kostal piko 4,2 kræves der B relæ ?
05-12-2013, 10:02
Besked: #1
Tømreren Offline

Indlæg: 3
Tilmeldt: Nov 2012
kostal piko 4,2 kræves der B relæ ?
E-linstalatøren har monteret A relæ
Find
Citér
05-12-2013, 17:53 (Denne besked var sidst ændret: 05-12-2013 af 17:55 bentpetersson.)
Besked: #2
bentpetersson Offline

Indlæg: 995
Tilmeldt: Aug 2012
RE: kostal piko 4,2 kræves der B relæ ?
Vi har senest for et par dage diskuteret samme emne med pikoer. Det er nok derfor du ikke får svar. Emnet er totalt uddebateret.

Det korte svar er dokumenteret: ALLE pikoer skal for at være lovligt monteret i Danmark være forsynet med et type B relæ

Prøv at google følgende ord: solcelledebat. dk piko relæ

Så bliver du meget klog Smile
Håber at det er svar nok.

mvh bentpetersson