2 eller 4 strenge
13-07-2012, 14:09
Besked: #1
Freak1 Offline

Indlæg: 145
Tilmeldt: Apr 2012
2 eller 4 strenge
Hej.

Jeg har lige bestilt 22 stk. 255Watt sorte mono paneler fra Wilberts. Samt 2 SMA invertere. De skal ligge på 2 rækker liggende ned (altså med den lange side vandret) med 11 i hver række. De ligger skyggefrit så umiddelbart kunne jeg bare slutte 11 til hver i en serie på hver. Men jeg kunne også udnytte begge trackere og lave 2 strenge på hver. Men det vil naturligvis give dobbelt så mange kabler ned til SMAerne, som så skal sidde på mit loft i stedet for nede i mit fyrrum eller have mere kabel.

Hvad ville i fortrække og hvorfor?
Find
Citér
13-07-2012, 14:39
Besked: #2
Teknik Nørden Offline

Indlæg: 105
Tilmeldt: Feb 2012
RE: 2 eller 4 strenge
Vi ikke sætte dem på loftet, det bliver alt for varmt.
Hvis du ikke har nogen skygge på virkninger, og 11 stk i en serie ikke overstiger hvad vekselretteren kan holde til, er det vel det nemmeste.
Men det kommer lidt an på total volt pr serie, og virknings graden for vekselretteren.
Find
Citér
13-07-2012, 15:04
Besked: #3
Freak1 Offline

Indlæg: 145
Tilmeldt: Apr 2012
RE: 2 eller 4 strenge
Ja loftet bliver varmere end nede i mit fyrrum hvor der er ventilation osv.

Så vidt jeg kan se på dokumentationen står der 49V som max på panelerne.

Wilberts siger at der godt kan sidde 11 i en serie på en veksler.
Find
Citér
13-07-2012, 15:23 (Denne besked var sidst ændret: 13-07-2012 af 15:28 pshdo.)
Besked: #4
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: 2 eller 4 strenge
Hej Freak1.

Nu skriver du ikke direkte hvad det er for invertere du får, ud over at det er 2 stk. SunnyBoy.
Så jeg regner lige med at det er 3000TL21, og svarer ud fra det... :-)

Inverterne vil virke bedst med så høj spænding som muligt (uden at overstige max. på 750V selvfølgelig)

Hvis du deler det i 4 strenge får du eks. 2 strenge med 6 paneler og 2 strenge med 5 paneler, og de strenge med 5 paneler er i underkanten af hvad der vil kunne fungerer.

Så der er ikke så meget at betænke sig på, 11 paneler i 2 strenge, og så glem at du har de to andre trackere i dine invertere denne omgang... :-)



Selv med et øst/vest anlæg ville jeg med 22 paneler ikke lave 4 strenge, da 11*255=2805Wp hvilket er under max. på en 3000TL21...
Var du over 3000Wp på en side i et øst/vest anlæg, ville jeg overveje at dele det i flere strenge, men stadig med minimum 6 paneler i hver streng...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
13-07-2012, 16:02
Besked: #5
Freak1 Offline

Indlæg: 145
Tilmeldt: Apr 2012
RE: 2 eller 4 strenge
pshdo Det er også umiddelbart sådan jeg tænkte. Men ville hellere spørge en gang for meget end en for lidt.

Jeg takker meget for dit svar og helt rigtigt med SMA modellen jeg var doven da jeg skrev, tænkte folk godt vidste det var den fra tilbudet som du også rigtigt nok regnede ud :-)