Tilslutning mellem invertere og måler
|
26-05-2012, 12:33
Besked: #1
|
|||
|
|||
Tilslutning mellem invertere og måler
Hej.
Måske et dumt spørgsmål men hvis man har 2 invertere skal der så føres 2 x 5x2,5 til måleren ? umiddelbart vil jeg jo mene at det kan være ligemeget om man parrallel kobler kablerne ved inverteren eller ved måleren ! Mvh Frank Birch |
|||
26-05-2012, 13:09
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Tilslutning mellem invertere og måler
Hvis der er tale om 2 stk. 3 fasede inverter så ja.
Hvis der er tale om 2 stk. 1 fase invertere så er det nok med 2. stk. 3*2,5mm2 kabler. Ikke 2 stk. 5*2,5mm2 kabler. Det skyldes du skal kunne gøre kablet spændingsløst og afbryde både fase og nul ved evt. fejl/service/lign. Det vil du ikke kunne hvis de deler nul lederen i samme kabel. Men sidder begge inverteres afbrydere i en undertavle, så vil det kunne lade sig gøre at anvende 1 stk. 5*2,5mm2 kabel mellem hoved og undertavle. Men spørg din El installatør (elektrikker), da det er hans ansvar at løsningen overholder Stærkstrømsbekendtgørelsen. |
|||