Lav et rs485 stik
|
18-07-2012, 15:12
Besked: #1
|
|||
|
|||
Lav et rs485 stik
nogen der ved hvordan jeg laver et rs485 stik ud af et lan stik, tror det grunden til at jeg ikke kan skabe forbindelse mellem min solar-log og min pc osv.
Håber i gider hjælpe.. Hilsen Patrick |
|||
18-07-2012, 15:43
(Denne besked var sidst ændret: 18-07-2012 af 15:47 Majmik.)
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Du tager et patchkabel og klipper det over 10 cm. fra stikket, så tager du den lange del og skærer yderkappen af ca. 4 cm. så ser du på stikket med det grønne par til venstre, montering til det grønne stik er:
Teminal 1 til pin 6 (orange) 3 til pin 1 (grøn/hvid) 3 til pin 2 (grøn) 4 til pin 3 (orange/hvid) Så er det vigtigt at du tager det korte stykke og kortslutter den blå med orange/hvid og blå/hvid med orange. Sæt en i hver stik på inverteren så skulle du gerne have forbindelse. Jeg formoder det en Danfoss inverter du har. Mikael http://majmik.dk Installeret effekt: 4.32 kWp Inverter: Danfoss ULX 3600i Moduler:18 stk. Gaia Solar 240 Orientering: SSV Hældning: 45 grader ![]() |
|||
18-07-2012, 16:03
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Helt korrekt jeg har en danfoss inverter, og der sidder 2 stik i den og de er begger magen til et ganske alm. lan stik, nu håbede jeg så at det var muligt at det kun var den ende som skulle i solarloggen der skulle laves om til et rs485... Jeg har en alm ledning til lan hvor jeg har klippe den ene ende ren, der er 8 små ledninger inde i de skal så i det 6 benede hanstik jeg har liggende, er det muligt og få hjælp derfra...??
|
|||
18-07-2012, 16:22
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Den ledning du sætter til det grønne stik i Solar-log skal i det ene stik i inverteren og den ledning med de kortsluttede ledninger skal i det andet stik. Du skal ikke have netværksforbindelse til inverteren kun til Solar-loggen. Når det virker er der 2 grønne og rød der lyser konstant på Solar-log, der må ikke være nogen der blinker.
Mikael http://majmik.dk Installeret effekt: 4.32 kWp Inverter: Danfoss ULX 3600i Moduler:18 stk. Gaia Solar 240 Orientering: SSV Hældning: 45 grader ![]() |
|||
18-07-2012, 17:06
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Skal den grøn/hvide forbindes med den grønne i terminal 3?
|
|||
18-07-2012, 17:14
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Ja grøn/hvid og grøn skal i terminal 3
Mikael http://majmik.dk Installeret effekt: 4.32 kWp Inverter: Danfoss ULX 3600i Moduler:18 stk. Gaia Solar 240 Orientering: SSV Hældning: 45 grader ![]() |
|||
19-07-2012, 15:01
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
(18-07-2012 15:43)Majmik Skrev: Du tager et patchkabel og klipper det over 10 cm. fra stikket, så tager du den lange del og skærer yderkappen af ca. 4 cm. så ser du på stikket med det grønne par til venstre, montering til det grønne stik er: Gør dette sig gældende hvis man har en Fronius-inverter med com-kort, og en Solar Log 200? Dan C. 1 stk. Fronius IG plus 60 V2. 28 stk. ET Solar P660230 230 W polykrystalinsk. http://home.solarlog-web.eu/5451.html Orientering: Syd-sydvest 190 g Hældning: 30 g ![]() |
|||
19-07-2012, 17:49
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: Lav et rs485 stik
Du kan se det på solar-log's hjemmeside i manualen.
Mikael http://majmik.dk Installeret effekt: 4.32 kWp Inverter: Danfoss ULX 3600i Moduler:18 stk. Gaia Solar 240 Orientering: SSV Hældning: 45 grader ![]() |
|||