Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
|
03-05-2012, 09:18
Besked: #1
|
|||
|
|||
Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
Hej,
Jeg skal have 27 paneler sat op på mit tag, da der er en anelse skygge lidt af dagen på et hjørne af taget (ca. 7 paneler) hvordan er det så bedst at opdele strenge? Hvor få paneler kan man have på én streng? Skal jeg lave 2 strenge 13+14 eller 3 strenge á 9stk? Det er 230w paneler, 30VDC. |
|||
03-05-2012, 09:32
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
Danfoss TLX Pro+ 6kw har desværrer kun 2 strenge
Danfoss TLX PRO+6kW 24xZNShine ZX255 Mono Sort 6,12 kWp stik syd https://free.powerdoo.com/en-US/Freemium...ctID=24492 |
|||
03-05-2012, 09:40
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
6'eren har kun 2 mpp trackere.
Det jeg har leget med lynxplanner har entydigt sagt flest paneler på en indgang og resten på den den anden. Men er de 30V er det maks open circuit voltage ? Det bliver sikkert den der giver maks antal paneler. Afair så virker mpp trackeren på tlx 6 pro er 260 til 800V Hvis de 30 står til troende er der så mellem 8 og 26 paneler per streng. Så uden at have specificationerne på panelerne vil jeg tro det mest effektive er 8 paneler på den ene streng og 19 på den anden. Men de eksempler jeg selv har regnet har forskellen på at rykke et panel eller to mellem strengene meget lidt. Når du har har skygge vil spændingen falde (dioderne sende det resterende udenom) så kommer der skygge på trengen med 8 paneler falder de nemt neden for mpp trackeren område. /A 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||
03-05-2012, 09:48
(Denne besked var sidst ændret: 03-05-2012 af 09:50 mavo.)
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
Tak for det. Hvilken har 3 strenge?
For panelerne er Max power voltage 29.49 og Open Circuit voltage er 37.20 Ja så strengen med 8 falder helt ud indtil skyggen er bort, spørgsmålet er om det er bedre med 8+19 end 14+13. |
|||
03-05-2012, 10:10
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Hvor mange strenge, på Danfoss TLX Pro+ 6kw
(03-05-2012 09:48)mavo Skrev: Tak for det. Hvilken har 3 strenge? Jeg ville downloade lynxplanner og selv lege med det - det er hvad jeg gjorde :-) Regner med at mine 21 paneler skal fordeles med 8+13 eller 7+14. Har lige prøvet igen at rykke rundt: 7+14 > 84,40 % 8+13 > 84,33 % 9+12 > 84,28 % 10+11> 84,26 % 0,07% af ca 4800kWh er kun 3kWh forskel i årsproduktion, så det afgørende bliver hvordan jeg synes de nemmes kobles sammen i et L. Til efteråret vil jeg også få lidt skygge på et par af de nederste paneler og dem samler jeg på samme streng. 2010 10m2 Solvarme 2012 6.9kWp Solceller - |
|||