SMA 8000 TL HPFI A eller B
Jeg har en SMA8000TL, skal jeg bruge et HPFI type A eller B
På Danfoss 8K kan jeg se der skal bruges type B, den koster desværre 2800Kr. Hilsen Thomas |
|||
05-07-2012, 07:11
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: SMA 8000 TL HPFI A eller B
Jeg mener ikke at SMA 8K kan give fejlstrøm og derved burde type A være nok.
|
|||
05-07-2012, 09:22
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: SMA 8000 TL HPFI A eller B | |||
28-08-2012, 11:12
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: SMA 8000 TL HPFI A eller B
Hej Thomas,
har du fået et svar ? Jeg er interesseret, da jeg selv skal have elektrikkeren til at installere min STP8000tl-10 om et par uger. Har set på det sammen med en elektrikker kyndig, som mener at det kunne komme på tale med et PFI relæ (kan håndtere op til 300ma) istedet for HPFI (op til 30ma) fejlstrømme. Håber du har fundet en løsning. mvh Torben |
|||
28-08-2012, 11:44
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: SMA 8000 TL HPFI A eller B
(28-08-2012 11:12)TOGRE Skrev: Hej Thomas, Jeg fandt en sted i brugsanvisningen, hvor der stod at der ikke var brug for et Type B. |
|||
31-08-2012, 07:32
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: SMA 8000 TL HPFI A eller B
(28-08-2012 11:44)Thomas Gamst Skrev: Jeg fandt en sted i brugsanvisningen, hvor der stod at der ikke var brug for et Type B. Se http://files.sma.de/dl/7418/RCD-UEN110430.pdf side 8, heraf fremgår det tydeligt at SMA STP8000TL-10 ikke kan udlede DC lækstrømme og derfor ikke behøver et HPFI type B. \Michael |
|||