SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
21-11-2013, 12:39
Besked: #1
DSI Training
Gæst
 
Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen har i en pressemeddelelse d 21. nov informeret om, at nogle solcelleanlæg kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Der er udstedt fem påbud til importører/producenter om at korrigere deres vejledninger, så de indeholder oplysning om korrekt valg af fejlstrømafbryder. Danfoss er ikke blandt disse.

Vores vejledninger foreskriver allerede, at en TLX inverter skal have et fejlstrømsrelæ type B, samt at en DLX og ULX inverter kan bruges sammen med et fejlstrømsrelæ type A, men det er også i orden at bruge et type B relæ.

For mere info, se følgende:
http://www.danfoss.com/Denmark/BusinessA...relsen.htm

http://www.sik.dk/Professionelle/El/Solc...msafbryder
Citér
21-11-2013, 12:44
Besked: #2
Hessel75 Offline

Indlæg: 276
Tilmeldt: Aug 2012
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Er endnu engang lettet over jeg valgte Danfoss TLX pro+ fremfor SMA eller Kostal...

Hessel75
Aalborg, 15 grader hældning, Syd
28 stk 240watt Bosch Solar Module c-Si M60S EU30117
Danfoss TLX 6kw Pro+ CLX Home
http://el.hesselvang.dk
WWW Find
Citér
21-11-2013, 14:29
Besked: #3
zyli Offline

Indlæg: 334
Tilmeldt: Nov 2012
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Hvorfor er du det Hessel?

Inverter: SMA 8000 TL-20
Paneler: 30 stk. ZNShine 255W All Black, 7,65 KwP
Montering: Würth Zebra Premium All Black på sort ståltag
Orientering: stik syd, 34 grader taghældning
Find
Citér
21-11-2013, 15:09
Besked: #4
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.310
Tilmeldt: May 2012
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Ja for Danfoss fik da godt nok lige en løftet pegefinger sidste år om at påbyde Type B på TLX´r.
Og det har de så gjort siden. Der kan så bare være nogle installatører der har "overset" dette og monteret en alm. Type A afligevel. Det er det SIK orienterer om.
Find
Citér
22-11-2013, 13:24
Besked: #5
frk.solcelle123 Offline

Indlæg: 5
Tilmeldt: Nov 2013
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Hej Allesammen,

Jeg har to invertere fra Danfoss. Det er:

DLX 2.0kW og en DLX 2.9kW vekselretter.

Jeg er bekymret og ved ikke hvilken type fejlstrømsafbryder jeg har?

Så vidt jeg kan se er det en type A fejlstrømsafbryder

Skal jeg have en fejlstrømsafbryder type B??

I DLX installationsvejledning står der bl.a.

Beskyttelse mod for stor PV-strøm Ja
Overspændingskategori AC Klasse B
Overspændingskategori DC Klasse B
Polvendingsbeskyttelse Ja
Overvågning af jordfejl Ja
Integreret DC-afbryder Ja

Endvidere:

Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I
Ødriftregistrering/tab af ledningsnet Aktiv frekvens skift
Kompatibelt med HPFI relæ type A Ja
Beskyttelse mod indirekte kontakt Ja (start klasse I, jordet)
Overvågning af spændingsomfang og
frekvens
Indeholdt
Overvågning af isoleringsmodstand Indeholdt
Overvågning af DC-indhold i AC-strøm Indeholdt

Takker på forhånd for svar Smile
Find
Citér
22-11-2013, 13:34
Besked: #6
DanC Offline

Indlæg: 160
Tilmeldt: Jun 2012
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
(22-11-2013 13:24)frk.solcelle123 Skrev:  Hej Allesammen,

Jeg har to invertere fra Danfoss. Det er:

DLX 2.0kW og en DLX 2.9kW vekselretter.

Jeg er bekymret og ved ikke hvilken type fejlstrømsafbryder jeg har?

Så vidt jeg kan se er det en type A fejlstrømsafbryder

Skal jeg have en fejlstrømsafbryder type B??

I DLX installationsvejledning står der bl.a.

Beskyttelse mod for stor PV-strøm Ja
Overspændingskategori AC Klasse B
Overspændingskategori DC Klasse B
Polvendingsbeskyttelse Ja
Overvågning af jordfejl Ja
Integreret DC-afbryder Ja

Endvidere:

Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I
Ødriftregistrering/tab af ledningsnet Aktiv frekvens skift
Kompatibelt med HPFI relæ type A Ja
Beskyttelse mod indirekte kontakt Ja (start klasse I, jordet)
Overvågning af spændingsomfang og
frekvens
Indeholdt
Overvågning af isoleringsmodstand Indeholdt
Overvågning af DC-indhold i AC-strøm Indeholdt

Takker på forhånd for svar Smile

De skal begge to have et relæ type A.

Dan C.

1 stk. Fronius IG plus 60 V2.
28 stk. ET Solar P660230 230 W polykrystalinsk.
http://home.solarlog-web.eu/5451.html
Orientering: Syd-sydvest 190 g
Hældning: 30 g
[Billede: 728527247.gif]
Find
Citér
22-11-2013, 13:38
Besked: #7
frk.solcelle123 Offline

Indlæg: 5
Tilmeldt: Nov 2013
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Tak DanC.

Det vil sige jeg skal ikke tænke på Sikringsstyrelsens anbefaling,som jeg forstår det, at de anbefaler fejlstrømsafbryder type B?
Find
Citér
22-11-2013, 13:48
Besked: #8
DanC Offline

Indlæg: 160
Tilmeldt: Jun 2012
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
(22-11-2013 13:38)frk.solcelle123 Skrev:  Tak DanC.

Det vil sige jeg skal ikke tænke på Sikringsstyrelsens anbefaling,som jeg forstår det, at de anbefaler fejlstrømsafbryder type B?

Nej, det skal du ikke.
Det omfatter IKKE din inverter.
Det kan du også læse på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
Og det fremgår også af databladet til din DLX inverter at den kræver type A relæ.

Dan C.

1 stk. Fronius IG plus 60 V2.
28 stk. ET Solar P660230 230 W polykrystalinsk.
http://home.solarlog-web.eu/5451.html
Orientering: Syd-sydvest 190 g
Hældning: 30 g
[Billede: 728527247.gif]
Find
Citér
22-11-2013, 13:55
Besked: #9
DSI Training
Gæst
 
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Hej.

Dine DLX Inveretere er såkaldte transformer baserede invertere og her er der ikke krav om Fejlstrømsrelæ type B.

Citat fra vores hjemmeside. (Link findes ovenfor)
"Vores vejledninger foreskriver allerede, at en TLX inverter skal have et fejlstrømsrelæ type B, samt at en DLX og ULX inverter kan bruges sammen med et fejlstrømsrelæ type A, men det er også i orden at bruge et type B relæ."

(22-11-2013 13:24)frk.solcelle123 Skrev:  Hej Allesammen,

Jeg har to invertere fra Danfoss. Det er:

DLX 2.0kW og en DLX 2.9kW vekselretter.

Jeg er bekymret og ved ikke hvilken type fejlstrømsafbryder jeg har?

Så vidt jeg kan se er det en type A fejlstrømsafbryder

Skal jeg have en fejlstrømsafbryder type B??
Citér
22-11-2013, 14:05
Besked: #10
frk.solcelle123 Offline

Indlæg: 5
Tilmeldt: Nov 2013
RE: Danfoss Solar Inverters - Info fra sikkerhedsstyrelsen
Mange tak Danc og Dennis,DSI

Så er der ro på igen Smile

God weekend
Find