12 plader forbindes til elpatron.
|
15-04-2017, 20:53
(Denne besked var sidst ændret: 15-04-2017 af 20:53 JKO.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
12 plader forbindes til elpatron.
Hej.
Er der nogen som har et bud på hvordan man bedst muligt forbinder 12 plader á 250w / 33V paneler til en 6kw 3x220V elpatron? Jeg tænker: hvor mange i serie og hvor mange parallelt? Min egen ide er at have 3 i serie x 4 parallelt. |
|||
16-04-2017, 10:11
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: 12 plader forbindes til elpatron.
(15-04-2017 20:53)JKO Skrev: Hej. Hej Det tror jeg ikke umiddelbart er smart, med 3 i serie bliver spændingen højst 3 x 33V =100V hvilket er for lidt til din elpatron, jeg vil tro at du får for lav en strøm til dine paneler. Med en 6kW elpatron på 3 faser har du 2kW pr fase, med 220V svarer det til en strømstyrke på ca 9Ampere, eller en modstand på (R=U/I) ca 25 ohm. Giver du denne modstand en spænding på 100V så bliver effekten (U^2/R) bare 400W Sætter du 4 i serie på hver fase bliver spændingen ca 130V og effekten bliver 676W, men de 4 i serie kan jo egentlig levere 1000W Sætter du 6 i serie på de 2varmelegmer, så bliver spændingen ca 200V (ved max) og effekten bliver 1600W, de 6 paneler kan levere 6 x 250W = 1500W Derfor er mit forslag at du sætter 6 i serie og benytter 2 dele af dit varmelegeme. Men hvordan solpanelerne vil reagere har jeg ingen ide om, jeg forstår at man har en MPP tracker til at regulere "modstanden" således at man får maximal effekt af sine solpaneler. Du kan læse lidt om MPP her https://da.wikipedia.org/wiki/Maximum_po...nt_tracker Umiddelbart tror jeg ikke at det er så enkelt, bare at kobler solpaneler uden styring på et passivt varmelegeme, men prøv. og prøv med 6 i serie, du får ikke for høj spænding til varmelegemet og jeg vil mene at du får en mere passende strømstyrke, end ved bare at vælge 4 i serie. Tage |
|||
16-04-2017, 18:46
(Denne besked var sidst ændret: 16-04-2017 af 18:49 JKO.)
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: 12 plader forbindes til elpatron.
Mange tak for svaret Tage.
Jeg tror du har ret, jeg prøver med 6S2P; varmelegemet er jo designet til 220V. Jeg var lidt i tvivl om 220VAC indeholder samme energi som 220VDC, men det er sammenligneligt, se her: I et 50 Hz-system varer en fuld dobbeltsvingning 20 millisekunder (m/s), dvs. 0,020 sekund. Inden for denne periode går spændingen gennem en fuld cyklus fra +325 til -325 Volt. Grunden til at man kalder dette et 230 voltsystem er, at den elektriske energi pr. sekund (effekten) i gennemsnit svarer til det, man ville få ud af et 230 Volt jævnstrømssystem. Min ide med 3S4P var at min el-mc kunne lades direkte fra de ca. 100V, men det er mindre vigtigt end at få varme i hanerne. |
|||
26-04-2017, 09:08
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: 12 plader forbindes til elpatron.
Relæet som er indbygget i elpatronen er designet til AC. Kan jeg umiddelbart koble DC til, eller skal jeg have et andet relæ?
|
|||
26-04-2017, 12:48
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: 12 plader forbindes til elpatron.
(26-04-2017 09:08)JKO Skrev: Relæet som er indbygget i elpatronen er designet til AC. Kan jeg umiddelbart koble DC til, eller skal jeg have et andet relæ? Hej Rent teknisk er det meget lettere at afbryde vekselspænding end jævnspænding, fordi vekselspændingen svinger mellem ca +310V og -310V 50 gange i sekundet. Derfor kan du afbryde en rimelig kraftig vekselstrøm, uden frygt for at trække en gnist mellem de 2 kontakt dele, da spæningen jo netop falder til 0V 100 gange i sekundet. Det vanskeligere at afbryde en kraftig jævnstrøm, da spændingen her er konstant ca 200V, så du får meget let trukket en svejseflamme mellem de 2 kontakt dele der skal fjernes fra hinanden. I praksis benytter man vist en kontakt, som med en fjeder belastning eller lignende hurtigt laver en stor afstand mellem kontakt punkterne, Derfor er min anbefaling - du skal benytte en kontakt specielt beregnet til jævnspænding. eventuelt ved at den nuværende kontakt (termostat??) benyttes som styrespænding til din jævnstrøms afbryder. Men spørg den elektrikker eller google dig frem til løsningen. Tage |
|||