PIKO 5.5 malfunction 400 insulation error
|
27-01-2019, 20:20
Besked: #1
|
|||
|
|||
PIKO 5.5 malfunction 400 insulation error
Har desværre set dette på displayet på inverteren i dag. Kan se et par gamle tråde fra ‘12 og ‘16 omhandlende dette.
Men umiddelbart læser jeg dette som en “opstartsfejl” - altså i et nyopsat system. Har nogen hørt om denne fejl på en inverter efter 7 års drift? Kan oplyse at inverteren er opsat i en lun og tør kælder. Mvh Søren Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||
29-01-2019, 17:56
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: PIKO 5.5 malfunction 400 insulation error
Nå, efter to dage med denne fejl, virkede det igen i dag???
Håber det var en enlig svale.... Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||
06-02-2019, 13:05
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: PIKO 5.5 malfunction 400 insulation error
Det viser sig at når der er fugtigt vejr som i dag, så er der fejl på den ene streng. Altså ikke inverteren der fejler noget - men det er nu en fejl jeg godt kunne være foruden..... Svært at fejlfinde på “krybestrøm”
![]() Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||