Indstillinger piko inverter 4,2
|
16-07-2012, 20:06
(Denne besked var sidst ændret: 16-07-2012 af 20:57 Flso.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
Indstillinger piko inverter 4,2
Hej forum
Får snart leveret inverter, og alt andet er klart.. Læser manualen og er i tvivl om indstillingen af Internal consumption. Har 21 paneler af 195 w. På 2 strenge. Kan se at det er for at optimere egetforbrug, men hvad skal det indstilles på ? Underligt at inverterne ikke selv kan optimere det.. Regner med at komme på suntrol, og koden skulle være pb531.. Evt. Skærmdumps af webinstillingerne vil være super. Flemming. |
|||
17-07-2012, 12:27
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Indstillinger piko inverter 4,2
Hej
Her er mine settings. Og jeg bruger også Suntrol - det spiller ![]() Kostal PIKO 5.5, 20 x TS-M260B (5.2 kWp) Esbjerg, Tag 45°, orienteret 190° Månedsproduktion Edelsvej ![]() |
|||
19-07-2012, 22:04
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Indstillinger piko inverter 4,2
(16-07-2012 20:06)Flso Skrev: Kan se at det er for at optimere egetforbrug, men hvad skal det indstilles på ? Underligt at inverterne ikke selv kan optimere det.. Jeg tror det er fordi at inverteren er forberedt til at den kan bruge oplysninger om egetforbrug ift. effekt den sender ud på nettet. 1100 watt lyder af lidt meget hvis det er inverterens forbrug. 23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5 BavnagerSolar |
|||