SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
09-07-2012, 16:48
Besked: #1
Jipper Offline

Indlæg: 8
Tilmeldt: Apr 2012
SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Hej!
Jeg har løbende fulgt diskussionen her på solcelledebat.dk om der er krav om, at SMA’s inverter SB3000-TL21 skal monteres med et HPFI-relæ type B, og er af den opfattelse, at HPFI-relæ type A er tilstrækkeligt.

Nu har jeg købt et anlæg med SMA’s inverter SB3000-TL21. Da jeg kontaktede installatøren sagde han, at der skulle monteres et HPFI-relæ type B foran måleren.

SB3000-TL21 står på Energinets positivliste, men det fortæller vel kun at inverteren er godkendt til nettoordningen, men ikke noget om kravet til HPFI-relæ?

Har læst på solcelleDebat.dk, at hvis solcelleinverteren er 1. faset og leverandøren garanterer for at inverteren ikke kan levere fejlstrømme til den elektriske installation, så er et HPFI-relæ type A tilstrækkeligt.
Der skal selvfølgelig monteres aut. sikringer før elinstallationen og jordforbindelsen checkes.

Sikkerhedsstyrelsen skriver: Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2 (men kan erstattes af en type A).

Skal det ikke forstår sådan, at SMA’s inverter SB3000-TL21 ikke kræver et Type B-relæ?

MVH
Jipper
Find
Citér
09-07-2012, 18:45 (Denne besked var sidst ændret: 09-07-2012 af 18:47 Lars-Jacobsen.)
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.305
Tilmeldt: May 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Ja, og jo.
Find
Citér
09-07-2012, 21:29
Besked: #3
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Med 3000tl21 er der IKKE brug for type B fejlstrømsrelæ.

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
10-07-2012, 07:19
Besked: #4
Jipper Offline

Indlæg: 8
Tilmeldt: Apr 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Hej.

Tak for dit svar.

Hvis du har kendskab til en autoritativ kilde, der kan overbevise min installatør, må du meget gerne angive kilden/ et link?

MVH.
Jipper
Find
Citér
10-07-2012, 08:20 (Denne besked var sidst ændret: 10-07-2012 af 09:20 Lars-Jacobsen.)
Besked: #5
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.305
Tilmeldt: May 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Du kan jo prøve at spørge ham hvor han vil købe et 300mA 1faset type B relæ ?

Ellers kan du også bare vise ham denne erklæring:
http://files.sma.de/dl/3427/EK_RCD-SBSMC-ZEDE115017.pdf

Der skriver at der INGEN DC fejlstrømme forekommer fra de omtalte invertere. Derfor er det nok med et type A.

EDIT: Det står også på side 8 i denne vejledning: http://files.sma.de/dl/7418/RCD-UDE110430.pdf
Find
Citér
10-07-2012, 10:45 (Denne besked var sidst ændret: 10-07-2012 af 11:02 pshdo.)
Besked: #6
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
Jeg prøver lige om jeg kan linke til et andet svar her på forum:

http://www.solcelledebat.dk/showthread.p...628#pid628

Det er rigtigt "smart" äf installatørerne, altid bare at benytte type B fejlstrømsrelæer.
1. De koster mere i udsalg. (og i øvrigt også i indkøb)
Så hvis det ikke ligefrem er på tilbud, så betaler kunden jo bare... Wink
2. Installatøren behøver ikke at overveje noget vedr installationen.
For installatøren kan altid ukritisk bruge et type B fejlstrømsrelæ, og være på den sikre side! Det vil ikke kunne være "forkert" i forhold til loven, "kun" dyere i forhold til kunden.


(10-07-2012 08:20)Lars-Jacobsen Skrev:  Du kan jo prøve at spørge ham hvor han vil købe et 300mA 1faset type B relæ ?
Der er ingen der siger at fejlstrømsrelæet SKAL være 1P+N bare fordi brugsgenstanden er det...Wink
- et 3P+N Type B 300mA ville være helt ok i forhold til loven...


Men som Lars også skriver, i forbindelse med det aktuelle spørgsmål, så er et fejlstrømsrelæ type B slet ikke nødvendigt...


Jeg overvejede i øvrigt selv at sætte to kombirelæer op, et til hver af mine invertere...
Men det viste sig at være langt billigere for mig at bruge et HPFI 3P+N og en C16A 3P+N...
- men det fylder det dobbelte (8 moduler i stedet for 4 moduler) med den løsning jeg valgte, så jeg var til gengæld lidt heldig at jeg havde plads min gruppetavle...Smile

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
10-07-2012, 12:29
Besked: #7
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.305
Tilmeldt: May 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
(10-07-2012 10:45)pshdo Skrev:  Jeg overvejede i øvrigt selv at sætte to kombirelæer op, et til hver af mine invertere...
Men det viste sig at være langt billigere for mig at bruge et HPFI 3P+N og en C16A 3P+N...
- men det fylder det dobbelte (8 moduler i stedet for 4 moduler) med den løsning jeg valgte, så jeg var til gengæld lidt heldig at jeg havde plads min gruppetavle...Smile
Kombirelæer er smarte, men også lidt dyre. Din løsning har også den ulempe at du afbryder begge invertere, hvis det blot er den ene der skal arbejdes med (kobles fra).
Jeg ville nok have valgt 2 stk seperate C16A 1P+N, sammen med det 3 polede HPFI. Det fylder dog stadig det samme.
Find
Citér
10-07-2012, 14:00
Besked: #8
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: SMA inverter SB3000 TL21 - relætype?
(10-07-2012 12:29)Lars-Jacobsen Skrev:  Kombirelæer er smarte, men også lidt dyre. Din løsning har også den ulempe at du afbryder begge invertere, hvis det blot er den ene der skal arbejdes med (kobles fra).
Jeg ville nok have valgt 2 stk seperate C16A 1P+N, sammen med det 3 polede HPFI. Det fylder dog stadig det samme.


Du har helt ret... (Hvis man, som jeg, har inverterne i nærheden af gruppetavlen, og derfor ikke behøver reperationsafbrydere ved inverterne...)
Jeg gik efter billigst mulige løsning, og det var den jeg valgte...
Jeg fik nemlig en 3P+N til samme pris som en 1P+N...
Men vi er helt klart ude i bagateller, i forhold til hvad resten af anlægget i øvrigt koster...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC