DC relæ til solceller
|
09-07-2019, 14:31
Besked: #1
|
|||
|
|||
DC relæ til solceller
Jeg overvejer at koble 6 solceller på 36V/8Amp i serie, som så skal kobles til en elpatron og derigennem forvarme vandet igennem en luft/vand varmepumpe. Der skal nødvendigvis en termostat og dermed også et relæ som kan afbryde strømmen hvis vandet bliver for varmt.
Det er ikke lykkes mig at finde et relæ, hvor kontakten kan klare de 2000 watt/220Volt/8Amp? Er der nogen der ved om der findes et acceptabelt relæ ?? Spolespændingen er næsten ligegyldig, også om det er AC eller DC, da jeg måske skal bygge termostaten selv. vh Carl |
|||
09-07-2019, 15:02
(Denne besked var sidst ændret: 09-07-2019 af 15:07 Lars-Jacobsen.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
Et DC relæ der kan klare disse spændinger og strømme er vanskelig at finde - og temmelig dyrt.
Måske du kan lave noget med en sikkerhedsafbryder ala denne: https://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh...0V_med_M25 Og så lave noget der via en mekanisk aktuator/motor der skifter eller afbryder via knappen. Ja en “knold og tot” løsning men sikker OK til et GDS projekt som dette. Alternativt med en “alm. tavleafbryder”, men her er igen noget der mekanisk skal påvirke “knappen” https://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh..._polaritet |
|||
09-07-2019, 17:27
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
https://www.el-grossisten.dk/kontaktor-1...0v-ac.html
At lave solcelle strøm om til varme er, uanset hvordan du vender det, en rigtig dum forretning med mindre du hælder overskuds strøm direkte baglæns på nettet uden taksering. Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
09-07-2019, 18:44
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
(09-07-2019 17:27)383CI Skrev: https://www.el-grossisten.dk/kontaktor-1...0v-ac.htmlDen kontaktor vil nok ikke holde ret længe da det er DC direkte fra solcellerne - uden inverter. |
|||
10-07-2019, 11:14
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
(09-07-2019 18:44)Lars-Jacobsen Skrev: Den kontaktor vil nok ikke holde ret længe da det er DC direkte fra solcellerne - uden inverter. det har da ingen betydning, om det er ac eller dc, pånær antallet af koblinger, hvilket er ligegyldigt for denne bryder, da den kun vil skull etrække op til 8A og den er rated til 16A. 24 x 250w Ulica (UL-250M-60) + 2 x Growatt 3000TL ~25grader hældning 180 grader stik syd |
|||
10-07-2019, 13:29
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
(10-07-2019 11:14)Bakkely Skrev: det har da ingen betydning, om det er ac eller dc, pånær antallet af koblinger, hvilket er ligegyldigt for denne bryder, da den kun vil skull etrække op til 8A og den er rated til 16A. NEJ, det er ikke korrekt. Det er af afgørende betydning om der er tale om AC eller DC. Hvorfor tror du ellers relæer er mærket med forskellig specifikationer/max når der er tale om det ene eller det andet. DC er meget sværere at afbryde da det trækker en lysbue som brænder kontaktfladerne istykker, hvorefter de bliver “svejts” sammen og ikke kan afbryde. Eksempelvis AC max. 230V og 16 A og samme relæ ved DC max 24V og måske også 16A, men det kan alså IKKE afbryde 230V DC. Ved 230V DC er der måske max 2A. |
|||
10-07-2019, 17:51
(Denne besked var sidst ændret: 10-07-2019 af 17:53 Lars-Jacobsen.)
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
Det er 6 paneler i serie med hver ca. 36 V = ca. 216V og så * 8A = 1728W
Det kan sikkert fint “føde” et 2KW element. Men helt enig, det skal da kun være fordi man har panelerne liggende i forvejen, eller kan få dem meget billigt. For det er ikke noget man skal invertere i som en “god fidus” Dertil er den sparede varme nok dyrt købt, med meget lang tilbagebetalingstid. EDIT: nå 383ci nåede at slette indlægget jeg svarede på ;-) |
|||
10-07-2019, 20:26
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
(10-07-2019 17:51)Lars-Jacobsen Skrev: EDIT: nå 383ci nåede at slette indlægget jeg svarede på ;-) Det er korrekt set, jeg erkender jeg kogte så meget rundt I det at det var bedst jeg slettede hele lortet. Jeg håber at kunne tillægge kogeriet at jeg simpelthen ikke kunne sætte mig ind i setuppet fordi det, igen i min optik ligger uden for noget der ligner fornuftig udnyttelse. Hvis VVPèn skal have hjælp er det meget bedre at indskyde en veksler i returen og sætte solvarme/rør til at fodre den. Solpaneler udnytter maks 15% af energien rørene over 40% Anlæg: 7000 R3 DIEHL Inverter monteret med 6,720KwP Renasol paneler. Retning: 193 Taghældning: 45 Skyggefrit 85% 2012-09-01 Idriftsat. 2013-06-07 SolarLog monteret http://home.solarlog-web.eu/9319.html 2014-11-03 Inverter skiftet, faldt ud gentagende gange og kunne ikke genstartes. |
|||
11-07-2019, 07:57
(Denne besked var sidst ændret: 11-07-2019 af 08:15 Bakkely.)
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
(10-07-2019 13:29)Lars-Jacobsen Skrev: NEJ, det er ikke korrekt. Det er af afgørende betydning om der er tale om AC eller DC. Hvorfor tror du ellers relæer er mærket med forskellig specifikationer/max når der er tale om det ene eller det andet.Enig, men en god gammel håndregel er at relæer kan holde til det halve i DC i forhold til AC og stadig holde de x-millioner koblinger de er opgivet til. Kan man leve med færre koblinger kan man godt laste relæerne hårdere. Husk at de oplysninger producenterne opgiver er for at sikre x antal koblinger i levetiden. Til dit brug kommer du aldrig i nærheden af det antal koblinger. Edit: du kan f.eks. tage en alm billig Danfoss CI12 og luse gennem alle 3 kontaktsæt, så er den rated til 10A ved DC-1 drift i 1-3.000.000 koblinger. 24 x 250w Ulica (UL-250M-60) + 2 x Growatt 3000TL ~25grader hældning 180 grader stik syd |
|||
11-07-2019, 09:14
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: DC relæ til solceller
Tak for alle input.
Det er lykkedes mig at finde et ABB-relæ med de rigtige specifikationer som min elektriker kan skaffe til 274 kr. Om det er en dum forretning, tja måske, men jeg tror nu alligevel at det skal forsøges. Jeg skal bruge 7 paneler, som kan skaffes til ca 1000 kr pr panel, og så en elpatron og lidt VVS-arbejde, så det kan laves rimeligt billigt. (ingen inverter og godkendelser !!) Jeg er helt på det rene med at solvarme er mere effektivt, men det er også installationsmæssigt betydeligt vanskeligere i min situation. Desuden vil staten jo gerne have at vi bruger strømmen selv uden at belaste elnettet unødigt. Fidusen hos mig er at gulvvarmen kan "lagre" energien om dagen og aflevere den om aftenen/natten, da gulvfliserne føles meget kolde. Om vinteren kan den måske hjælpe varmepumpen lidt. Giver det mening ?? vh Carl |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|