er for stor (8100/salg 6983/køb 6912). Hvad synes I andre?

Tak på forhånd
/Christian
Find
Citér
06-08-2013, 20:27
Besked: #2
MortenTorp Offline

Indlæg: 82
Tilmeldt: May 2013
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Hejsa

1 : Kablet skal være dimensioneret til den forsikring du har (nok 13A) og der går 1.5mm2 fint
2 : Si seniors
3 : 1,5mm2, da du ikke er ude på nogen afstand af betydning.
4 : Den opgivne værdi fra inverteren er med en træsko længdes nøjaktighed.

Måske du har det samme problem som mig med at forstå hvad mit el-selskab i virkligheden siger på deres hjemmeside???

Mvh Morten

24 250W Topsola TSM 96-125
12 Øst, 12 Vest
Danfoss TLX pro+ 8kW
Find
Citér
07-08-2013, 05:09
Besked: #3
John Skov Jensen Offline

Indlæg: 5
Tilmeldt: Apr 2013
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
(06-08-2013 18:41)CS77 Skrev:  Hej

Jeg har haft følgende setup kørende uden problemer i et års tid:

ZN Shine 7650 W paneler på taget
Danfoss TLX 8 Pro, begrænset til 6KW
15 m 3x1,5 mm2 kabel mellem inverter og el-måler (opdagede jeg i dag)

1. Er der et minimumskrav til dimensionering af kabel?
2. Er det lovligt?
3. Hvilken kabel dimension vil I anbefale?
4. Jeg synes forskellen mellem produceret kWh på inverter og solgt el på elmåleren er for stor (8100/salg 6983/køb 6912). Hvad synes I andre?

Tak på forhånd
/Christian

Den store forskel mellem produceret el aflæst på inverteren og solgt el aflæst på din elmåler skyldes at du har forbrugt noget el samtidig med at du producerede el med anlægget. Dit egetforbrug skal du jo trække fra det producerede for at udregne hvor meget du har solgt til nettet.
Find
Citér
08-08-2013, 11:49
Besked: #4
Brandbirk Offline

Indlæg: 431
Tilmeldt: Jul 2012
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
(06-08-2013 18:41)CS77 Skrev:  Hej

Jeg har haft følgende setup kørende uden problemer i et års tid:

ZN Shine 7650 W paneler på taget
Danfoss TLX 8 Pro, begrænset til 6KW
15 m 3x1,5 mm2 kabel mellem inverter og el-måler (opdagede jeg i dag)

1. Er der et minimumskrav til dimensionering af kabel?
2. Er det lovligt?
3. Hvilken kabel dimension vil I anbefale?
4. Jeg synes forskellen mellem produceret kWh på inverter og solgt el på elmåleren er for stor (8100/salg 6983/køb 6912). Hvad synes I andre?

Tak på forhånd
/Christian

Jeg forstår ikke at kablet kun er 3 leder !!!
Med så stort et anlæg ville jeg tro anlæget var 3 faset ??

Jesper

Anlæg:
Danfoss 6KW TLX-Pro+ | 37 stk 190w Canadian Solar mono paneler på 2 tagflader.
(16 stk. Syd/Syd-Øst)
(21 stk. Syd/Syd-Vest)
Læs om anlæget her: http://www.brandbirk.dk
Se produktion: http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-lokesvej-3
Find
Citér
08-08-2013, 12:35
Besked: #5
DSI Training
Gæst
 
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Hej, lidt info.

En Danfoss TLX serie inverter er altid 3-faset uanset størrelsen. Dvs. at der skal tilsluttes 3 faser, NUL, samt JORD. Dette er et krav, ellers kører den ikke. Hvis dit anlæg kører, så kan du IKKE kun have 3x1.5mm kabel. Det vil være mindst 5x1.5mm eller du har flere kabler ind i inverteren med de 3 faser, NUL og JORD.

Er det stort nok? For en 6kW inverter er Imax= 9 Ampere og anbefalet forsikring 13 A. Det er fint nok med 1,5 mm. Du har dog en 8 kW, ganske vidst begrænset til 6 kW, men teknisk en 8 kW. Her er Imax = 11,9 ampere og anbefalet forsikring 16 A og da er 1,5mm for tyndt.

Jeg tør ikke her sige om din installation er lovlig (pga. 8 kW inverter), du bør forhøre dig hos din installatør.
Citér
09-08-2013, 13:41
Besked: #6
CS77 Offline

Indlæg: 11
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Kabeldimensionen kan jeg udelukkende vurdere ud fra, at kablets ydre diameter er ca. 10,5 mm. Dog må der så være tale om et 5x1,5 mm2 eller hvordan?
Find
Citér
09-08-2013, 15:02
Besked: #7
majland Offline

Indlæg: 1.044
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
(09-08-2013 13:41)CS77 Skrev:  Kabeldimensionen kan jeg udelukkende vurdere ud fra, at kablets ydre diameter er ca. 10,5 mm. Dog må der så være tale om et 5x1,5 mm2 eller hvordan?

Det kan være meget svært at vurdere ud fra kablets ydre diameter:
http://webshop.wwi.dk/PartDetail.aspx?q=p:2561660

102863200 5x2,5 NKT 50,0 m. 11,6 mm

Eller
http://www.greenline.dk/Kabel--Ledning-7...-LIGHT-136
5X1,5 Light Diameter: kun 9.9 mm
5X2,5 Light Diameter: kun 11 mm

Står der ikke noget på kablet ?

Men siden elektrikkeren kun har sat en 13A sikring foran er det jo nok kun 5X1,5 ....

Hvad er aftalt med elektrikkeren og hvad står på regningen ?

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
09-08-2013, 15:03
Besked: #8
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Næ det kan godt være 5x2,5:
http://www.nktcables.com/~/media/Files/N...OIKLX.ashx
Men som regel står typen også printet/præget på kablet.
Find
Citér
09-08-2013, 15:22
Besked: #9
MortenTorp Offline

Indlæg: 82
Tilmeldt: May 2013
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Hejsa

Nej du kan ikke gå ud fra ydre diameter..
Der er i dag flere typer af kabler, den slags der ikke kan tåle at blive nedlagt i vibreret beton (Light kabler) er ikke så tykke som dem der kan.

Men prøv hvis du kan følge kablet et par meter, så kan du være heldig at der står skrevet med blå skrift noget i retning af "5G1,5 BLYFRI" plus lidt mere, eller der er "støbt" i kappen på kablet.

I øvrigt så siger stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 52 "valg og installation af ledningsforbindelser" i tabel A.2 at et 1,5mm2 kabel kan under normale varmeafledningsforhold bære 15,5A, så kablet burde være ok.

Mvh Morten

24 250W Topsola TSM 96-125
12 Øst, 12 Vest
Danfoss TLX pro+ 8kW
Find
Citér
12-08-2013, 12:55
Besked: #10
CS77 Offline

Indlæg: 11
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Kabelstr. fra Danfoss inverter til el-måler
Hej igen

Jeg har kigget på kablet, som viser sig at være "5G2,5" altså 5x2,5 mm2 - så ingen løftede øjenbryn, heldigvis. Tak for tippet - jeg havde ikke tænkt på at der ville være tekst på kablet.

/Christian
Find
Citér
« Next Oldest | Next Newest »