12-05-2012, 16:42
Besked: #11
|
|||
|
|||
RE: hpfi type b
(12-05-2012 16:34)Ab7470 Skrev: Som jeg har forstået det skal type B relæet altid bruges hvis inverteren ikke er af transformertypen(DC-spole), hvor der er en fysisk adskillelse mellem de to sider. Jeg vedhæfter en artikel som min underviser har skrevet, der er også et diagram over hvordan tilslutningen kan foretages. Jep, har netop lavet et emne på denne artikle http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=359 Back to the 80's http://www.bsam.dk Danfoss TLX PRO+6kW 24xZNShine ZX255 Mono Sort 6,12 kWp stik syd https://free.powerdoo.com/en-US/Freemium...ctID=24492 |
|||
13-05-2012, 00:05
Besked: #12
|
|||
|
|||
RE: hpfi type b
Tjaa min korte konklution er også:
Hvis inverteren har (skille)trafo så type A Hvis den er elektronisk/transformerløs så type B, med mindre producenten garantere der ALDRIG kan forekomme DC lækspændinger over 6 mA. Dette gælder uanset om vi snakker 1 eller 3 fasede invertere. Der er ikke ret mange elektroniske/tranformerløse invertere der kan leve op til SB´s krav og derfor SKAL de have type B. Så ganske rigtigt som din lærer skriver så er det blevet et diskutions emne hvad der bedst kan betale sig: Lidt dårliger performance over tid vs. udgiften til dyrere sikkerhedsrelæ. |
|||
30-05-2012, 07:58
Besked: #13
|
|||
|
|||
RE: hpfi type b
Har fået oplyst at SMA Sunny Boy 3000TL 21 kan undvære type B relæ. Producenten garantere dette.
Ejer af et solcelleanlæg fra på 8.55 kwh peak. Paneler fra Exiom Solutions S.A. Er uddannet revisor. Rådgiver omkring Skat og beregninger på solcelleanlæg. |
|||
30-05-2012, 12:38
Besked: #14
|
|||
|
|||
RE: hpfi type b
(12-05-2012 16:17)miro Skrev: Hvis du læser hele teksten, skriver de at TLX'eren KAN have en dc læk strøm som overstiger 6 mA, og derfor skrive de vel at du BØR sætte et klasse B relæ foran :-) Jo men bør og skal er ikke det samme og jeg kan forstå på min elektrikker at relæet vil slå fra hvis der kommer fejlstrøm???? Hilsen Kjeld Andersen http://faresbook.dk/ kjelda@stofanet.dk |
|||
30-05-2012, 15:03
Besked: #15
|
|||
|
|||
RE: hpfi type b
(30-05-2012 12:38)kjeld Skrev: Jo men bør og skal er ikke det samme og jeg kan forstå på min elektrikker at relæet vil slå fra hvis der kommer fejlstrøm????Tjaaa så længe producente ikke skriver SKAL men bare BØR kan man jo i princippet undlade det. Men nu er det som sagt sikkerhedsstyrelsen der har sat begrænsningen, og hvis ikke producenten kan garrantere der ikke kommer fejlstrøm over grænsen, er installationen faktisk ulovlig, med mindre der foretages sikring/begrænsning på anden vis. Hvis du kan foretage denne sikring på anden vis står det dig/din installatør frit for. Det er nok derfor der står BØR istedet for SKAL i papiret fra Danfoss. Din elektrikker er vist ikke helt med på det er DC lækstrømme til AC siden. Og altså ikke lækstrømme afledt til jord. Det første vil et alm. HPFI ikke umiddelbart slå fra overfor, og det kan medfører at spolen "går i mætning" så HPFI relæet slet ikke virker/slår fra. |
|||