Interface til Carlo Gavazzi EM340
10-06-2021, 08:46
Besked: #1
majland Offline

Indlæg: 1.046
Tilmeldt: Mar 2012
Interface til Carlo Gavazzi EM340
Jeg får formentlig en Carlo Gavazzi EM340 på en varmepumpe - Den fås enten med puls udgang, RS485 Modbus og M.bus

Jeg overvejer at få en magen til på inverteren ved same lejlighed for øjebliksovervågning af forbruget (var det blot til varmepumpen var puls jo nemt - men til inverteren skal der jo gerne måles begge veje)

Der er Rasperri pi løsninger både til RS485 Modbus og M-bus, men nogen der har praktiske erfaringer der gør at det ene er et bedre valg end det andet ?

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
10-06-2021, 21:39
Besked: #2
Torben Offline

Indlæg: 339
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(10-06-2021 08:46)majland Skrev:  Jeg får formentlig en Carlo Gavazzi EM340 på en varmepumpe - Den fås enten med puls udgang, RS485 Modbus og M.bus

Jeg overvejer at få en magen til på inverteren ved same lejlighed for øjebliksovervågning af forbruget (var det blot til varmepumpen var puls jo nemt - men til inverteren skal der jo gerne måles begge veje)

Der er Rasperri pi løsninger både til RS485 Modbus og M-bus, men nogen der har praktiske erfaringer der gør at det ene er et bedre valg end det andet ?

Hej Majland
Jeg bruger et RS485 modul på en ESP32 til TLX, det virker fint.

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW SW 3,20
Paneler: 36x ZNShine ZX195(37)MS Ga Mono/Sort 7,02 kWp
Orientering: 160 grader, 35 graders hældning
Find
Citér
11-06-2021, 07:44
Besked: #3
majland Offline

Indlæg: 1.046
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(10-06-2021 21:39)Torben Skrev:  Hej Majland
Jeg bruger et RS485 modul på en ESP32 til TLX, det virker fint.

Det var jo et godt argument for at holde sig til RS485 og givet det endnu et forsøg at få hul igennem til TLX'en direkte.

Sidst jeg forsøgte (for år tilbage) ved jeg ikke helt hvad jeg strandede på. Så pt nøjes jeg med at se på hitoriske data (uploaded via FTP) men kunne godt tænkte mig muligheden for lidt aktiv styring af forbrug efter produktion.

  1. Fejl på det RS485 interface jeg brugte
  2. Inverteren har måske ikke RS485 aktivt samtidigt med ethernet. Er din TLX også en pro + ?

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
11-06-2021, 15:13
Besked: #4
Torben Offline

Indlæg: 339
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(11-06-2021 07:44)majland Skrev:  Det var jo et godt argument for at holde sig til RS485 og givet det endnu et forsøg at få hul igennem til TLX'en direkte.

Sidst jeg forsøgte (for år tilbage) ved jeg ikke helt hvad jeg strandede på. Så pt nøjes jeg med at se på hitoriske data (uploaded via FTP) men kunne godt tænkte mig muligheden for lidt aktiv styring af forbrug efter produktion.

  1. Fejl på det RS485 interface jeg brugte
  2. Inverteren har måske ikke RS485 aktivt samtidigt med ethernet. Er din TLX også en pro + ?


Jo jeg uploader også til FTP
Se her der er koden, nemmer kan det ikke blive Smile, og hvis du overgiver dig og bruger en ESP32 + RS485 board , så er du kun blevet 50kr fattigere.

https://github.com/TorbenNor/Danfoss-TLX

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW SW 3,20
Paneler: 36x ZNShine ZX195(37)MS Ga Mono/Sort 7,02 kWp
Orientering: 160 grader, 35 graders hældning
Find
Citér
12-06-2021, 12:01
Besked: #5
majland Offline

Indlæg: 1.046
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(11-06-2021 15:13)Torben Skrev:  Se her der er koden, nemmer kan det ikke blive Smile, og hvis du overgiver dig og bruger en ESP32 + RS485 board , så er du kun blevet 50kr fattigere.

