kabel til sma 3000 tl21
15-07-2012, 20:10
Besked: #1
Skjøde Offline

Indlæg: 57
Tilmeldt: Jun 2012
kabel til sma 3000 tl21
Hej nogle der ved om man skal trække et kabel til hver inverter fra tavlen eller om man kan sløjfe..
Find
Citér
16-07-2012, 13:00
Besked: #2
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
Du kan godt nøjes med at bruge et stk. flerledet kabelt.
Bemærk dog SMA anbefaler min. 4mm2, selv om 2,5mm2 almindeligvis burde være nok.
Find
Citér
16-07-2012, 14:32
Besked: #3
Skjøde Offline

Indlæg: 57
Tilmeldt: Jun 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
(16-07-2012 13:00)Lars-Jacobsen Skrev:  Du kan godt nøjes med at bruge et stk. flerledet kabelt.
Bemærk dog SMA anbefaler min. 4mm2, selv om 2,5mm2 almindeligvis burde være nok.

oki
Find
Citér
18-07-2012, 17:32
Besked: #4
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
!
(16-07-2012 13:00)Lars-Jacobsen Skrev:  Du kan godt nøjes med at bruge et stk. flerledet kabelt.
Bemærk dog SMA anbefaler min. 4mm2, selv om 2,5mm2 almindeligvis burde være nok.

Hmmm.....! Smile
Ved du positivt at klemmerne i SMA 3000 TL-21 er designet så de kan bruges helt uden problemer med 2,5 kvadrat kabel, eller gætter du ??
- for det kommer lidt til at lyde som om at du anbefaler 2,5 kvadrat, hvilket jeg bestemt ikke ville turde...

Jeg ville bestemt holde mig til fabrikantens foreskrifter, og så bruge det 4 kvadrat kabel i klemmerne... (Hvilket jeg også har gjort på mine egne...)
- klemmerne er anderledes designet i 3000TL21 end eks i HF modellen...

Og det vil da være surt for spørgeren om et par år, at stå med en inverter med brændte klemmer pga. dårlige forbindelser som følge af forkert kabel...
- det er efter min mening ikke de få ekstra kroner værd, ikke at kunne råbe garanti senere...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC
Find
Citér
18-07-2012, 18:35
Besked: #5
Freak1 Offline

Indlæg: 145
Tilmeldt: Apr 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
Du skriver om klemmerne, kan de klemmer godt tage højere kv end 4 også? Der står jo i manualen der skal bruges højere ved længere afstande.

22x Monokristalline ZN Shine ZX5M 255 W black
6+5+5+6
2x SMA 3000 TL-21
Find
Citér
19-07-2012, 09:55
Besked: #6
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
@pshdo:
Jeg mente 2,5 mm2 er ofte stor nok elektrisk set til at bære den strøm der er.
Men SMA har tilsyneladene lavet klemmerne så de er beregnet til min. 4 mm2 som de også anbefaler.
Har ikke set klemmerne i real life, så ved ikke hvor store(små)kabler de rent faktisk kan tage, men vil da tro de snildt kan tage både 6 og 10 mm2. At man måske også kan få 2,5 mm2 til at side i klemmerne er ikke det samme som at det er OK. Så helt klart vil jeg da også anbefale 4 mm2.
Find
Citér
19-07-2012, 10:52
Besked: #7
Nissen Offline

Indlæg: 506
Tilmeldt: Jun 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
Det er alts lidt frustrerende for sådan en "ikke strøm mand" som mig, at der ikke kan laves en tabel hvor man kan se strømtab i % pr meter kaben ved feks. 2.5 kv. 4 kv. 6 kv. 10 kv. Så var det jo til at regne på om det kan betale sig at købe et større kabel.
Jeg har 60 meter fra måler til inverter, har set på diverse beregninger, men er stadig helt blank på om der er penge at sparre ved at gå op i feks. 6 kv.

NISSEN
51 stk PW 200 watt Black paneler
2 x Delta Solivia 3.0 EU G4 inverter
Solivia gateway datalogger
Find
Citér
19-07-2012, 11:36
Besked: #8
max Offline

Indlæg: 478
Tilmeldt: Mar 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
(19-07-2012 10:52)Nissen Skrev:  Det er alts lidt frustrerende for sådan en "ikke strøm mand" som mig, at der ikke kan laves en tabel hvor man kan se strømtab i % pr meter kaben ved feks. 2.5 kv. 4 kv. 6 kv. 10 kv. Så var det jo til at regne på om det kan betale sig at købe et større kabel.
Jeg har 60 meter fra måler til inverter, har set på diverse beregninger, men er stadig helt blank på om der er penge at sparre ved at gå op i feks. 6 kv.

helt klar min 6 mm
modstand (0,0175*60*2):6 0,35ohm
spændings fald 0,35x13 = 4,55 volt
efekttab 4,55 x13 = 59 watt
ved 2,5 mm
10,9 volt som er over 4 % ikke er lovlig
141 watt
ved 1000 fuldlast timer er det 141 kwh pr år
det er pr inverter

ved 2,5 mm kan du komme ud for at indverter går fejl pga.
for høj spænding

se evt danfoss forslag side 27 (10kw strøm 12 amp

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/6152...907_01.pdf

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16
Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp
Orientering: 203 grader, 25 graders hældning
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen
Find
Citér
19-07-2012, 11:52
Besked: #9
Lars-Jacobsen Offline

Indlæg: 1.338
Tilmeldt: May 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
Det er jo derfor der er folk der er ingeniør i stærkstrøm, elektrikker, installatør mm.

Med lidt inspiration kan du finde her
http://www.elfrasolen.dk/Support/Kabel/D...nering.htm

[Billede: formel-ledning.gif]

Og for alm 230v gælder denne:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/str...er_pvc.php

Men ellers beregner f.eks. SMA SunnyDesign kabler i fbm anlægsdemensionering, når effekt, længde max. tab. mm indtastes.

Men der findes ikke nogen programmer eller formler der kan vise om det økonomisk kan betale sig for dig, da det jo helt kommer an på din pris for kabler kontra værdien af det specifikke effekt tab for din installation.
Find
Citér
19-07-2012, 15:26
Besked: #10
pshdo Offline

Indlæg: 162
Tilmeldt: Jun 2012
RE: kabel til sma 3000 tl21
Brug sma's beregningsprogram, og leg lidt med det...
Husk at 1% tab i kablerne er direkte det samme som at dine invertere står og laver intet i 3,65 dage hvert år...
Og ud fra det kan du så bestemme dig til hvor meget du vil ofre på dine kabler...


3000tl21 tager op til 10 kvadrat på klemmerne...

Meeen....
Du kan jo overveje at lægge en 4*16 eller 4*25 ud til invertere for at minimerer spændingsfaldet på den lange afstand, du skal jo alligevel ha en reparationafbryder ude ved dine invertere og så lægger du et 4 kvadrat den sidste meter til inverteren...



--

Skrevet på min Android phone...

PsHdO
2xSMA 3000TL21 (FW2.54) + 7905 Wp@Mitsubishi MLT255HC