V-mp eller V-oc?
|
23-02-2016, 10:19
Besked: #1
|
|||
|
|||
V-mp eller V-oc?
Hej!
Jeg har 3 stk af hver panel-type. Hvordan udnytter jeg inverteren bedst muligt? Jeg tænkte at tage 2 stk af panel-type 1 og 1 stk af panel-type 2 og sætte i serie. P-max 710Wp (lidt for høj, men panelerne kommer heller ikke til at vende helt stik syd, så bliver det et problem?) V-oc 166v (Inverteren siger max 155v? Men er det V-oc eller V-mp?) V-mp 134v I-mp 5,6A Andre forslag modtages også med kyshånd ![]() Panel-type 1 P-max 255Wp I-mp 5,21A V-mp 48,9V V-oc 60,46V Panel-type 2 P-max 200Wp I-mp 5,43A V-mp 36,86V V-oc 45,21V Inverter Soladin Mastervolt 600 Max input power 600w PV power range 160-700Wp Nom. input power 535w MPP voltage range at nom. power 45-125 V Max. voltage 155 V Nom. input current 8 A |
|||
23-02-2016, 20:17
(Denne besked var sidst ændret: 23-02-2016 af 20:18 Lars-Jacobsen.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: V-mp eller V-oc?
Voc er Voltage Open Circuit, altså ubelastet. Og dermed den maksimale spænding der kan blive mellem polerne ved en solindstråling på 1000w/m2. Der er der sjældent i DK, og når det sker så er det jo som regel mens der produceres og panelet er belastet, så jeg ville godt turde forbinde det i serie.
Vil du være på den sikre side kan du jo starte med de 3 200w og se/checke spændingen. Så udskifte 1 panel, og måle igen, så 2 og måle igen og evt. alle 3 hvis du ikke er i nærheden af maks. Men husk, der bliver lidt mere knald på til maj/juni. |
|||
01-03-2016, 08:59
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: V-mp eller V-oc?
og husk at der osse er knald på i marts ved -5° når skyen pludselig forsvinder
--- 4kWp pakke XL-byg/FEIYUE Installeret 13.11.2012 28gr, syd +2gr --- |
|||