Det ser jo nemt ud .ino - Så må det jo være programmeret i arduiono miljøet og det kender jeg da lidt til :-)

Espressif har jeg også i både min affugter og varmeblæser i motionsrummet :-)

Har du godt link til en EU butik med både ESP32 og RS485 board som lagervare ?

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
13-06-2021, 21:28
Besked: #6
Torben Offline

Indlæg: 339
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(12-06-2021 12:01)majland Skrev:  Det ser jo nemt ud .ino - Så må det jo være programmeret i arduiono miljøet og det kender jeg da lidt til :-)

Espressif har jeg også i både min affugter og varmeblæser i motionsrummet :-)

Har du godt link til en EU butik med både ESP32 og RS485 board som lagervare ?

Jeg bruger næsten altid AliExpress og vælger AliExpress Standard Shipping

R411A01 mini 3.3V
LOLIN D32

LOLIN D32 er lidt dyr lige nu, men du kan bare finde et andet ESP32 board

ESP8266 og ESP32 plus blynk har gjort indtog i mit hus

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW SW 3,20
Paneler: 36x ZNShine ZX195(37)MS Ga Mono/Sort 7,02 kWp
Orientering: 160 grader, 35 graders hældning
Find
Citér
14-06-2021, 08:16 (Denne besked var sidst ændret: 14-06-2021 af 09:26 majland.)
Besked: #7
majland Offline

Indlæg: 1.046
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
(13-06-2021 21:28)Torben Skrev:  Jeg bruger næsten altid AliExpress og vælger AliExpress Standard Shipping

R411A01 mini 3.3V
LOLIN D32

LOLIN D32 er lidt dyr lige nu, men du kan bare finde et andet ESP32 board

ESP8266 og ESP32 plus blynk har gjort indtog i mit hus

Det var bare for at undgå de nye toldregler: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2303332&ci...en--170521 - Postnord fortoldningsgebyr på alle pakker fra udlandet uden bagatelgrænse .... Dvs der skal købes stort ind eller via drop shipping i Europa i et land der ikke håndhæver det

Men nu har jeg taget chancen - måske det når frem inden 1/7

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -
WWW Find
Citér
05-06-2022, 19:11 (Denne besked var sidst ændret: 05-06-2022 af 19:13 majland.)
Besked: #8
majland Offline

Indlæg: 1.046
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Interface til Carlo Gavazzi EM340
Næsten på årsdagen for mit indkøb af stumper er jeg gået i luften. Så betyder tiden fra kina ikke så meget....

Torben, stor tak til dig for at lægge din kode på github. Det eneste der skulle til for at få den til at køre var at øge delayet ved receive fra de 25ms (har ikke undersøgt hvor grænsen går, men 100ms er rigeligt)

Jeg bruger samme boards som du foreslog. Men jeg skal vist snart have købt en lup til loddearbejde. Øjnene er ikke så skarpe som de har været ....

Total Produktion :59040.57 KWh
Total Produktion Day :43.29 KWh
Instant Energy Production :0.45 KWh
Panel Temperature :127.00 C
Out Temperature :124.00 C
Total Produktion Day :43.28 KWh
Net Frekvens :49.98 Hz
Grid Voltage L1 :224.60 V
Grid Voltage L2 :228.40 V
Grid Voltage L3 :225.60 V
PV Power input P1 :0.00 W
PV Power input P2 :0.00 W
PV Power input P3 :0.00 W
PV Voltage input P1 :591.30 V
PV Voltage input P2 :635.80 V
PV Voltage input P3 :0.00 V
PV Current input P1 :0.38 A
PV Current input P2 :0.37 A
PV Current input P3 :0.00 A
Production this year :3375.93 KWh
Production 1 years ago :6469.55 KWh
Production 2 years ago :5986.93 KWh
Production 3 years ago :5883.60 KWh
Production 4 years ago :6233.70 KWh
Production 5 years ago :5529.88 KWh
Production 6 years ago :5879.91 KWh
Production 7 years ago :6085.16 KWh
Production 8 years ago :6105.91 KWh
Operation mode :60.00 M

Så skal jeg bare have det over i Home Assistant men det er har mange andre jo gjort før :-)

2010 10m2 Solvarme
2012 6.9kWp Solceller -