SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
24-10-2013, 08:56
Besked: #1
kurt2000 Offline

Indlæg: 246
Tilmeldt: Mar 2012
SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
Hej

Skal jeg bruge type B til min sma inverter ?

Btw. hvor køber man dem billigst, og skal det være 30ma eller 300ma versionen ?

Mvh

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér
24-10-2013, 11:03
Besked: #2
zyli Offline

Indlæg: 334
Tilmeldt: Nov 2012
RE: SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
Nej det skal du ikke.
STP 6-9000 skal blot have et alm 16 AMP relæ

Inverter: SMA 8000 TL-20
Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP
Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag
Orientering: stik syd, 34 grader taghældning
Find
Citér
28-10-2013, 10:49
Besked: #3
kurt2000 Offline

Indlæg: 246
Tilmeldt: Mar 2012
RE: SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
(24-10-2013 11:03)zyli Skrev:  Nej det skal du ikke.
STP 6-9000 skal blot have et alm 16 AMP relæ

Tak.

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér
10-11-2013, 15:19
Besked: #4
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
(24-10-2013 11:03)zyli Skrev:  Nej det skal du ikke.
STP 6-9000 skal blot have et alm 16 AMP relæ

Et 16A fejlstrømsrelæ ??
Der er vist gået fisk i den udmelding...Wink

Hvorom alting er, så er det korrekt at SMA er bygget så du undgår at bruge Type B fejlstrømsrelæer...

Et almindeligt Type A er nok, og så må det være en 16A 4p gruppe zyli mente, og det skal nok passe...

Måske taler zyli om et kombirelæ, men hvis der er plads i din eltavle så er det altså billigere med et almindeligt hpfi relæ, og en automatsikring, i stedet for et kombirelæ...

Så uanset hvad så er svaret stadig NEJ, du skal ikke bruge et type B fejlstrømsrelæ....

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
12-11-2013, 08:59
Besked: #5
kurt2000 Offline

Indlæg: 246
Tilmeldt: Mar 2012
RE: SMA STP 6000TL og fejlstrømsrelæ
Hej

Ja, kombirelæ er at foretrække når pladsen er trang.

Jeg kunne ikke helt gennemskue hvordan man skal indstille dreje switchene, der er ikke en tabel ift. lande. Er der nogen der ved hvad jeg skal vælge for at få den korrekte indstilling til dk ?

Mvh

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér