05-07-2014, 17:07
Besked: #1
383CI Offline

Indlæg: 168
Tilmeldt: Mar 2013
Ideel afkøling af solvarme
Hej

Jeg har netop sat 60 vakkumrør op under mine solceller.
Solvarmen skal hjælpe min luft til vand varmepumpe og går på en spiral i en 300L akkutank.
Styringen er der helt styr på, jeg kan regulere på alle parametre, spørgsmålet er rimeligt enkelt.
Er der er ideel flowhastighed i solvarmekredsen?
(mener at have hørt omkring 4L/Min)
Eller en ideel afkøling af solvarmevandet i spiralen?
Rørene sidder 193 grader som solcellerne 45 grader, så der kommer blus på håber jeg og er under indkøring.

Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler.
Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85%

2012-09-01 Idriftsat.
2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html
2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes.
Find
Citér
05-07-2014, 17:56
Besked: #2
lionx Offline

Indlæg: 73
Tilmeldt: May 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
Hejsa

Den ideelle flowhastighed er hvor pumpen kører konstant og hiver varme ned.
Jeg ved ikke hvordan dit anlæg er sat op om du har mulighed for at regulere pumpens hastighed via din styrring ?

Jens Vestergaard
Marine Engineer
PV 36 x 200W 2 x SMA 3000-TL21
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=1095...0&da=1&s=1
Find
Citér
05-07-2014, 17:57
Besked: #3
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.337
Tilmeldt: May 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
Under solcellerne skriver du. Vil det sige vacumrørene ligger i skygge ?
Find
Citér
05-07-2014, 20:12
Besked: #4
383CI Offline

Indlæg: 168
Tilmeldt: Mar 2013
RE: Ideel afkøling af solvarme
(05-07-2014 17:56)lionx Skrev:  Hejsa

Den ideelle flowhastighed er hvor pumpen kører konstant og hiver varme ned.
Jeg ved ikke hvordan dit anlæg er sat op om du har mulighed for at regulere pumpens hastighed via din styrring ?


Ok og takker. Jeg har ikke alle rør I endnu, for bruger ingen varme de næste dage og vil være hjemme hvis det rigtigt begyndet at lave noget.
Men det med den hiver varme hele tiden er da svært at regulere ind, ydelsen er jo meget forskellig.
Jeg kan regulere pumpens hastighed, ja. Faktisk regnede jeg med den regulere op og ned selv, men kan ikke helt lure det lige nu, så har bare skruet den den til ca. 4L/min.



Nej rørene sidder nedenfor panelerne, ikke under. Altså i samme sol og indstråling som mine solceller, dog får de tidligere skygge fra bygninger end panelerne gør.
Som det ses i linket i signaturen laver panelerne det de kan forventes og en del mere.

Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler.
Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85%

2012-09-01 Idriftsat.
2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html
2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes.
Find
Citér
05-07-2014, 20:44
Besked: #5
lionx Offline

Indlæg: 73
Tilmeldt: May 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
(05-07-2014 20:12)383CI Skrev:  Jeg kan regulere pumpens hastighed, ja. Faktisk regnede jeg med den regulere op og ned selv, men kan ikke helt lure det lige nu, så har bare skruet den den til ca. 4L/min.

hvis du kender temperaturen i toppen af dine paneler, samt temperaturen i din beholder, burde du kunne lave en alm PD regulering.
hvad bruger du til at regulere med ? og hvad er det for en pumpe ?

Jens Vestergaard
Marine Engineer
PV 36 x 200W 2 x SMA 3000-TL21
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=1095...0&da=1&s=1
Find
Citér
05-07-2014, 22:09 (Denne besked var sidst ændret: 05-07-2014 af 22:10 383CI.)
Besked: #6
383CI Offline

Indlæg: 168
Tilmeldt: Mar 2013
RE: Ideel afkøling af solvarme
Det er en ganske almindelige Grundfoss Pumpe 15/40 jeg havde liggende.
Styringen har følere i fangertop og på rør ved top og bund af spiral, samt tank top, midt og bund, så den har rimeligt med parametre at gå ud fra.
Jeg kan justere med hvilken procentsats pumpen skal køre, nu er den reguleret ned til 55% tror jeg nok og det giver 4L/min ca.
Jeg har ikke helt styr på, som nævnt, om den regulere hastigheden under drift i forhold til det.
Jeg erkender jeg tænker tilbage på min tid med PD/PiD eller hvad det nu hedder, det er heldigtvist 10 år siden, regulering med afsky, og købte netop en styring, eller rettere, importerede en der kunne det meste, ink. web server/udlæsning, fordi jeg ikke har lyst til at rode selv, men mangler lidt at gå ud fra i forhold til indregulering.
Temperaturen under drift af hele anlægget burde ikke komme over 25 grader i bunden af tanken, så forventer en rimelig udnyttelse.

Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler.
Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85%

2012-09-01 Idriftsat.
2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html
2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes.
Find
Citér
09-07-2014, 08:39
Besked: #7
KarstenMentz Offline

Indlæg: 91
Tilmeldt: Feb 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
Det er da almindeligt at man starter pumpen ved en temperatur differens som måles ved fanger top (den højeste temperatur i anlæget forventes at være her) og i akkutank top. Nå denne differens er så høj at den energi man henter ned som varme kan "betale" for strømmen til pumpen startes denne og slukkes når det ikke er tilfældet længere.
Hvis man så gerne vil undgå en masse start og stop af pumpen når solen ikke skinner så voldsomt kan det være en mulighed at hastighedsstyre pumpen meeeeeeeen det er ikke så let som det lyder. En frekvensomformer er det der skal til men at sætte den på en 15/40 der har sin egen elektronik indbygget er ikke nødvendigvis ligetil.

Jeg tror ikke at dit anlæg kan betale for den ekstra styring der skal til for at regulerer flovet med ekstra hentet varme, det kan husmands anlæg sjældent - med mindre man gerne vil rode med teknikken.........

/Karsten Mentz
30 * 230W Zn - 2 stk. SMA 3000 TL21
http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21243
http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21255
Find
Citér
09-07-2014, 10:04
Besked: #8
majland Offline

Indlæg: 1.037
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
En alm 15/40 pumpe er der ikke meget elekronik - jeg har rodet med ydelsen på den med en alm lindab styring beregnet til ventilation (De var dog på en pumpe på termovar'en og ikke på solvarmen - den er er dog erstattet af en selveregulerende alpha pumpe.)

Men jeg har stadig planer om at prøve at lave noget flow styring på min solvarme. Det er står bare langt nede på listen. Den kører med en simpel difference styring (Termomat 5). Umiddelbart behøves ikke en frekvensomformer - det er vist tilstrækkeligt bare at klippe i perioden som på en alm lysdæmper.

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
09-07-2014, 17:53 (Denne besked var sidst ændret: 09-07-2014 af 17:54 383CI.)
Besked: #9
383CI Offline

Indlæg: 168
Tilmeldt: Mar 2013
RE: Ideel afkøling af solvarme
Styringen kan regulere hastigheden på pumpen. Den kan dog ikke skrue op og ned automatisk hvilket jeg finder som en mangel, men jeg kan selv bestemme pumpens hastighed fast.
På en 15/40 pumpe er det helt fint bare at klippe i kurven. Den brummer lidt, men det fingere fint.

Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler.
Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85%

2012-09-01 Idriftsat.
2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html
2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes.
Find
Citér
10-07-2014, 10:49
Besked: #10
KarstenMentz Offline

Indlæg: 91
Tilmeldt: Feb 2012
RE: Ideel afkøling af solvarme
OK at det virker med at klippe i kurven på en 15/40 pumpe - det vidste jeg ikke. Det jeg derimod ved at at pumpen skal startes med "nogen" moment ellers starter den ikke. På et ventilations anlæg jeg har tilsluttet for nogle venner var der angivet at spændingen ikke måtte være under 90VAC i start øjeblikket - dette for at sikre at motoren kom igang når spændingen tilsluttedes. Den sikre metode ville være at starte ved 100% spænding og så justerer ned når motoren er igang.

/Karsten

/Karsten Mentz
30 * 230W Zn - 2 stk. SMA 3000 TL21
http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21243
http://pvoutput.org/list.jsp?id=23366&sid=21255
Find
Citér