Hej.
Måske et dumt spørgsmål men hvis man har 2 invertere skal der så føres 2 x 5x2,5 til måleren ? umiddelbart vil jeg jo mene at det kan være ligemeget om man parrallel kobler kablerne ved inverteren eller ved måleren !
Mvh
Frank Birch
Find
Citér
26-05-2012, 13:09
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: Tilslutning mellem invertere og måler
Hvis der er tale om 2 stk. 3 fasede inverter så ja.

Hvis der er tale om 2 stk. 1 fase invertere så er det nok med 2. stk. 3*2,5mm2 kabler. Ikke 2 stk. 5*2,5mm2 kabler.
Det skyldes du skal kunne gøre kablet spændingsløst og afbryde både fase og nul ved evt. fejl/service/lign.
Det vil du ikke kunne hvis de deler nul lederen i samme kabel.

Men sidder begge inverteres afbrydere i en undertavle, så vil det kunne lade sig gøre at anvende 1 stk. 5*2,5mm2 kabel mellem hoved og undertavle.

Men spørg din El installatør (elektrikker), da det er hans ansvar at løsningen overholder Stærkstrømsbekendtgørelsen.