problemer med beregning af løsning
|
30-06-2012, 21:07
Besked: #1
|
|||
|
|||
problemer med beregning af løsning
Hej Alle
Jeg er udfordret i mit design af mit fremtidige solcelle anlæg, og håber på lidt hjælp i dette forum Jeg går efter at have ca 7200 kw på solcelle siden, men har problemer med at finde en inverter der kan håndtere dette da det skal være på 3 flader Min udfordring går på at jeg skal dele den sydvendte tagflade mellem en tagflade på min carport, og en tagflade på huset. der vil være behov for ca 40 m kabel mellem den sydvendte carport og den sydvendte flade på huset. Derudover skal jeg også have nogle celler på på den vestvendte side af huset. Jeg har saddelmagertag på min carport, og valmet tag på mit hus. Jeg har haft gang i den helt store "A4 nus kal vi klister 8 sider sammen" og små papirs kvadrater for at finde den optimale placering af alle panelerne. :-) Jeg har følgende paneler i beregningerne : ZNshine 255w panel (157*108) ZNshine 200w panel (158*80) og har målt mig frem til følgende max antal paneler på tagfladerne carport (syd) 200w paneler * 20 = 4000W 255w paneler * 14 = 3852 hus (syd) 200w paneler * 8 = 1600W 255w paneler * 7 = 1785w hus (vest) 200w paneler * 11 = 2200W 255w paneler * 9 = 2295W jeg har kigget på 2 * 3ooow invertere men mangler indgange nok på disse, eller en 8/10 kw med 2 heftige indgange det mest optimale ville jo åbenlyst være at have de sydvendte tagflader på den ene indgang (eller inverter), og den vestvendte flade på den anden indgang (eller inverter) det sydvendte giver ialt 5600, og det vestvendte giver 2000, hvis jeg benytter 200w panelerne jeg har haft gang i pico, sma og danfoss beregningsprogrammerne, men synes ikke det ender med et optimalt resultat nogle ideer ? /goofy 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
01-07-2012, 09:43
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: problemer med beregning af løsning
Jeg vil tro at 2stk. SMA 3000TL-21 vil være en løsning, har du prøvet SMA design programmet der er muligheden for at lave flere tag flader.
Jeg kan godt prøve at indsætte dine data ind i programmet for dig, men så skal jeg lige have nogle data fra dig. Skal bruge følgende. Postnummer: Taghældning: Solcelle type/model: Paneler pr. Tagflade. Med venlig hilsen. Claus Alle har ret til at udtale sig som eksperter indtil andet er bevist. |
|||
01-07-2012, 09:53
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: problemer med beregning af løsning
(30-06-2012 21:07)goofy Skrev: Hej Alle Ja, jeg er netop igang med at sætte mit anlæg op, som også er fordelt på flere tagflader, jeg har valgt at sætte 4 KWp øst (poly), 3 KWp syd (mono) og 4KWp vest (poly). Inverteren jeg har købt er en Solutronic SP 100-DK som kan håndtere 12 KW DC, / 10 KW AC som så er droslet til 6KWp AC delt ud på de tre strenge / MPP´s dvs, du kan godt have 3300 watt på streng et og 2000 watt på streng 2 og 2500 watt på streng 3, som så bliver begrænset til de 6 KW AC, dette er forholdsvis nyt, som blev introduceret med den nyeste firmware, tidligere var inverteren begrænset med 2 KWp pr. streng. Jeg er spændt på hvordan produktionskurven bliver hen over dagen. |
|||
02-07-2012, 08:43
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: problemer med beregning af løsning
KentN : Det lyder spændende, post endelig noget data her når det er oppe og køre
cpidk : jeg har valgt at benytte 255w panelerne fra znshine og antal paneler står i min første mail. sydvendt 15 paneler (3825w) + 7 paneler (1785w) vestvendt 9 paneler (2295w) min taghældning er 25 gr på alle tagflader og mit postnr er 4100. 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
02-07-2012, 11:56
(Denne besked var sidst ændret: 02-07-2012 af 11:59 Lars-Jacobsen.)
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: problemer med beregning af løsning
Eksempler på beregninger:
![]() ![]() ![]() I TLX6 beregningen er dine sydsider samlet/fordelt på 2 strenge á 11 og forbundet til én indgang/MPP tracker. Det betyder nemlig ikke noget når panelerne er placeret i samme retning og hældning. PS: Har ikke taget højde for detail kablingen i ovennævnte beregninger. |
|||
04-07-2012, 00:21
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: problemer med beregning af løsning
(02-07-2012 11:56)Lars-Jacobsen Skrev: Eksempler på beregninger: Hej Lars verdensklasse, 1000 tak jeg kigger lige på løsningerne 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|