Type A elle B HPFI til PICO 5.5
|
17-06-2012, 19:18
Besked: #1
|
|||
|
|||
Type A elle B HPFI til PICO 5.5
Hej
Er der nogen der ved hvilken type HPFI relæ der skal foran en Kostal PICO 5.5? Jeg går ud fra at 10A forsikring er nok, da den er på max 8A pr fase. |
|||
19-06-2012, 05:19
(Denne besked var sidst ændret: 19-06-2012 af 05:24 Flso.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Type A elle B HPFI til PICO 5.5
Jeg har lige forberedt min tavle for en pico 4,2, se mit tidligere indlæg.
16A 400V automatsikring, og PFI relæ 300mA Se nedenstående, som beskriver 16A http://www.kostal-solar-electric.com/dow...k_1_12.pdf Flemming |
|||
19-06-2012, 20:56
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Type A elle B HPFI til PICO 5.5
Hej Flemming
Kan man lade en elektrikker forberede sin installation Jeg har en ældre, (læs gammel) eltavle i min 3 plans husinstallation og forventer at eltavlen helt skal udskiftes. Jeg vil forberede noget af dette arbejde, herunder at trække kablet fra solcellen til kælderen hvor min inverter formentlig skal placeres, eller bør man sætte denne halvvejs ? Spændingen er jo stort set den samme før som efter og således også strømmen. Jeg forventer at benytte 6 kv kabel før inverteren og 4x5 efter denne. Hvad siger fagkundskaben ? mvh Sommer |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|