Mangler internet forbindelse PIKO inverter efter skift af router/ udbyder?
|
15-04-2017, 13:46
Besked: #1
|
|||
|
|||
Mangler internet forbindelse PIKO inverter efter skift af router/ udbyder?
Hej
Nogen der kan hjælpe med at løse problem da jeg efter skift af router har fået ny ip adresse og derfor modtager jeg ikke log til app længere fra inverter eller kan gå ind og se produktion på nettet. Umiddelbart skal jeg have PIKO 5.5 inverter til at finde min nye ip adresse? og hvordan det? på selve inverter er der ikke mange muligheder synes jeg? |
|||
16-04-2017, 13:19
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Mangler internet forbindelse PIKO inverter efter skift af router/ udbyder?
(15-04-2017 13:46)tyros1 Skrev: Hej Jeg hr flere overvejelser. Den enkleste først, i aften slukker du for inverter og genstarter efter passende lang tid, således at vi er sikre på hEL genstart. Hvis inverter finder IP adresse ved DHCP (automatisk IP adresse) så går det måske i orden. Hvis inverter er sat til fast IP adresse, så må du se via inverter menuer at finde den. Så skal du sammenligne med den ip adresse du har på din computer på en windows maskine vil jeg i kør først skrive cmd denne kommando giver dig en dos prompt (noget fra gamle dage) på den sorte skærm skriver du ipconfig /all du ser efter dette svar (noget tilsvarende) IPv4-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Foretrukken) Undernetmaske. . . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Rettigheden opnået . . . . . . . . . . . . . : 16. april 2017 10:33:19 Rettigheden udløber. . . . . . . . . . . . . : 17. april 2017 10:33:49 Standardgateway. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-server. . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 513550960 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-A9-2C-36-E4-11-5B-61-52-11 DNS-servere. . . . . . . . . . . . . . . . . : 89.150.129.22 89.150.129.10 Det øverste er min maskine IP adresse gateway er også interessant for dig bemærk her at gateway ligger i starten af adressen 192.168.2.1 min maskine har fået ip adressen .100 som den første automatisk tildelte ved DHCP din inverter skal hvis den har fast IP adresse have de 3 første talsæt ens med din gateway. Min inverter har adressen 192.168.2.92 i bunden af samme sorte skærm hvor du skrev ipconfig, så skriver du ping 192.168.2.92 (selvfølgelig din inverters adresse) ping er en ringe på funktion, der spørger om der er nogen hjemme i den anden ende. hos mig ser svaret således ud C:\Users\Tage>ping 192.168.2.92 Pinger 192.168.2.92 med 32 byte data: Svar fra 192.168.2.92: byte=32 tid=16ms TTL=64 Svar fra 192.168.2.92: byte=32 tid=8ms TTL=64 Svar fra 192.168.2.92: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.2.92: byte=32 tid=7ms TTL=64 Ping-statistikker for 192.168.2.92: Pakker: Sendt = 4, modtaget = 4, tabt = 0 (0% tab), Beregnet tid for rundtur i millisekunder: Minimum = 7ms, Maksimum = 16ms, Gennemsnitlig = 10ms Altså der var nogle hjemme på min inverters adresse ;-) Hvordan du gør fra en Mac ved jeg ikke, men jeg googlede denne tekst ping fra en mac og fik flere ideer jeg ikke undersøgte nærmere Jeg aner ikke om det virker for dig, men det har gjort det for mig, hver gang jeg har skiftet router. Hilsen Tage |
|||
16-04-2017, 17:12
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Mangler internet forbindelse PIKO inverter efter skift af router/ udbyder?
Kan du ikke gå ind i din router og tildele din inverten sin "egen" ip-addresse? Dvs se i din piko's display hvad ip den har, og så tildel den som fast i routeren?
Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||
18-05-2017, 09:06
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Mangler internet forbindelse PIKO inverter efter skift af router/ udbyder?
Problemet ligger jo nok i at din nye router pruger et andet ip-range og i PIKOen har du sat en fast ipadresse i det gamle range.
Hvis du kan huske det gamle range, er det nemmeste nok at ændre ip-ranget på routeren til det gamle. Ellers skal du ind på PIKOen og give den et nyt. 5,610kWp monokrystalinsk Znshine (22x255watt),Kostal Piko 5.5. Retning S, 20 graders taghældning. Dragør. ![]() |
|||