Hej
jeg har været lidt i gang med og se om jeg kunne bruge den funktion som Danfoss har lavet til TLX.
Men syntes ikke det virker optimalt.
Jeg har sat et start tidspunkt kl 10 og et stop tidspunkt kl 18.
Og effekten har jeg sat til 3000w i mere en 5 min. det virker egentlig meget fint men jeg ville jo ikke mene at den skulle kunne trække det relæ uanset klokkeslæt medmindre den er oppe over de 3000w men den starter kl 10 alligevel.
Kan det passe det er lavet på den måde?
Find
Citér
22-08-2015, 10:23
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.337
Tilmeldt: May 2012
RE: VVb styret af TLX Pro+
Jeg læser afsnit 6.3.2
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B758...403_01.pdf
At du kan vælge den aktiverer relæet enten efter forbrugen ELLER efter tid.
Har du konfigureret begge ting så aktiveres relæet når bare een af betingelserne er opfyldt. Det er ikke først når begge betingelser er opfyldt.
Det bedste kombi er nok at vælge effekt og så sætte duration tid til 5-10 minutter.
Så aktiveres relæet ikke lige med det samme men først når der er stabil produktion over grænsen.
Find
Citér
28-08-2015, 20:23 (Denne besked var sidst ændret: 29-08-2015 af 08:46 Flofre.)
Besked: #3
Flofre Offline

Indlæg: 5
Tilmeldt: Jun 2014
VVb styret af TLX Pro+
Prøv at kigge på solariboost på http://www.energig.dk under "hus". Måske den kan hjælpe dig. .-)
Find
Citér
05-09-2015, 12:06 (Denne besked var sidst ændret: 05-09-2015 af 12:10 msskott.)
Besked: #4
msskott Offline

Indlæg: 2
Tilmeldt: Aug 2015
RE: VVb styret af TLX Pro+
(22-08-2015 10:23)Lars-Jacobsen Skrev:  Jeg læser afsnit 6.3.2
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B758...403_01.pdf
At du kan vælge den aktiverer relæet enten efter forbrugen ELLER efter tid.
Har du konfigureret begge ting så aktiveres relæet når bare een af betingelserne er opfyldt. Det er ikke først når begge betingelser er opfyldt.
Det bedste kombi er nok at vælge effekt og så sætte duration tid til 5-10 minutter.
Så aktiveres relæet ikke lige med det samme men først når der er stabil produktion over grænsen.

Det var nu også sådan jeg gerne ville have det til at fungere men det kan åbenbaret ikke lade sig gøre. Sådan set menuen ikke ud på min det står der forcet start og forcet stop. Og de kan ikke stå på 00:00